Назрел вот такой вопрос.
Согласно ПТЭ п. 1.7.6. Исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке. В эти же сроки пересматриваются инструкции и перечни необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей). Согласно 6.6.4. Нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции ежегодно должен утверждать технический руководитель энергообъекта, а схемы энергосистемы - главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы. Если взять ПС 10-220 кВ, то какая разница между этими схемами? Если найти РД с определением нормальной и ремонтной схемы — не проблема, то что такое исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений? Я так понимаю, что технологические схемы отличаются от нормальных только положением коммутационных аппаратов. Это так или не так, и в каком РД можно посмотреть определение технологических схем? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Исполнительная бывает нормальной и ремонтной....имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.5.2017 Из: Благовещенск Пользователь №: 52237 ![]() |
Так и я так же думаю, но согласно ПТЭ срок пересмотра у них разный. Вот тут и есть проблема.
Выход вижу только один, все подряд раз в год пересматривать. Но все таки очень хочется прочесть определение технологических схем в каком-нибудь РД, СО, НПА..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
проглядел название параграфа
Оперативная схема подстанции - представляет собой чёрно-белую копию нормальной схемы подстанции, применяется при отсутствии мнемосхемы и позволяет отображать действительное положение коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, заземляющих ножей и т.д.). На оперативной схеме подстанции могут отсутствовать отдельные наименования элементов схемы. (СТО 56947007- 29.240.10.035-2009 ) т.е. 6.6.4 это рабочие схемы, которые находятся на руках, а не где либо на подстанциях -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.5.2017 Из: Благовещенск Пользователь №: 52237 ![]() |
по 6.6.4 в частности про нормальные схемы, они на ПС обязательно находятся, и дежурный должен знать нормальное положение коммутационных аппаратов, и при рапорте сообщать отклонения от нормальной схемы.
По ней же они бланки переключений пишут. Это точно, сам когда-то работал оперативником. А про технологические не знаю...Сейчас с документацией вожусь, вот и всплывают вопросы. ) |
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Подскажите.на предприятии есть электрические схемы. в них есть подписи людей которые давно уже на работают или работают на другой должности.надо ли пересматривать эти схемы. И еще если начальник цеха стал главным инженером надо менять схемы где он подписался как начальник цеха.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Подскажите.на предприятии есть электрические схемы. в них есть подписи людей которые давно уже на работают или работают на другой должности.надо ли пересматривать эти схемы. И еще если начальник цеха стал главным инженером надо менять схемы где он подписался как начальник цеха. Здравствуйте, схемы пересматриваются один раз в три года, с указанием лица пересмотревшего схему. Изменять фамилии бывших работников не требуется. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, схемы пересматриваются один раз в три года, с указанием лица пересмотревшего схему. Изменять фамилии бывших работников не требуется. А если подошел срок пересмотра? надо перепечатывать если ничего не изменилось кроме выше указанного. ну или была местная служба релейной защиты и автоматики(МСРЗАИ), а стала электротехнической лабораторией(ЭТЛ) |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
А если подошел срок пересмотра? надо перепечатывать если ничего не изменилось кроме выше указанного. ну или была местная служба релейной защиты и автоматики(МСРЗАИ), а стала электротехнической лабораторией(ЭТЛ) При пересмотре ставится подпись действующего начальника. Перепечатывать не надо. |
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А если подошел срок пересмотра? надо перепечатывать если ничего не изменилось кроме выше указанного. ну или была местная служба релейной защиты и автоматики(МСРЗАИ), а стала электротехнической лабораторией(ЭТЛ) Согласно п.1.7.6. ПТЭ пересматривать требуется только технологические схемы 1 раз в 3 года, а исполнительные схемы устройств РЗА и вторичных соединений не относятся к технологическим схемам и их пересматривать не требуется совсем, только вносить исправления при изменении схемы. Перепечатывать схемы не требуется при изменении персонала т.к. он может меняться хоть каждый месяц. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 ![]() |
Коллеги, вопрос: в сетевой организации имеются ТП без постоянного обслуживающего персонала. На каждой ТП имеется схема оборудования, условно назовем ее принципиальной. Вопрос по пересмотру данной схемы, раз в год или в 3 года?
Согласно ПТЭЭСС схемы первичных электрических соединений должны пересматриваться 1 раз в 3 года, а нормальные схемы электрических соединений должны ежегодно разрабатываться и утверждаться. Особой разницы между этими терминами не вижу. В предыдущей редакции ПТЭЭСС термин нормальная схема эл.соединений не фигурировал и свои схемы мы пересматривали 1 раз в 3 года согласно п.1.7.6. Исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |