Добрый день. Подскажите, возник такой вопрос при подготовке.
"На какое расстояние не допускается приближаться работникам к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям ОРУ 220 кВ". Правильный ответ: ближе 2.0 метров. Я так понимаю используется таблица #1 ПОТ. Но в шапке указано "расстояние от работников..." и "расстояние от механизмов". Откуда взят вопрос по ОРУ? Как тогда определить расстояние в ЗРУ. Обьясните на пальцах, заранее спасибо. |
|
|
|
18.9.2019, 14:59
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ?
-------------------- |
|
|
18.9.2019, 15:23
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2019 Пользователь №: 56162 |
|
|
|
18.9.2019, 15:45
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
ору - на все напряжения.
зру - как правило не выше 35 кВ -------------------- |
|
|
|
18.9.2019, 17:13
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Интересно, а где-то в природе есть зру на 220 кВ? Есть и 330 кВ, например (КРУЭ). Традиционное ЗРУ-110 кВ тоже не экзотика. По стартовому вопросу - без разницы ЗРУ или ОРУ, пользуйтесь таблицей допустимых расстояний. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
18.9.2019, 17:27
Сообщение
#6
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Евгений, Спасибо, смотрю фото, впечатляюсь.
По факту, в таких ЗРУ (на КРУЭ) касание токопроводящих частей невозможно, а, значит, и про допустимые расстояния не идёт речи вообще? Сообщение отредактировал S-cream - 18.9.2019, 17:28 -------------------- |
|
|
18.9.2019, 19:52
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
в таких ЗРУ (на КРУЭ) касание токопроводящих частей невозможно, а, значит, и про допустимые расстояния не идёт речи вообще? Да, токоведущих под напряжением нет. Правда был случай, когда взорвался такой КРУЭ (убило человека), но это уже совсем другая история. PS не именно такой КРУЭ, а нашего производства Сообщение отредактировал Евгений - 18.9.2019, 19:53 -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
19.9.2019, 6:20
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2019 Пользователь №: 56162 |
ору - на все напряжения. зру - как правило не выше 35 кВ Есть и 330 кВ, например (КРУЭ). Традиционное ЗРУ-110 кВ тоже не экзотика. По стартовому вопросу - без разницы ЗРУ или ОРУ, пользуйтесь таблицей допустимых расстояний. Всем спасибо за ответы. Таблицей я как раз пользуюсь. Только инженер при тренировке на группу допуска спрашивает именно про минимально допустимое расстояние до токоведущих частей в ору и зру. Получается некорректность вопроса? |
|
|
19.9.2019, 7:02
Сообщение
#9
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Скорее, вопрос с подвохом.
Типа - что тяжелее - 1 кг ваты или 1 кг свинца? Сообщение отредактировал S-cream - 19.9.2019, 7:02 -------------------- |
|
|
12.6.2023, 21:43
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2007 Пользователь №: 9799 |
Планируется выполнение работ в электроустановках выше 1000В (например ремонт разъединителей 110 кВ или сварка металлоконструкций шинного моста). Вопрос такой: нужно ли кроме наряда-допуска в электроустановку выдавать дополнительный наряд на работу на высоте или огневые работы, либо достаточно выдать один наряд-допуск и в нем прописать все меры безопасности?
|
|
|
|
13.6.2023, 6:33
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22908 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
достаточно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
14.6.2023, 13:57
Сообщение
#12
|
Гости |
Планируется выполнение работ в электроустановках выше 1000В (например ремонт разъединителей 110 кВ или сварка металлоконструкций шинного моста). Вопрос такой: нужно ли кроме наряда-допуска в электроустановку выдавать дополнительный наряд на работу на высоте или огневые работы, либо достаточно выдать один наряд-допуск и в нем прописать все меры безопасности? Из практики. Работая переносной э/сваркой на ТП заказчика, имеющего собственную службу пож. охраны, пришлось (для получения разрешения на сварочные работы при производств работ по НД в ЭУ) выписывать НД на огневые работы и предъявлять кучу бумажек на сварного. На другом объекте, при монтаже кабеля по стене сооружения, при использовании раздвижной стремянки-трансформера, выписывать НД по высоте (по требованию местного СОТа). На третьем - объект ОПО - выдавать НД на работы повышенной опасности - тут потребовал гл. инженер. Так что, хоть и достаточно, но в чужом монастыре свой устав, приходится выдавать, хоть случаи и единичны. |
|
|
14.6.2023, 14:39
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Такие работы называют совмещенными.
На сложные работы разрабатывают технологическую карту, план производства работ. В одном НД можно указать нескольких производителей по типам работ. Могут быть на одно РМ выписаны несколько НД. Порядок выдачи НД зависит от степени подготовки и квалификации ответственных лиц и исполнителей по направлениям предстоящих работ, количества совмещенных работ на этом РМ, условий окружающей среды. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»