Всем привет,есть кто с энергетиков кто ведет документацию по жилым городкам (вахта),может поделитесь перечнем документаций,первый раз заехал на месторождение бардак и анархия)))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
1-линейная схема подключения вагонов (начиная от точки, куда Вам разрешили подключится, или ДЭС)
Протоколы эл.тех. измерений: 1. R заземляющего устройства вагон-городка. Если его делали сами, а не подключались к существующему - паспорт ЗУ. Для каждого вагона: 2. Сопротивление металлосвязи каждого вагона с ЗУ, сопротивление металлосвязи каждого стационарного электроприбора (+розетки) в вагоне с шиной заземления в вводном щитке. 3. Сопротивление изоляции проводки 4. Фаза-ноль для вводного щитка и каждого стационарного электроприбора (+розетки) 5. Прогрузка АВ. 6. УЗО. Однолинейная схема проводки в вагоне. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 6.2.2024, 14:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |