Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
как в проекте указать проводку в трубе С IP65?
ведь если показуешь в трубе то степень не указываеться, а в бассейне куча помещений где именно нужно обеспечить 65 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да так же как и обычно указываешь кабель и способ над выноской, добавь свое IP
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
все таки выноска!
опять притуливать? иначе не как? в примечании можно указать помещения с этим IP? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так Вы ж говорили не во всех помещениях, кажись?
Выдел. как вариант, IP возле кружочка (обозначающего трубу) у линии. В каталоге ДКС IP пл.труб по муфтам 44 и 67 (на всякий случай) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
ну ДКС беру серии экспресс 6-все IP65!
монтажнику как это донести на плане? вот с силой проще-кабельный журнал есть! а освещение? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Передо мною каталог ДКС 2007. Муфты для Экспресс6, жесткие - IP67, гибкие - 64,65. А трубы те же.
А монтажнику как уже говорил, выноской или в примах. более не добавлю. хотите потрудиться - добавьте "трубный журнал", мне лично и кабельный-то лень писать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
аналогично!
принял на заметку! 67 тож нужен! -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7501 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата как в проекте указать проводку в трубе С IP65? Насколько понимаю, сами по себе все трубы конструктивно (кроме специальных) должны соответствовать самой высокой степени защиты. Требования по степени защиты предъявляются к местам стыковки труб, устройствам ввода. По-моему, в чертежах степень защиты не указывается, а выносится в спецификацию, где тип (модель, марка) оборудования и материала должны соответствовать требуемой степени защиты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
вы правы- в спецификации!
а монтажник втулит другие, а которые нужно засунет черт знает куда........ как до его мозга донести сие? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7501 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата а монтажник втулит другие, а которые нужно засунет черт знает куда........ как до его мозга донести сие? А для этого существует технадзор от заказчика во время производства работ Для чего приемка объекта в несколько этапов в процессе строительства и по его окончании? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А для этого существует технадзор от заказчика во время производства работ Для чего приемка объекта в несколько этапов в процессе строительства и по его окончании? Если в проекте непонятки, все, включая представителя заказчика, дружно бегут к проектировщику выяснять отношения. На небольших объектах таких представителей просто нет. Указав в спецухе IP, на плане будете делать сноски с указанием позиций спецухи. И отыскивая каждую трубочку в спецухе, монтажник не раз помянет проектанта. Ему проще сразу по-месту. По окончании этапа выяснять отношения еще интереснее, когда затрачены силы, средства и время. По окончании всей стройки выяснения будут недолгими - Вас подвесят рядом с монтажником. Шутка! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
принял решение писать в примечании!
под ведомостью узлов! и еще! чет у меня 23.50 ........ сайт в каком часовом поясе то? -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |