Здравствуйте. Сейчас к дому подведена одна фаза, в щитке стоит двухполюсный АВ50А
и однофазный счетчик. От щитка к дому протянут аввг 4x10. Потребляемая мощность домом 5-7квт. По документам, вроде можно потребить до 17квт. Сейчас появилось необходимость в большем количестве квт, и я в этом году буду подавать на три фазы 70квт. По отзывам в инете подключать они могут до года и больше. Пока они будут подключать три фазы, я хочу потребить мои законные 17квт на дом. Хочу купить АВВГ 4x35 45 метров (он как раз подходит под будущую нагрузку в 70квт). Но есть загвоздка! Как такую толстую жилы подключить к АВ? И вот: 1. Для 17квт нужен будет однофазный двухполюсный АВ 80-100А. Но лучше взять наверно на 100а с запасом? Потому что летом АВ 80А сработает на меньшем токе? Брать наверно буду один из этих vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-ekf-2p-100a-c-10ka-va-47-100-proxima-sqmcb47100-2-100c-pro-1241478/ vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-ekf-2p-100a-15ka-va-47-125-proxima-sqmcb47125-2-100c-1372120/ 2. А однофазный счетчик выдержит нагрузку в 17квт если сип 2x16 обжать ? На счетчике написано 63А |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Здравствуйте. Сейчас к дому подведена одна фаза, в щитке стоит двухполюсный АВ50А S=50*220=11000 ВтПо документам, вроде можно потребить до 17квт. ??2. А однофазный счетчик выдержит нагрузку в 17квт если сип 2x16 обжать ? На счетчике написано 63А S=63*220=13860 Вт МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 8 КЛАСС |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61987 ![]() |
Цитата S=50*220=11000 Вт Верно, а мне надо 17квт Цитата ?? Согласно Техническим условиям , наверно. Это со слов моего отца Цитата S=63*220=13860 Вт МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 8 КЛАСС Значит погорит. Есть однофазные на 100A? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Наконечник НШПИ(н) 35 штифтовой плоский (КВТ 59119)
406310 Вывод под Ал.провод 50кв.мм Legrand SCHNEIDER ELECTRIC A9X ПЕРЕХОДНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДВОЙНЫЕ 4ШТ A9XPCD04 https://ya.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%...456&win=551 Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 15:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Вам просто сетевая может не дать и 17 Вт, если не найдете документ. Автоматик опломбирован?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61987 ![]() |
moshkarow,
Спасибо. Однопроволочнаю жилу можно обжимать ? Наконечник его не повредит? НШПИ(н) ведь медный. Много где читал что медь и алюминь плохо дружат i.postimg.cc/8PV8hWg0/11-02-2024-152442.jpg Вам просто сетевая может не дать и 17 Вт, если не найдете документ. Автоматик опломбирован? На пломбе только счетчик |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
[quote name='Slavv' date='11.2.2024, 15:33' post='592445']
moshkarow, Спасибо. Однопроволочнаю жилу можно обжимать ? Наконечник его не повредит? НШПИ(н) ведь медный. Много где читал что медь и алюминь плохо дружат Луженый , обжимать можно Материал:медь луженая Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 16:32 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Наконечник НША(Л)
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Сейчас появилось необходимость в большем количестве квт, и я в этом году буду подавать на три фазы 70квт. ... Для бытового потребления это много. Когда обратитесь в сетевую организацию за техусловиями, их наверняка заинтересует на что Вам такая мощность. Если будете потреблять не на бытовые цели - увеличат тариф. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Счётчик менять на 100А (такие 1ф. есть), АВ менять на 100А, под щитом установить коробку в которой сделать переход сжимами с кабеля 4*35мм2 на ВВГ 3*16мм2 (медь) который подключить к АВ.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...буду подавать на три фазы 70квт... Уточните, пожалуйста, Вы хотите 70 кВт на три фазы, т.е. по 70/3 = 23,33 кВт на фазу, или по 70 кВт на каждую фазу, т.е. всего 70 х 3 = 210 кВт ?...Для 17квт нужен будет однофазный двухполюсный АВ 80-100А. Но лучше взять наверно на 100а с запасом? Потому что летом АВ 80А сработает на меньшем токе?... Никакого запаса не надо, если не хотите сгореть синим пламенем вместе с этим автоматом на 100 А! Установите трёхполюсный автомат на 80 А. Этот автомат не сработает никогда при токе 1,13 х 80 = 90,4 А, что эквивалентно 220 х 90,4 = 19,888 кВт при подключении однофазной нагрузки и 19,888 х 3 = 59,664 кВт при подключении трёхфазной нагрузки. Вам почти 60 кВт будет мало ?Однофазный счётчик по-любасу придётся заменить трёхфазным на 100 А. Только не забудьте на весь этот "колхоз" получить разрешение в соответствующей инстанции. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |