Как подключить АВВГ 4x35(однопроволочная жила) к автомату

Slavv
сообщение 11.2.2024, 14:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.2.2024
Пользователь №: 61987



Здравствуйте. Сейчас к дому подведена одна фаза, в щитке стоит двухполюсный АВ50А
и однофазный счетчик. От щитка к дому протянут аввг 4x10. Потребляемая мощность домом 5-7квт. По документам, вроде можно потребить до 17квт.

Сейчас появилось необходимость в большем количестве квт, и я в этом году буду подавать на три фазы 70квт.

По отзывам в инете подключать они могут до года и больше. Пока они будут подключать три фазы, я хочу потребить мои законные 17квт на дом. Хочу купить АВВГ 4x35 45 метров (он как раз подходит под будущую нагрузку в 70квт). Но есть загвоздка! Как такую толстую жилы подключить к АВ?


И вот:
1. Для 17квт нужен будет однофазный двухполюсный АВ 80-100А. Но лучше взять наверно на 100а с запасом? Потому что летом АВ 80А сработает на меньшем токе?
Брать наверно буду один из этих
vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-ekf-2p-100a-c-10ka-va-47-100-proxima-sqmcb47100-2-100c-pro-1241478/

vseinstrumenti.ru/product/avtomaticheskij-vyklyuchatel-ekf-2p-100a-15ka-va-47-125-proxima-sqmcb47125-2-100c-1372120/


2. А однофазный счетчик выдержит нагрузку в 17квт если сип 2x16 обжать ? На счетчике написано 63А

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.2.2024, 15:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Slavv @ 11.2.2024, 14:43) *
Здравствуйте. Сейчас к дому подведена одна фаза, в щитке стоит двухполюсный АВ50А
S=50*220=11000 Вт
Цитата(Slavv @ 11.2.2024, 14:43) *
По документам, вроде можно потребить до 17квт.
??

Цитата(Slavv @ 11.2.2024, 14:43) *
2. А однофазный счетчик выдержит нагрузку в 17квт если сип 2x16 обжать ? На счетчике написано 63А

S=63*220=13860 Вт
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 8 КЛАСС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavv
сообщение 11.2.2024, 15:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.2.2024
Пользователь №: 61987



Цитата
S=50*220=11000 Вт

Верно, а мне надо 17квт

Цитата
??

Согласно Техническим условиям , наверно. Это со слов моего отца

Цитата
S=63*220=13860 Вт
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 8 КЛАСС


Значит погорит. Есть однофазные на 100A?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2024, 15:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Наконечник НШПИ(н) 35 штифтовой плоский (КВТ 59119)
406310 Вывод под Ал.провод 50кв.мм Legrand
SCHNEIDER ELECTRIC A9X ПЕРЕХОДНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДВОЙНЫЕ 4ШТ A9XPCD04

https://ya.ru/search/?text=%D0%B4%D0%BE%D0%...456&win=551

Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 15:21


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.2.2024, 15:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Вам просто сетевая может не дать и 17 Вт, если не найдете документ. Автоматик опломбирован?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavv
сообщение 11.2.2024, 15:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.2.2024
Пользователь №: 61987



moshkarow,
Спасибо. Однопроволочнаю жилу можно обжимать ? Наконечник его не повредит?
НШПИ(н) ведь медный. Много где читал что медь и алюминь плохо дружат

i.postimg.cc/8PV8hWg0/11-02-2024-152442.jpg
Цитата(Сергей ДД @ 11.2.2024, 15:17) *
Вам просто сетевая может не дать и 17 Вт, если не найдете документ. Автоматик опломбирован?


На пломбе только счетчик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.2.2024, 15:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Slavv @ 11.2.2024, 15:33) *
На пломбе только счетчик

Тогда проще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2024, 16:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



[quote name='Slavv' date='11.2.2024, 15:33' post='592445']
moshkarow,
Спасибо. Однопроволочнаю жилу можно обжимать ? Наконечник его не повредит?
НШПИ(н) ведь медный. Много где читал что медь и алюминь плохо дружат
Луженый , обжимать можно

Материал:медь луженая

Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 16:32


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2024, 17:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Наконечник НША(Л)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.2.2024, 19:18
Сообщение #10





Гости






Цитата(Slavv @ 11.2.2024, 14:43) *
...
Сейчас появилось необходимость в большем количестве квт, и я в этом году буду подавать на три фазы 70квт.
...

Для бытового потребления это много. Когда обратитесь в сетевую организацию за техусловиями, их наверняка заинтересует на что Вам такая мощность. Если будете потреблять не на бытовые цели - увеличат тариф.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 15.2.2024, 8:07
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Счётчик менять на 100А (такие 1ф. есть), АВ менять на 100А, под щитом установить коробку в которой сделать переход сжимами с кабеля 4*35мм2 на ВВГ 3*16мм2 (медь) который подключить к АВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2024, 11:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Slavv @ 11.2.2024, 14:43) *
...буду подавать на три фазы 70квт...
Уточните, пожалуйста, Вы хотите 70 кВт на три фазы, т.е. по 70/3 = 23,33 кВт на фазу, или по 70 кВт на каждую фазу, т.е. всего 70 х 3 = 210 кВт ?
Цитата(Slavv @ 11.2.2024, 14:43) *
...Для 17квт нужен будет однофазный двухполюсный АВ 80-100А. Но лучше взять наверно на 100а с запасом? Потому что летом АВ 80А сработает на меньшем токе?...
Никакого запаса не надо, если не хотите сгореть синим пламенем вместе с этим автоматом на 100 А! Установите трёхполюсный автомат на 80 А. Этот автомат не сработает никогда при токе 1,13 х 80 = 90,4 А, что эквивалентно 220 х 90,4 = 19,888 кВт при подключении однофазной нагрузки и 19,888 х 3 = 59,664 кВт при подключении трёхфазной нагрузки. Вам почти 60 кВт будет мало ?
Однофазный счётчик по-любасу придётся заменить трёхфазным на 100 А.
Только не забудьте на весь этот "колхоз" получить разрешение в соответствующей инстанции.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения