![]() Выбор диф автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор диф автомата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61989 ![]() |
доброго времени суток. Уважаемые знатоки. Частный дом. одна фаза. земли нет ( от слова совсем )... Имеется счётчик и вводной автомат с25 4500 Шнайдер далее идут автоматы 20, два по 16 и один 10... Хочу поставить диф - первый вопрос куда ? - после вводного автомата ? Или перед ним ? И второй вопрос на сколько ставить диф ? Из приборов таких мощных - насос циркуляционный, морозильная камера, стиралка и станция насосная... Хочу поставить один диф на весь дом
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Цель установки дифа?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
нравиться в темноте сидеть
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... Частный дом. одна фаза. земли нет ( от слова совсем )... Имеется счётчик и вводной автомат с25 ... Хочу поставить диф ... Зачем Вам диф при наличии вводного автомата? Поставьте перед вводным автоматом УЗО на ток утечки 100-300 миллиАмпер (на месте Вам виднее). Существуют вот такие рекомендации: "Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ. ... 3. УЗО - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО 3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61989 ![]() |
Зачем Вам диф при наличии вводного автомата? Поставьте перед вводным автоматом УЗО на ток утечки 100-300 миллиАмпер (на месте Вам виднее). Существуют вот такие рекомендации: "Настоящие Рекомендации разработаны Научно-методическим центром проблем электрозащитных устройств Московского энергетического института (технического университета) - НМЦ ПЭУ МЭИ. ... 3. УЗО - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО 3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования". У меня вот так ( только прошу не надо говорить про обжимку концов и ТД - я знаю , я как раз это все буду переделывать ) ... Белый и синий это с сечтчика идут провода... Поставить на это место УЗО ? С током утечки допустим 100 мА - а какой конкретно ?? Вводной на 25 мне узо тоже на 25 брать ?? P.s фотка не загружается - ошибка сервера ( специально фотку обрезал весит КБ 300 400 ) Сообщение отредактировал Whitetolik - 12.2.2024, 9:16 |
![]() |
|
Гость_sasha4312_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Насосная станция, циркуляционный насос и прочее, какой мощности? Насос на станции погружной или нет? Какова длинна всех отходящих линий? И много еще чего возможного?
Если УЗО ставите от пожара, в 90 процентов случаев, если нагрузка не будет увеличиваться, и автомат на 25А до сих пор удовлетворял, будет достаточно вместо вводного на 25А поставить УЗО 25А, 300мА. Если хотите защитить людей от поражения эл.током, на розеточные линии ставьте УЗО 30 мА. Ток срабатывания всех автоматов должен соответствовать сечению проводников линий, пусковым токам двигателей насосов, холодильников и прочей нагрузке. |
![]() |
|
|
Гость_фыв_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
[quote name='Гость сочувствующий' date='12.2.2024, 7:49' post='592468']
Зачем Вам диф при наличии вводного автомата? Поставьте перед вводным автоматом УЗО на ток утечки 100-300 миллиАмпер (на месте Вам виднее). УЗО должно быть селективным . ТОК равен или больше тока вводного автомата. УЗО ставиться после счетчика , а не где вы его предлагаете . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
УЗО должно быть селективным . ТОК равен или больше тока вводного автомата. Может и провод должен быть селективным, фыв ?"Селективность — согласование характеристик защитных аппаратов, установленных последовательно, так, чтобы в аварийной ситуации отключалась лишь та линия питания или часть схемы, в которой возникла неисправность." |
![]() |
|
Гость_фыв_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
очень смешно.
для примера УЗО IEK ВД1-63S 4P 40А 300мА класс AC селективное |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3741 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...УЗО IEK ВД1-63S 4P 40А 300мА класс AC селективное А произойдёт что-то ужасное, если ТС установит в качестве противопожарного УЗО неселективное УЗО IEK ВД1-63S 4P 40А 300мА класс AC или диффавтомат? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3741 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А что будет защищать внутри домовую электропроводку от КЗ и перегрузки, если ВМЕСТО вводного автомата будет стоять УЗО? Похоже, что sasha4312 как обычно поторопился и спутал УЗО с Диффавтоматом.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61989 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3741 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
УЗО на 25 с током на 100 ? Нет! Лучше установить вместо старого вводного автомата новый Диффавтомат на 25 А с дифференциальным током 100 мА - он будет одновременно защищать сеть от КЗ и работать как противопожарное УЗО (т.е. два устройства объединены в одном модуле). Теперь Вы поняли, в чём была ошибка нашего коллеги sasha4312? Он довольно часто впопыхах путает принципиально разные вещи, например, называет полупроводниковый выпрямитель "кенотроном"... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2024 Пользователь №: 61989 ![]() |
Нет! Лучше установить вместо старого вводного автомата новый Диффавтомат на 25 А с дифференциальным током 100 мА - он будет одновременно защищать сеть от КЗ и работать как противопожарное УЗО (т.е. два устройства объединены в одном модуле). Теперь Вы поняли, в чём была ошибка нашего коллеги sasha4312? Он довольно часто впопыхах путает принципиально разные вещи, например, называет полупроводниковый выпрямитель "кенотроном"... ez9f34225 schneider - нормальный вариант?? А есть варианты ещё защиту вкрячить в моем случае ? - ну т.е скажем УЗО поставить на линию стиралки ? Или диф на розетки или как то это обьядинить после этого вводного ( нового ) в одну линию ???- просто под общую нагрузку |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
очень смешно. С чего бы ?для примера Селективность меж УЗО означает срабатывание только того УЗО, которое ближе всех расположено к месту повреждения. А селективное УЗО имеет несколько большую задержку для срабатывания.УЗО IEK ВД1-63S 4P 40А 300мА класс AC селективное |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3741 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ez9f34225 schneider - нормальный вариант?? Уважаемый Whitetolik! С Вашими познаниями будет лучше обратиться в специализированную проектную организацию и после получения грамотно рассчитанного и согласованного со всеми инстанциями проекта Вам следует обратиться в специализированную электромонтажную организацию, а не "колхозить" всё это самостоятельно или с помощью шабашников вроде "маляр-сантехник-электрик" в одном флаконе! Так и до большой беды недалеко осталось...А есть варианты ещё защиту вкрячить в моем случае ? - ну т.е скажем УЗО поставить на линию стиралки ? Или диф на розетки или как то это обьядинить после этого вводного ( нового ) в одну линию ???- просто под общую нагрузку -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |