В новых электронных электросчётчиках типа СЭТ4ТМ02.2 или Меркурий 230 есть наряду с известными параметрами - Активной А+ и Реактивной мощностями Р+ обратная мощность Р- и А-. Как это объясняется физически и обрабатывается счётчиком?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Обратка, я так думаю, возникает во время перетока ЭЭ от приёмника к генератору. Допустим, при запитке погасшей ПС через фидер потребителя. А вот как будет регистрировать это прибор? Может, сигнал от ТТ в противофазе пойдёт? На всякий случай - домашняя страница СЭТа.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Мы потребители конечные, а обратные мощности есть !
И на сайте СЭТа мощность обратной последовательности, как и другие возможности, не расшифровывается. Хотя я с AlexPetrov согласен, и склонен к неисправности счётчика. Обратность уж больно большую показывает - порядка 30%. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Где стоит Ваш счётчик (счётчики)? 30% по A- или R-? Что за нагрузка?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата A- или R-? Что за нагрузка? Двигатели по 0,55 кВт, освещение и Эл.отопление, по обеим. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Двигатели по 0,55 кВт, освещение и Эл.отопление, по обеим. Если иключить возможность неисправности внутри счетчика, то "по обеим" могут давать только двигатели (ПРУ освещения- только в одну сторону +). При таком раскладе исключена ли возможность рекуперации у двигателей? И можно ли для анализа исключать из рассмотрения различные виды нагрузок путем отключения? -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
30% для рекуперации... не многовато ли?
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
30% для рекуперации... не многовато ли? Ну для начала как-то двигаться надо всё ж. А потом что-то ничего больше внешне не просматривается по описанию заявителя. При условии, что злой умысел и неисправность прибора учета мы отложили в сторону. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
А зря. Время будет, во вторник поменяем счётчик.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 ![]() |
Может быть, в одной фазе полярность ТТ перепутана (как раз около 30%)? Правда, лень смотреть и разбираться, будет ли в данном случае (по двум фазам - "потребление", по одной - "генерация") счетчик реагировать на обратное направление мощности. Хотя вполне возможно, на волне борьбы с потерями конструкторы уже додумались и до этого...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
И на сайте СЭТа мощность обратной последовательности, как и другие возможности, не расшифровывается. Нет, обратная последовательность - это немножко из другой оперы... Мы имеем дело с минус активной энергией (2-3 квадранты). При правильном включении счетчика минус появляется, если потребитель генерирует энергию (или пользуется отмоткой ![]() А если перепутать фазировку счетчика, то есть напряжения и токи взять из разных фаз, то счетчик будет показывать цену на дрова. Зачастую при установке электронного счетчика выявляется, что старый счетчик был включен неправильно ("а что? как было на старом - я так и поставил!" ![]() И замена счетчика ничего не даст. К сожалению, инструкции к СЭТ4ТМ02.2 у меня нет, но во многих счетчиках с помощью обычного фонарика или кнопки вручную можно добраться до мгновенных значений электроэнергии - пофазной мощности, тока, напряжения, текущего косинуса. Тут и смотреть надо: минуса в любом случае означают неправильное подключение счетчика. Или если косинус противоестественный ![]() Вариант "БЭ" - воспользоваться ВАФом или подобным прибором. Третий - подключиться к оптопорту счетчика компьютером или ручным терминалом. Тем не менее нужно быть готовым к тому, что сбыт выставит претензии. И нехилые. Особенно если в договоре написано: "Счетчик подключен и сфазирован правильно" или что-то в этом роде. Потом докажи, что ты не верблюд... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Третий - подключиться к оптопорту счетчика компьютером или ручным терминалом. Для чего? Что это даст?По поводу неправильных подключений. Цитата из Рук-ва по эксплуатации СЭТ-4ТМ.03 (смею надеяться, что соответствует и для СЭТ4ТМ02.2): 3.2.9 Убедиться, что пиктограммы фазных напряжений "ФАЗА", "1", "2", "3" непрерывно светятся и не мигают. Если мигает одна или две пиктограммы фазных напряжений, то это свидетельствует об отсутствии соответствующих фазных напряжений. Если мигают сразу три пиктограммы фазных напряжений, то это свидетельствует об ошибке последовательности подключения фаз к счётчику. Разъяснений о природе "+" и "-" энергии в документе не увидел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Для чего? Что это даст? Что даст? Мгновенные значения. По ним можно судить, в какой фазе напутано. Sapienti sat. ![]() Цитата Разъяснений о природе "+" и "-" энергии в документе не увидел. Предполагается, что читающий инструкцию знаком с электротехникой. ![]() Индикация неправильного чередования фаз и перепутанные ТТ - это немножко разные вещи. AlexPetrov, спасибо за цитату из руководства по эксплуатации. А в электронном виде этого документа нет? Был бы очень благодарен. Взамен могу предложить инструкцию к счетчикам ELGAMA или Ф669. Счетчики, которые считают во всех четырех квадрантах, используются там, где возможно как потребление, так и генерация активной энергии. Например, в кольцевых или транзитных подстанциях. К тому же очень удобно их использовать в АСКУЭ - не надо париться с плюсами и минусами. Потребительские счетчики иногда делают таким образом, что минус и плюс активная энергия суммируются. Это против "отмотчиков". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Цитата Индикация неправильного чередования фаз и перепутанные ТТ - это немножко разные вещи. Блин, лопухнулся. Действительно, не вник. В электронном? Пост #2, внизу предпоследняя ссылка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
В электронном? Пост #2, внизу предпоследняя ссылка. Йорш, не заметил... Спасибо. Добавил позже: О! Нашел! ![]() 2.1.5 Счетчик позволяет измерять и отображать на индикаторе: • активную, реактивную и полную мгновенную мощность с учетом коэффициен-тов трансформации по напряжению и току (время интегрирования 1 с) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам с индикацией квадранта, в кото-ром находится вектор полной мощности; • фазное напряжение по каждой фазе; • фазный ток по каждой фазе;коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам; • частоту сети; • текущее время и дату; • температуру внутри счетчика; • коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения по ка-ждой фазе сети. Стало быть, и комп не нужен. Осталось применить устройство "head" ![]() Теперь ждем хозяина темы Слава с отчетом о проделанной работе... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Пока занят строительством, со счётчиком тормознул.
Ну а ситуацию уточню - замену счётчика (стоял ТРИО менее года) проводил энергосбыт по собственной инициативе своими силами за свой счёт в связи с переходом на АСКУЕ. Похоже, что больше чем есть он не считает. Так что проблемы не мои. Так что теперь они меня ждут - хочу просмотреть за выполнением работ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Что дадут эти параметры при неправильном включении ТТ? Сначала стоит внимательно посмотреть на имеющиеся данные. Наличие минус активной энергии в одной из фаз означает, что ТТ где-то перепутаны. Потом на основании имеющихся данных строим векторную диаграмму. Графически - оно нагляднее... Но! :!: Самое главное забыл... Нужно себе твёрдо представлять характер имеющейся нагрузки - и дальнейшее действо зависит именно от этого. Вот пример: ![]() Анализируем. Въезжаем. Device "head" now found. З.Ы. под последним рисунком должно быть: ТТ в фазах А и В перепутаны и переполюсованы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Вы таки думаете, шо величина фазного тока на табло счётчика будет именно со знаком "минус"?