Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Коэффициент трансформации Меркурий230. Где лучше выполнить.

Dreambelarus
сообщение 11.3.2024, 6:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2024
Пользователь №: 62062



Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста такой вопрос... при построении своей внутренней системы учёта профилей мощности по потребителям(не коммерческий )35 счетчиков Меркурий230 по цехам и зданиям. Где лучше выполнять корректировку мощности с учётом коэффициента трансформации? Вкратце столкнулся с такой проблемой. При вычитывания профиля мощности ОПС сервером от Инсат мульти протокол....задал в нем коэффициент трансформации. При построении тренда заметил провалы. Подумал переходы были на резервный ввод(на каждом свой счётчик) были. Спрашиваю дежурных...не было. смотрю в HDA a трем значениям не произошел пересчет ...ну и естественно на масштабируемом тренде это выглядело как практически нулевое значение. Вот я и стал думать. Что-то не особо нашел от практиков сообщений по теме. Вижу что можно в самом счётчике ввести коэффициент трансформации. Ещё не пробовал это в счетчике делать тестирую на одном здании пока(там два ввода...два счетчика) ...хотя и стенд есть да времени особо нет играться. Думаю лучше спрошу чтобы своих шишек не набить как было в ваших решениях? По факту за долгие годы сложилась практика дежурный снимал показания со счетчиков без коэффициента трансформации. Данные вносили в таблицу Ексель, где уже нарастающим итогом все считалось...суммировалось и естественно шел пересчет коэффициентов трансформации...за долгие годы наладилась вроде но пришли новые веянья...надо автоматизировать учет...

Сообщение отредактировал Dreambelarus - 11.3.2024, 8:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 11.3.2024, 11:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Приветствую. Не работал с вашим ПО.
В ПО АльфаЦЕНТРе не было проблем с коэффициентами.
Половина счетчиков с введённым коэффициентом внутри счетчика, половина коэффициент был введен в АльфаЦЕНТРе.
Замечаний от заказчика в работе системы АСКУЭ не было. Получасовки улетали в сетевую организацию, Коммерческий учет, с их стороны замечаний тоже не было.

Сообщение отредактировал prude - 11.3.2024, 11:30


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 12.3.2024, 5:32
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Сам работаю на крупном пром. предприятии, предприятие эл.энергию покупает на ОРЭ через ЭСК, рядом много таких же предприятий с разными ПО АИИС КУЭ.
Нигде не встречал, чтобы коэффициент задавался в счетчике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreambelarus
сообщение 12.3.2024, 6:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2024
Пользователь №: 62062



Да задание коэффициента в самом счётчике наверно усложняет последующее обслуживание. В случае оперативного ремонта с заменой на новый или снятие на поверку и установка подмены это потребует предварительной конфигурации счётчика и не факт что обслуживающий дежурный персонал будет обладать такими знаниями и ресурсами. А так достал из коробки поставил и сразу ввел в эксплуатацию. Логично. Буду разбираться с выбором надёжного ПО. В принципе коэффициент трансформации можно и в самой SCADA делать даже задать условие что если не ноль но не больше 1 то выдаст аварию по преобразованию... Потестирую ещё ...повыношу ум группе поддержки ПО от мастерскады...может там что-то скажут обнадеживающие. Всем спасибо откликнувшимся beer.gif



И тут же пришла мысль что наверно в скаде сделать сервисное окно где с под уровня энергетик можно будет задавать константы коэффициентов трансформации...а на главном окне он будет виден для обслуживающего персонала....
Может у кого-то есть опыт готовых скада для счетчиков. Условие чтобы можно было делать отчёты разного вида по профилям мощности...За месяц… за год, за сутки но единым холстом по 35 счётчикам....а то генерировать 35 отчётов отдельных не очень(пробовал в одной программе).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 18.4.2024, 23:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



внесу корректировку.
В счетчик не вносится коефициент, вносится в ПО.
Все перемножается на лету при считывании


--------------------