Какие требования по срокам проверки защиты от обрыва заземляющей жилы кабеля 6кВ,
питающий Драгу. И как Драгу считать,как передвижная электроустановка или предъявляются к ней
особые требования. Не могу найти нормативные документы именно на Драгу.Помогите!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.3.2024, 16:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7153
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Обычно эта жила в гибком кабеле КШВГ.
Драга- передвижная электроустановка.
Переносное заземление для передвижной ячейки 6 кВ и драги выполняется на берегу, в дополнение к сваям, черпакам и "мертвякам", которые постоянно находятся в контакте с грунтом и водой.
Какой толк от измерения, если вместе с заземляющей жилой кабеля оборвутся и фазные, если допущено его заиливание или перетяг из-за несвоевременного перемещения крепления троса с кабелем на берегу.
По-моему, необходимо ориентироваться на срок эксплуатации в паспорте на кабель, после этого тупо менять его.

Ориентироваться по требованиям к заземлению можно посмотреть для карьерных экскаваторов, драглайнов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.3.2024, 23:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7153
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для штатной защиты от обрыва заземляющей жилы кабель должен иметь еще одну жилу, контрольную.
Может быть использовано устройство
http://kezsb.ru/ru/produktsiya/elektroobor...y-kabelia-ukz-3
При наличии в ЯКНО-6 трансформатора СН и отключающей катушки на привод ВВ выключающего устройства реализация защиты с использованием этого устройства.
Но можно схему реализовать самостоятельно с помощью контроля петли заземляющий провод-контрольная жила с использованием реле до 50 В перем.тока, либо 110 В пост. тока на отключение привода.
Если ЯКНО-6 на разъединителе, то же самое можно реализовать со стороны драги.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей2
сообщение 26.3.2024, 0:59
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.3.2024
Пользователь №: 62096



На берегу стоит ЯКНО с БМРЗ , функция защиты в ней реализовано, в том числе
имеется проверка этой защиты кнопкой.
Вопрос состоит в том , как часто должна выполняться эта проверка обслуживающим персоналом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.3.2024, 9:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7153
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сами устанавливайте регламент.
После каждого перемещения ЯКНО, забивки заземления на новом месте, критического натяжения, механического воздействия, заиливания кабеля и после его переноса с тросом на новое место, замены кабеля, в конце и начале сезона, считаю обязательным, в остальных случаях с учетом условий эксплуатации.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения