Вопрос по опредиоению Xсист |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по опредиоению Xсист |
4.12.2013, 16:22
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Чтоб найти ток короткого замыкания Iк необходимо разделить напряжение (Uc) не результирующее сопротивление Zрез умноженное на кроень из 3. Результирующее сопротивление состоит из сопротивления системыХсист и сопротивления цепи Хвн до точки КЗ. И вот чтоб найти Хсист нужно напряжение в квадрате разделить на мощность короткого замыкания Sкз которая дается в задании. ВОпрос а в реальности откуда взять эту мощность КЗ (Sкз)?
|
|
|
|
4.12.2013, 20:01
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Значение мощности КЗ на питающем центре предоставляет энергетическая компания.
|
|
|
6.12.2013, 18:32
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
высчитывается jХ в заданной точке КЗ (в идеале R+jX), а из этого получается S кз по извесным формулам
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 6.12.2013, 18:34 |
|
|