Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

электродвигатель 3ф , помогите подключить двигатель

Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 29.12.2007, 9:16
Сообщение #1





Гости






Купил двухскоростной 3-х фазный электродвигатель. клемы W1/V1/U1 - 1500 об W2/V2/U2 - 3000 об можно ли сделать переключение скорости в автаматическом режиме ? На клемахW1/V1/U1 стоит перемычка, если её убрать двигатель сгорит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 29.12.2007, 11:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Купил двухскоростной 3-х фазный электродвигатель. клемы W1/V1/U1 - 1500 об W2/V2/U2 - 3000 об. ... На клемахW1/V1/U1 стоит перемычка, если её убрать двигатель сгорит ?

Внимаительно посмотрите надпись на крышке клеммной коробки. Переключение скоростей возможно в 2 вариантах:
А. Две независимые обмотки W1/V1/U1 - 1500 об, W2/V2/U2 - 3000 для нужной скорости необходимо выбрать и подключить к сети соответствующую обмотку.
В. Схема обмотки на 1500 YY, на 3000 D (кажется так). В этом случае при подключении к W1/V1/U1 и разомкнытых W2/V2/U2 обороты будут 1500, при подключении к W2/V2/U2 и замыкании W1/V1/U1 - 3000.
Скорее всего Ваш вариант В.
Цитата
можно ли сделать переключение скорости в автаматическом режиме

Для случая А понадобится два пускателя:
1. Для подключения W1/V1/U1 - 1500 об
2. Для подключения W2/V2/U2 - 3000 об.
Для случая В понадобится три пускателя:
1. Для подключения W1/V1/U1 - 1500 об
2. Для подключения W2/V2/U2 - 3000 об.
3. Для замыкания W1/V1/U1 при подключении W2/V2/U2
Схема управления пускателями зависит от поставленой задачи.
Рекомендую также почитать справочник по электрическим машинам http://www.induction.ru/books/book1/book1_tit.htm


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 30.12.2007, 0:26
Сообщение #3





Гости






Только 3000-YY(двойная звезда),а 1500-треугольник.