ЭТЛ Методики , Дорогие форумчанедавайте создадим некоторую базу методик-шаблонов.

Raiden
сообщение 30.11.2012, 8:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Всем доброго времени суток.[/size]

Очень рад что нашел этот прекрасный ресурс в сети. Он мне показался наиболее большим и серьезным из всех какие находил.[/size]

В общем конечно создаю тему неспроста, а нуждаюсь в помощи.

Я около 5 лет с перерывами в 2-3 месяца подрабатывал в ЭТЛ.
И вот так компания в которой сейчас работаю, решила открыть свою ЭТЛ, соответственно ответственным за подготовку документов и в дальнейшем ответственным за саму работу ЭТЛ назначили меня.

Сроки поджимают и я не успеваю разработать методики измерений.

Из нижепредставленного списка готовы методики

№1 №2 №4 №5 № 11 №12 № 14[/size]

1.1. Визуальный осмотр.
1.2. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами.
1.3. Испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.
1.4. Измерение сопротивления заземляющих устройств, определение удельного сопротивления грунта.
1.5. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электриче-ских аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.
1.6. Испытание электрических аппаратов и вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты.
1.7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
1.8. Проверка целостности и фазировки жил кабеля.
1.9. Измерение распределения тока по одножильным кабелям.
1.10. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземле-нием нейтрали.
1.11. Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расце-пителей автоматических выключателей до и выше 200 А.
1.12. Испытание устройств защитного отключения (УЗО).
1.13. Проверка релейной аппаратуры.
1.14. Измерение напряжения прикосновения в аварийных режимах.
1.15. Проверка полярности.
1.16. Проверка защиты посредством разделения цепей. ???
1.17. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты и вы-прямленного тока электрооборудования ( ) по классу напряжения до кВ включительно, а также силовых кабельных линий по классу напряжения до кВ включительно.

Остальные проблема ...

В общем, уважаемы форумчане кто имел или имеет отношение к ЭТЛ помогите пожалуйста и мне и всем кому пригодятся в будущем методики шаблоны для сдачи в РосТехНадзор[/size]

Предлагаю формировать сообщения в виде

"Наименование измерения" - ссылка на файл (желательно doc)[/size][/i]

Я очень надеюсь, что эта тема не останется без внимания! И более того информация в этой теме поможет многим людям в будущем!
[/size][/color]
Заранее всем спасибо за внимание и помощь!!!!
Я теперь буду постоянным собеседником на форуме!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2012, 13:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



остальные это какие? озвучьте
пысы: размером шрифта не балуемся


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 30.11.2012, 17:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Хорошо баловаться не буду))) хотел красивее...

В начале перечислил номера методик которые есть
ЭТО
№1 №2 №4 №5 № 11 №12 № 14
Но за сегодня еще готова методика номер 8 ))

Сегодня забрал паспорта приборов...Буду с них ваять методики опираясь на нормативную документацию...Но все таки...С интернетом сегодня может проще получится??? очень надеюсь что откликнутся люди...

Приборы кстати
MIC3
MRP200
РТ2048 - прогруз АВ
ИС10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.12.2012, 12:05
Сообщение #4





Гости






Тут есть

http://megaom.ucoz.ru/index/metodicheskie_ukazanija/0-34

Грузи сюда свои

http://megaom.ucoz.ru/load
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.12.2012, 13:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Raiden, здесь смотрели? http://yanviktor.ru/


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 3.12.2012, 7:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Нууу...Неплохой ресурс...Но там мало основных методик , да и если есть то все со старыми приборами...
Сечас выгружу некоторые свои
Точнее шаблоны


Вот же методики самые распространенные

1.1. Визуальный осмотр.
1.2. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами.
1.3. Испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.
1.4. Измерение сопротивления заземляющих устройств, определение удельного сопротивления грунта.
1.5. Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, электриче-ских аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.
1.6. Испытание электрических аппаратов и вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты.
1.7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
1.8. Проверка целостности и фазировки жил кабеля.
1.9. Измерение распределения тока по одножильным кабелям.
1.10. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземле-нием нейтрали.
1.11. Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расце-пителей автоматических выключателей до и выше 200 А.
1.12. Испытание устройств защитного отключения (УЗО).
1.13. Проверка релейной аппаратуры.
1.14. Измерение напряжения прикосновения в аварийных режимах.
1.15. Проверка полярности.
1.16. Проверка защиты посредством разделения цепей. ???
1.17. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты и вы-прямленного тока электрооборудования ( ) по классу напряжения до кВ включительно, а также силовых кабельных линий по классу напряжения до кВ включительно.

А почему я не могу загрузить архив???????????????

Из за того что я новый мне нельзя архивы загружать???? каждую методику отдельным файлом грузить???????????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 3.12.2012, 8:56
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



В общем почти все методики готовы.....

Остались неготовы методики

------Испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.

------Испытание электрических аппаратов и вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты.

(Но для этого вида работ нужен спец. трансформатор....А его нет и покупать времени уже нет - поэтому наверное этот вид работ можно исключить из списка на регистрацию.

Мегомметр 2500 В ЭСО например или E624 я так понимаю не подойдет, там же имеется в виду переменка...)


------Проверка релейной аппаратуры.

-------Проверка полярности.

-------Проверка защиты посредством разделения цепей. ????????????????

------- Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.

------- Испытания повышенным напряжением промышленной частоты и выпрямленного тока электрооборудования ( ) по классу напряжения до кВ включительно, а также силовых кабельных линий по классу напряжения до кВ включительно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.12.2012, 9:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



при загрузке обратите внимание на объем файла и формат (rar не грузится, только зип)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 3.12.2012, 10:56
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Методики

Архив 1 Прикрепленный файл  ________1.zip ( 309.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1519


7 методик

Визуальный осмотр, Сопротивление грунта, Металлосвязь, Сопротивление изоляции, Фаза-нуль, УЗО, прикосновение

Второй архив Прикрепленный файл  ________2.zip ( 318.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1577


11 методик вышеперечисленные плюс некоторые из моего списка
В некотогрых документах несколько методик...

Свои методики выложу после регистрации лаборатории.....


Мне бы ТОЛКОВУЮ методику прогруза АВ.....С сылками на ПУЭ и ПТЭЭП и ГОСТы ......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 5.12.2012, 14:58
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Уважаемы форумчане

Нужна методика

"Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока."

Поделитесь пожалуста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.12.2012, 18:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может поможет
тут
тут
и в прицепе
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ETL_doc.zip ( 692.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1152
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 6.12.2012, 11:23
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Спасибо большое...Покопаюсь)))))

Подскажите пожалуйста
два прибора...В инете не могу найти трансформатор для
"Испытание электрических аппаратов и вторичных цепей повышенным напряжением промышленной частоты"

Подешевле)))
а то все трансы лабраторные все до 250В
А остальные стоят за 100 тысяч((((((

И еще прибор - динамометр который пройдет в ростехнадзоре.....Для светильников больше 25 кг......

Заранее спасибо!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.12.2012, 12:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Меркурий-3/100 до 3кВ
Вот прибор по дешевле. Но все равно все они дорого стоят, у меня из знакомых ни кто не покупал. Выкручиваются кто как может.
Раньше для проверки светильников использовали гири. Чем они Вас не устраивают? Кстати в нашем регионе перестали давно требовать проверку крюков для светильников, может отменили обязательность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.12.2012, 13:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а чем РТН может не устроить динамометр?
кстати у нас по крюкам протоколов не видал вообще


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 6.12.2012, 13:53
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Вот спасибо за МЕРКУРИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Да фиг их знает....Я узнаю по проекту в Адлере вообще в олимпийских гостиницах будут вешать светильники более 25 кг или нет...Но вообще если тяжелее 25 кг вроде надо тянуть.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 7.12.2012, 13:59
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Люди а у кого есть какой нибуть образец должностной инструкции Испытателя ЭТЛ ???????

Начальника то нашелл..поправить можно...А вот испытателя не могу...Инет пуст......

Цитата(с2н5он @ 6.12.2012, 13:44) *
а чем РТН может не устроить динамометр?
кстати у нас по крюкам протоколов не видал вообще

Я вот вроде нашел

http://www.megaomm.ru/el10.html

Вроде еще 200х года......

Еще вопрос

1. Через сколько обычно после подачи заявления на регистрацию РосТехНадзор приглашает на экзамены...

2. Достаточно ли знаний ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-106-2001 ??????????


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.12.2012, 14:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1. Сдаем экзамены до подачи документов в РТН. В числе документов есть копии свидетельств и журнала.
2. Разве сдача сейчас не на компьютерах везде? В программах вопросов не много и точно написали, знать достаточно.
Если принимают экзамен устно, и в работе требуется знать методики проведения испытаний, ГОСТы по электроэнергетики, ведомственные РД бывают тоже нужны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.12.2012, 17:05
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22838
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Raiden @ 7.12.2012, 14:59) *
Люди а у кого есть какой нибуть образец должностной инструкции Испытателя ЭТЛ ???????

это кто такой?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=12277&st=0


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raiden
сообщение 7.12.2012, 21:00
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 30.11.2012
Из: Омск
Пользователь №: 29429



Ну это не Я ))))

Мы Мостовик
Делаем Олимпийские объекты в сочи)))))

Нужна должностная инструкция Инженер - наладчик (испытатель) в общем тот кто подчиняется начальнику ЭТЛ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1111_*
сообщение 8.12.2012, 8:55
Сообщение #20





Гости






http://megaom.ucoz.ru/index/instrukcii_dolzhnostnye/0-32

инструкции должностные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения