Какая система заземления используется в здании? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какая система заземления используется в здании? |
24.6.2024, 16:18
Сообщение
#41
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
Ещё, уважаемый Vlad_K, прошу Вас срочно удалить плакатик в сообщении #27. И где Вы его откопали? Этот рисунок на многих сайтах есть, вот он с водяными знаками владельца:Однако это не запрещает применять УЗО в однофазной сети в системе TN-C. А как быть с ПУЭ п. 1.7.80?Цитата 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Вроде как нельзя, но если очень надо, то можно. У меня вопрос: можно ли ставить УЗО в TN-C без прокладки PE проводника от розетки до щита?Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять на отдельный рабочий N-проводник и отдельный защитный PE-проводник. Да, верно, это будет нарушением п. 1.7.132. |
|
|
||
|
24.6.2024, 16:38
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет! Ну, и чем тогда Ваня сможет нам объяснить использование в своем тексте названия "совмещенный PEN-проводник" ? Коль не выполняет ?Этот рисунок на многих сайтах есть, вот он с водяными знаками владельца: Да хоть с отпечатком пальца.. Не смотрите всякую хрень в сети, пользуйтесь нормативной документацией.
Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2024, 16:48 |
|
|
24.6.2024, 16:58
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.2.2019 Пользователь №: 55290 |
|
|
|
24.6.2024, 17:47
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А как быть с ПУЭ п. 1.7.80? Давайте неспеша разберёмся, о чём конкретно идёт речь в п.1.7.80 ПУЭ-7:Вроде как нельзя, но если очень надо, то можно. У меня вопрос: можно ли ставить УЗО в TN-C без прокладки PE проводника от розетки до щита? Цитата 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Как видим, здесь речь идёт о запрете применения УЗО в четырёхпроводных трёхфазных цепях системы TN-C. О запрете применения УЗО в однофазных цепях системы TN-C в этом пункте ПУЭ-7 ничего не сказано. Следовательно, в однофазных цепях системы TN-C применять УЗО можно, но с учётом требований п.1.7.132 (пример применения УЗО в однофазных цепях системы TN-C показан на схеме в сообщении #39). Ну, и чем тогда Ваня сможет нам объяснить использование в своем тексте названия "совмещенный PEN-проводник" ? Коль не выполняет ?... А как ещё назвать PEN-проводник? Он выполняет функцию защитного PE-проводника только в многофазных цепях системы TN (например, в трёхфазных), но в однофазной цепи он перестаёт выполнять защитную функцию, а выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника. Что здесь непонятно? PEN-проводник как был PEN-проводником, так им и остался. Никакого волшебного превращения PEN-проводника в N-проводник в однофазной цепи, являющейся ответвлением от трёхфазной, не происходит. PEN-проводник всего лишь утрачивает функцию защитного РЕ-проводника, продолжая выполнять функцию нулевого рабочего N-проводника:Цитата 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2024, 17:49 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
24.6.2024, 18:12
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
в однофазной цепи он перестаёт выполнять защитную функцию, а выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника. 1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию.2. PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО. (именно поэтому защитный РЕ-проводник ответвляется ДО УЗО) PEN-проводник всего лишь утрачивает функцию защитного РЕ-проводника, продолжая выполнять функцию нулевого рабочего N-проводника: И после того как функция РЕ утрачена - это всё тот же PEN-проводник ? Ну ни фига-то себе ! И тебе после этого нормуль, Ваня ? 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного А теперь посмотри в актуальный норматив: ГОСТ 30331.1-2013 "Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки" И чо.. так низя ? Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2024, 18:17 |
|
|
24.6.2024, 18:15
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию... Тогда подключи его к заземляющим защитным выводам евро-розетки у себя в квартире (другим это делать не советую!). Пусть Олега на своём туловище проверит действие защитной функции PEN-проводника в однофазной цепи и затем расскажет нам, если сможет... ... И после того как PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО он волшебным образом превращается..., PEN-проводник чудесным образом превращается..., PEN-проводник автоматически превращается... в N-проводник? Ну ни фига-то себе! И тебе после этого нормуль, Олега ? 2. PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
24.6.2024, 18:40
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот уже и поправочка появилась:
Следовательно, в однофазных цепях системы TN-C применять УЗО можно, но с учётом требований п.1.7.132 Спасибо за разрешение Ваня ! Тогда подключи его к заземляющим защитным выводам евро-розетки у себя в квартире (другим это делать не советую!). Твои "советы от Вани" никого не интересуют. Тебе приведен пункт основополагающего российского ГОСТаК защитным контактам розетки согласно ГОСТ подключается РЕ проводник идущий от ввода в электроустановку. До вводного щитка вполне может существовать PEN-проводник в однофазной цепи. Смирись с этим, Ваня ! И после того как PEN-проводник перестаёт выполнять защитную функцию после подключения через УЗО он волшебным образом превращается.. в N-проводник? Да, Ваня Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся - PEN-проводник в щите разделяется на N и РЕ тем же волшебным образом. Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет. А твоя надпись почему-то говорит "есть". Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2024, 18:49 |
|
|
|
24.6.2024, 19:17
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А теперь посмотри в актуальный норматив: ГОСТ 30331.1-2013 В системе TN-C-S, Олега! Это всё сказано о системе TN-C-S. А у нас речь идёт об однофазной системе TN-C и это немного разные, хотя и родственные системы, поэтому корень у них общий - "TN"."Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки"... ...К защитным контактам розетки согласно ГОСТ подключается РЕ проводник идущий от ввода в электроустановку. До вводного щитка вполне может существовать PEN-проводник в однофазной цепи... Именно об этом я и талдычу!...PEN-проводник в щите разделяется на N и РЕ тем же волшебным образом. Именно об этом я и долдоню!Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет... ...Если защитную функцию нельзя использовать после коммутации, значит её там нет. А твоя надпись почему-то говорит "есть". Вот с этого места нельзя ли уточнить, в каком именно сообщении это можно прочесть? Ох и мастак Олега по передёргиванию смысла сказанного оппонентом... И после этой хитрой манипуляции с -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.6.2024, 19:17
Сообщение
#49
|
Гости |
Я не имею в виду, что это подразумевает правильность нарисованного. Я показал, кому предъявлять претензии. Там адрес сайта указан. Выбросьте эту картинку и забудьте о ней! Самая нижняя надпись в ней: "В системе TN-C установка УЗО ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Нет такого запрета! Наоборот установка УЗО в системе TN-C является дополнительной защитой от поражения электрическим током. |
|
|
24.6.2024, 19:27
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Первым о сохранении в однофазной цепи защитной функции PEN-проводником ляпнул Олега:
1. В однофазной цепи PEN-проводник НЕ перестает выполнять защитную функцию... После этого он понял, что крупно лоханулся, и быстренько перевёл стрелки на Ваню Иванова, приписав свой ляп ему и думая, что этого никто в суматохе не заметит...Шалишь! У нас не забалуешь, у нас всё под контролем! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.6.2024, 19:29 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
|
24.6.2024, 21:14
Сообщение
#51
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В системе TN-C-S, Олега! Это всё сказано о системе TN-C-S. Правильно, все сказанное описывает систему которая называется TN-C-SА у нас речь идёт об однофазной системе TN-C Может и шла бы речь про TN-C... Да только контакт в УЗО непременно разрывает цепь РЕ. Поэтому для неразрывности РЕ делается разделение до УЗО на РЕ и N. И без всякого факирства мы получаем несомненную TN-C-S.об этом я и талдычу! И продолжай. олега не против.Именно об этом я и долдоню! Нет Ваня, ты долдонишь о том что после УЗО - PEN-проводник, т.е. сохраняется функция РЕ. Так что не трынди Вот с этого места нельзя ли уточнить, в каком именно сообщении это можно прочесть? Ох и мастак Олега по передёргиванию.. Можно подумать, ты не догадываешься где наследил ... ?Ладно, ткну, но при условии, что снова не переправишь, якобы так и було.. )) А было вот так, Вань: Ох и мастак Олега по передёргиванию смысла сказанного оппонентом... Заткнулся бы ты Ваня.. Мной лишь показано тобой нагороженное..после.. читатель начинает думать Так это хорошо, коль начнет. Думать не вредно.Первым о сохранении в однофазной цепи защитной функции PEN-проводником ляпнул Олега Ты еще расскажи, что международный ГОСТ лоханулся, балаболка После этого он понял, что крупно лоханулся.. Хрен мамкин Ваня, в чем это я лоханулся ?
Сообщение отредактировал Олега - 24.6.2024, 21:16 |
|
|
||
Гость_в горле кость_* |
24.6.2024, 21:17
Сообщение
#52
|
Гости |
Как же вы достали флудеры несчастные!
В каждую тему со своим срачем залезете. |
|
|
24.6.2024, 22:09
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.6.2024, 6:55
Сообщение
#54
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
(неправильную картинку удалил) Влад, это не совсем правильное действие. Такой болезнью страдает известный вам Ваня Иванов. Он какать хотел, что после исправлений становятся непонятными претензии и замечания собеседников для читателей, наблюдающих за темой. Казалось бы, создай в новом посте исправленный рисунок, текст.., объявив об исправлениях.. Так нет же, упрямо переделывает в первоначальных постах, желая выглядеть "белым и пушистым"(на многих форумах по прошествии определенного времени, либо после ответа оппонента коррекция не возможна, и это правильно) из Ваниного: Только при этом следует помнить, что после УЗО совмещённый PEN-проводник нельзя разделять Конечно нельзя, ибо после появления в цепи отключающего устройства (УЗО, выключатель, контактор, автомат..) проводник уже не может выполнять функцию РЕ (нельзя использовать как защитный проводник). Если проводник не наделён функцией РЕ, то нехрен его подписывать PEN-ом.
|
|
|
25.6.2024, 10:40
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
... в однофазных сетях системы TN-C совмещённый PEN-проводник выполняет только функцию нулевого рабочего N-проводника! Никакой защитной функции PE-проводника в однофазной сети в системе TN-C совмещённый PEN-проводник не выполняет! Скорее всего необходимо говорить, что не существуют однофазные электроприемники функционирующие с использованием только фазы и РЕ. Функционал N должен быть всегда: либо в совмещенном виде с РЕ, либо с РЕ и N для эл.приемников 1 класса защиты, либо без РЕ для ЭП 2, 3 класса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.6.2024, 11:42
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.6.2024, 12:25
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему здесь ни кто не предполагал само существование таких ЭП.. Иль я чего пропустил ? Всего лишь констатация факта, т.к. в 3-х фазке такое сплошь и рядом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.6.2024, 12:50
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.6.2024, 13:27
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7298 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Считаю, у Вани оба утверждения неверные.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.6.2024, 14:03
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ну, спор-то по однофазную.. Чтобы расставить все точки над "ё", давайте пройдёмся без суеты и спешки по так любимому Олегом основополагающему межгосударственному ГОСТ 30331.1-2013 и внимательно прочитаем следующие положения:А что можно сказать именно про использованную цитатку из ваниного ? Цитата 312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока Таким образом, в однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трёхфазной четырёхпроводной электрической цепи, комбинация (L+PEN), т.е. сочетание фазного (L) и совмещённого защитного заземляющего и нейтрального проводников (PEN) согласно ГОСТ 30331.1-2013 является вполне легитимной (законной) и никакого чудесного превращения PEN-проводника в N-проводник на всём его протяжении не происходит, если не будет преднамеренного разделения PEN-проводника на отдельные PE-проводник и N-проводник. Однако в случае выполнения такого разделения PEN-проводника это уже будет другая система TN-C-S, а не система TN-C, о которой идёт разговор в данной теме. ... Рисунок 5 - Трёхфазная четырёхпроводная электрическая цепь Трёхфазная четырёхпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток. Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трёхфазной четырёхпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника (L1+L2), или фазный проводник и нейтральный проводник (L+N), или фазный проводник и PEN-проводник (L+PEN). А что происходит в системе TN-C с этим загадочным и непонятным PEN-проводником? Давайте же наконец узнаем, что означает буква "С" в обозначении "TN-C" согласно ГОСТ 30331.1-2013: Цитата 312.2 Типы заземления системы Подчеркну ещё раз для заблудившегося в трёх ... Следующие за N буквы определяют, как в системе распределения электроэнергии осуществляют электрическое соединение между заземлённой частью источника питания, находящейся под напряжением, и открытыми проводящими частями электроустановки, а также устанавливают особенности устройства проводников, которые в системе распределения электроэнергии выполняют функции защитных проводников (РЕ) и нейтральных (N), средних (М) или заземлённых линейных проводников (LE): С – во всей системе распределения электроэнергии указанное соединение обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников. Функции защитного проводника и нейтрального, среднего или заземленного линейного проводника обеспечивают во всей системе распределения электроэнергии общим проводником соответственно – PEN-, РЕМ- или PEL-проводником. В связи с этим не следует произвольно, "по щучьему велению, по своему хотению", изменять обозначение PEN-проводника на обозначение N-проводник, как это категорически требует делать Олега, хотя защитная функция PEN-проводника в однофазной сети отсутствует и об этом следует помнить всегда. Поэтому в вопросе изменения обозначения PEN-проводника в однофазной сети, идущего после УЗО, на N-проводник Олега в корне неправ, как и примкнувший к нему коллега gomed12. PS: По поводу удаления замеченных ошибок, опечаток, оговорок и т.п., считаю их удаление правильным, чтобы не распространять по сети "ересь", поскольку большинство наблюдателей не читают "претензии и замечания собеседников" (короче говоря срач, разводимый профессиональными флудерами и флеймерами). -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|