Nekav
сообщение 26.6.2024, 2:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.6.2024
Пользователь №: 62337



Всем здравствуйте.
Ребята подскажите пажалуйста. Соединение через клемную колодку на болтах нулевого провода из аллюминия с медным допустимо? Или же это можно считать за не качественную работу электрика?
Зная про разность потенциалов аллюминия и меди...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.6.2024, 6:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3122
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



это не медь.а латунь. Провода сделать буквой П , если позволяет отверстие .

Сообщение отредактировал moshkarow - 26.6.2024, 6:47


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 26.6.2024, 7:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1295
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(moshkarow @ 26.6.2024, 6:46) *
это не медь.а латунь.

А латунь с алюминием уже можно? Хотя да, военное время...


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nekav
сообщение 26.6.2024, 7:31
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.6.2024
Пользователь №: 62337



Цитата(moshkarow @ 26.6.2024, 6:46) *
это не медь.а латунь. Провода сделать буквой П , если позволяет отверстие .

Можно это считать за качественно выполненную работу электриками? Или соединение через гильзу было бы предпочтительней в данном случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.6.2024, 7:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3122
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://a.allegroimg.com/s1024/0c5f66/005b2...ed8c706f089b8c3

Судя по фото . Алюминиевый провод - древний . Рано или поздно - контакт нарушится.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nekav
сообщение 26.6.2024, 7:58
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.6.2024
Пользователь №: 62337



Оплавится?
Да провод древний.

Сообщение отредактировал Nekav - 26.6.2024, 7:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.6.2024, 8:31
Сообщение #7





Гости






Через такой клемник, как на фото - нельзя.
Это гавно, а не клемник. Алюминий ломает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nekav
сообщение 26.6.2024, 8:48
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.6.2024
Пользователь №: 62337



Цитата(Гость @ 26.6.2024, 8:31) *
Через такой клемник, как на фото - нельзя.
Это гавно, а не клемник. Алюминий ломает

Поеял спасибо.
На нулевом проводе возможно оплавление, возгорание токоведущих частей при таком монтаже клемника при разности потенциалов металлов или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.6.2024, 9:10
Сообщение #9





Гости






Цитата(Nekav @ 26.6.2024, 8:48) *
На нулевом проводе возможно оплавление, возгорание токоведущих частей при таком монтаже клемника при разности потенциалов металлов или нет?

Да оплавление возможно.
Года три назад делали ремонт с заменой щитов в административном здании, суммарно шесть щитов. Так вот, во всех шести щитах через полгода выявилось подплавление таких клемников, где-то больше, где-то меньше. Заменяли по гарантии на стальные клемники, они нормально работают по сей день.
Думаю, причина в китайской латуни - она конфликтует с алюминием.
Трудно сказать, разность потенциалов металлов или что-то другое, а может несколько причин сразу.
имхо

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nekav
сообщение 26.6.2024, 9:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.6.2024
Пользователь №: 62337



Цитата(Гость @ 26.6.2024, 9:10) *
Да оплавление возможно.
Года три назад делали ремонт с заменой щитов в административном здании, суммарно шесть щитов. Так вот, во всех шести щитах через полгода выявилось подплавление таких клемников, где-то больше, где-то меньше. Заменяли по гарантии на стальные клемники, они нормально работают по сей день.
Думаю, причина в китайской латуни - она конфликтует с алюминием.
Трудно сказать, разность потенциалов металлов или что-то другое, а может несколько причин сразу.
имхо

Ясно. Спасибо еще раз за информацию. Не уверен был про нулевой провод. А вот фаза точно плавится если подключена через такой клемник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 26.6.2024, 9:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2870
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Да дело больше не в конфликте металлов, а в том, что нельзя алюминиевую моножилу малого сечения прижимать винтом напрямую. Практически точечный контакт, алюминий не обладает какой-либо упругостью и просто течёт под винтом, далее контакт ослабевает, искрение, электроэрозия, нагрев в плоть до плавления. Для алюминиевых жил нужен зажим с большой площадью сжатия, обязательно стальной (оцинкованный) с пружинной тарельчатой или на край гроверной шайбой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2024, 13:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8973
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А вот вопрос в тему. В связи с наступлением пенсии ушёл на вольные хлеба и в том числе подрядился электриком в микро УК. Дома конечно старые. И вот нужны маленькие нулевые шинки, подходящие и для меди и для алюминия. Может кто присоветует какие то?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Аа_*
сообщение 26.6.2024, 14:34
Сообщение #13





Гости






Пост 3. Бывают на 2,5 4 6 10 провод можно подсунуть под два зажима
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.6.2024, 19:43
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10693
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.6.2024, 8:43) *
алюминий не обладает какой-либо упругостью и просто течёт под винтом

Как люди до сих пор жили с люминем? icon_wink.gif
Боюсь, что Ваши предложения относительно перехода на всякие хитрые шайбы не встретят понимания на общем собрании.

Насчет прижимания винтом напрямую - точечного контакта не будет. Обычно такие винты имеют полусферическую головку и продавливают провод - что алюминиевый, что медный. Аж до половины сечения: это не эти паршивые ваги, где усилие сжатия и площадь сечения никак не регулируются.

Если Вам приходилось менять счётчики, Вы обращали внимание на зажатые в нём кончики: совсем не круглые.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 26.6.2024, 20:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2870
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Roman D @ 26.6.2024, 19:43) *
Как люди до сих пор жили с люминем? icon_wink.gif

Я хорошо помню это время. Люминий круглогубцами крутили в кольцо и прикручивали к клемнику или корпусу щитка стальным винтом со стальной шайбой и, если не потеряли, гровером.


Цитата(Костян челябинский @ 26.6.2024, 13:25) *
маленькие нулевые шинки, подходящие и для меди и для алюминия

Прикрепленное изображение


Шины предназначены для присоединения нулевых проводников (шина N) и заземления (шина PE). Шины выполнены из оцинкованной латуни. Нулевая шина устанавливается на изоляторе.

Преимущества товара

Оцинкованное покрытие позволяет одновременно подключать медные и алюминиевые проводники


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2024, 21:35
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8973
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shura_with_KINEF, я бы все-таки хотел уйти от зажима алюминиевого провода торцом винта. Хотелось бы такую шинку как на этой фотографии справа от автоматов (фото кстати не мое, честно стырено из этих ваших интернетов)
Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 26.6.2024, 21:58
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 340
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Здравствуйте. Полностью согласен с Shura_with_KINEF (соединять стальным болтом с гайкой и плоской шайбой с гровером).


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.6.2024, 6:42
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3122
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1YchYChGYBuNjy0Fnq6x5lpXaJ.jpg
Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25

Двухрядный, 11 отверстий, спецификация 2,5*25, медное заземление, Шина заземления, два ряда Линии заземления

https://220city.ru/upload/Main_images/4a880...05056bdd193.jpg
шина уравнивания потенциалов


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.6.2024, 10:02
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17195
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



moshkarow, по ссылкам - только картинки. Эти шинки в продаже ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 27.6.2024, 10:15
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 340
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



Классные шинки!


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2024, 18:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены