Перекос нагрузок в промышленных сетях. , Вопрос по нормам перекоса нагрузок в промышленных сетях.

Олега
сообщение 13.7.2024, 11:14
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:05) *
Уж не ты ли сбалансировал все эти ЩС и ВРУ?
Для этого у хозяина предприятия набраны штатные работники - инженеры, энергетики. Я тут ни при чем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 11:17
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:14) *
Для этого у хозяина предприятия набраны штатные работники - инженеры, энергетики...
Какие это "инженеры" и "энергетики" мы видим по "очень толковому" ТЗ на эту несчастную печурку. icon_biggrin.gif


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 11:26
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:17) *
Какие это "инженеры" и "энергетики" мы видим по "очень толковому" ТЗ на эту несчастную печурку.
Ну, я бы не стал так огульно заценивать весь коллектив. ТЗ подписал не названный представитель Заказчика. Думаю найдутся в коллективе достойные представители, которые не допустят никаких перекосов, тем более на вводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 11:34
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:26) *
...Думаю найдутся в коллективе достойные представители, которые не допустят никаких перекосов...
Будем надеяться, что не допустят, в том числе и по внутренним причинам, коей может оказаться и этот кривой девайс, сляпанный ТС на коленке.

PS: Мне только одно непонятно, почему вы с gomed12 так рьяно бросились защищать кривое изделие ТС? Надеялись, что он вам заплатит за проявленное усердие и старание? Так он скорее мне заплатит, чтобы я не открыл глаза Заказчику, а не вам. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.7.2024, 11:37


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 11:47
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:34) *
Будем надеяться, что не допустят, в том числе и по внутренним причинам, коей может оказаться и этот кривой девайс, сляпанный ТС на коленке.
Заело чота у Вани Сварочники на 2 фазы нужно срочно перепроектировать ? Сначала найди запрещающий док !

Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 11:34) *
..Так он скорее мне заплатит, чтобы я не открыл глаза Заказчику, а не вам.
После того как тебя тут на.янули ? Вряд ли.. скорее пристроится и добавит

Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2024, 11:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2024, 12:16
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:47) *
Сварочники на 2 фазы нужно срочно перепроектировать?...
Причём здесь сварочники, как и хозяйки на кухнях МКД? Речь идёт о трёхфазном электронагревательном устройстве! Вот бы Олегу втюхали такой электронагреватель, или его соседям по этажному щитку - пусть бы порадовался "сбалансированной" нагрузке по фазам. icon_lol.gif
Цитата(Олега @ 13.7.2024, 11:47) *
...скорее пристроится и добавит...
Добавлялка ещё не выросла! Это тебя, дятел, уже не раз поимели по полной программе, а ты этого даже не заметил. fun.gif



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.7.2024, 12:41
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:16) *
Причём здесь сварочники,..
А что, такое оборудование в промке не используется ?

Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:16) *
Причём здесь... хозяйки на кухнях МКД?
Я не в курсах причем тут у тебя хозяйки.. Сварочники на 2 фазы используются при рем.работах в МКД

Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:16) *
Вот бы Олегу втюхали..
Ваня - мечтатель штопаный..
Олега в промке не живёт

Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:16) *
Добавлялка ещё не выросла! ..
Да там большую-то на тебя и ни к чему - уж еле сопишь..
так... махнёт для профилактики.. несколько разов..

Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2024, 12:16) *
.. не раз поимели по полной программе, а ты этого даже не заметил.
Это тебе привиделось, не перекладывай с больной гузки, коль уж надрали.

Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2024, 11:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2024, 15:01
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(gomed12 @ 12.7.2024, 11:20) *

Здесь кроме протекания тока по нейтральному проводу ничего существенного, влияющего на работу нагрузки не происходит: напряжения что на источнике, что на нагрузке одинаковые.
Коллега gomed12 не разобрался и привёл векторную диаграмму для идеального нейтрального провода с нулевым сопротивлением, на основании чего сделал неверные выводы, что "ничего существенного, влияющего на работу нагрузки не происходит: напряжения что на источнике, что на нагрузке одинаковые".

Для реальной трёхфазной цепи с несимметричными нагрузками по фазам картина будет следующая:



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.7.2024, 15:43
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7105
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Раз текут токи по фазам и нейтрали, значит падения напряжения никуда не делись.
Все зависит, какую долю эти токи составляют от общей нагрузки на питающем трансформаторе.
Они могут быть по величине доли % , которые не повлияют на общую нагрузку.
25% от фазных токов на нуле на выходе трансформатора подстанции, вот норматив который ТС, при наихудших условиях, должен соблюдать.
В то же время, нигде ТС не обмолвился, что нагреватели питаются непосредственно от силового трансформатора предприятия, поэтому векторные диаграммы ни о чем в данной ситуации.
По информации от ТС
Цитата
основная нагрузка на 2 фазах. L1, L2 нагружены примерно по 20. L3 приблизительно равно 5. Нейтраль - только для управления.

Что скорее всего значит то, что используютя 2 фазы по питанию без задействования нейтрали в силовую цепь.
Цитата
Разделительно-понижающий трансформатор на 2 фазы и низковольтная высокотоковая нагрузка с специфическим сопротивлением.

Ну вот теперь понятно, что обсуждение темы ушло не в ту сторону, поэтому ТС со стороны наблюдает не вмешиваясь.
Эл. питание трансформатора на термичку выполнено по двум фазам, в цепи нагрузки присутствуют фазные токи прямой и обратной последовательности.
Для понимания допустимости двухфазной сосредоточенной нагрузки и насколько она влияет на характеристики питающего трансформатора, необходимо ознакомиться с расчетами исполнителя.






--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.7.2024, 0:25
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7105
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(gomed12 @ 15.7.2024, 15:43) *
25% от фазных токов на нуле на выходе трансформатора подстанции, вот норматив который ТС, при наихудших условиях, должен соблюдать.

Это из ГОСТ 11677-85
3.9.6. Вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным:
для трансформаторов со схемой соединения обмоток У/Ун — 25 %, для трансформаторов со схемами соединения обмоток У/Z и Д/Ун — 75 % номинального тока обмотки НН.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 27.7.2024, 22:16
Сообщение #51


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Можно-то оно можно!
Но зачем проектировать заведомо кривобоких уродов?
Единственная отмазка, которая здесь прозвучала - им так было удобней!
Давайте всё делать кривобоким! Ведь так интереснее и веселее будет всем жить! Какой де-ил вообще придумал эту - симметрию?
На табурете с ногами разной длинны ведь сидеть намного интереснее!
Трансформатор выдержит?
Выдержит!
Вот и отлично! Уроды тоже имеют право на жизнь! Только кто их такими сделал?
Попроще надо быть! Глядишь, люди к тебе и потянутся!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 27.7.2024, 22:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2024, 23:36
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(sasha4312 @ 27.7.2024, 22:16) *
Трансформатор выдержит?
Пусть теперь парится заказчик.. может у него ТМ 2500 стоит (иль 3000) и вы зазря за него распереживались.

Цитата(sasha4312 @ 27.7.2024, 22:16) *
Но зачем проектировать заведомо кривобоких уродов?
И сварочники на 2 фазы, и электросчетчики однофазные (!) на 100-120А проектировали тоже уроды ?

Имх. Мощные однофазные нагрузки (а тем более 2-х фазн.) имеют право на существование в соответствующих по мощности промышленных сетях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения