Почему в ЧРП Высокое, близкое к “1” значение коэффициента мощности сети (cos φ) по входу во всех режимах работы
|
|
|
|
10.7.2024, 18:08
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10802 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вероятно, Вы желаете курс на семестр? Это не сюда. К Ване.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.7.2024, 18:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1326 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Сударыня, т.н. "cos φ" равен коэффициенту мощности (PF) только для линейной реактивной нагрузки. Для нелинейной нагрузки указывать cos φ бессмысленно, ибо в этом случае он никакой связи с PF не имеет *. Например, частотник и прочие инверторы с питанием от сети (без корректора PF в своём составе) типично нелинейные нагрузки, и у них PF где-то 0,6-0,7 при cos φ почти 1. Потому многие, в т.ч. именитые производители подобных устройств, предпочитают употреблядь в ТХ именно cos φ, а не PF, небезосновательно расчитывая на техническую дремучесть клиентов.
* для нелинейной нагрузки PF определяется не косинусом угла сдвига фазы между током и напряжением (cos φ), а отношением первой гармоники к сумме всех гармоник, включая первую; при этом сдвига фазы между первыми гармониками тока и напряжения может и не быть. Сообщение отредактировал чукча - 10.7.2024, 18:32 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|