Перекосы фаз в СНТ , Стоит "Матрица" Как бороться?

Alexisss
сообщение 14.7.2024, 10:06
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Здравствуйте, наступило время отпусков, возросло потребление, начались перекосы фаз.

Перекосы возникают на разных участках сети и распространяются на примерно 20-30 участков.

Чаще всего "перекос" выглядит так 190в, 227в, 265в или 220в, 180в, 275в и т.п.
Т.е. напряжение более 260в может появиться на любой фазе.

Однозначно известно, что трех фазных нагрузок нет в садоводстве.

У всех трех фазных потребителей, на вводе, 0 соединён с заземлением.

В СНТ установлена АСКУЭ Матрица.
Счетчики матрицы позволяют производить отключение абонента в случае превышения(понижения) напряжения до определенного значения.
Сейчас отключаются на 5 минут потребители которым "пришло" более 260в.

А теперь вопрос: как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз?

Может стоит временно отключать и фазы с напряжением менее 190в ? Это выправит ситуацию?

Если пытаться отключать по мгновенному превышению тока, у потребителей со стабилизаторами начинается "цветомузыка".

PS: Заменить ТП не предлагать, уже 3 года боремся за замену и еще год нам однозначно жить со старой ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 10:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Может вместо припарок заняться устранением причины?

(190+220+265)/3=225 ни на какие мысли не наводит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.7.2024, 11:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 10:06) *
...
PS: Заменить ТП не предлагать, уже 3 года боремся за замену и еще год нам однозначно жить со старой ТП.

Замена ТП данной проблемы не решит. Нагрузка бытовая - да. Перекос будет и есть всегда. Выход - ставьте реле напряжения, задавайте необходимый Вам диапазон.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.7.2024, 14:49) *
Замена ТП данной проблемы не решит. Нагрузка бытовая - да. Перекос будет и есть всегда. Выход - ставьте реле напряжения, задавайте необходимый Вам диапазон.

И реле здесь не поможет. Ну то есть поможет, но только установившему реле. И только отключением. А можно решить вопрос кардинально, но ТС взялся не за свое дело и поэтому не видит корня проблемы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2024, 12:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 10:06) *
Сейчас отключаются на 5 минут потребители которым "пришло" более 260в.
Неужели вашему электротехническому персоналу не понятно, что отключение потребителей (снижение нагрузки) приведёт к ещё большему увеличению напряжения на этой фазе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Олега, Ну вот видите какая квалификация там... А протянуть один болтик они не могут.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2024, 12:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 10:06) *
как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз?
При наличии трехфазной линии можно использовать переключатели фаз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 12:30
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На АСКУЭ денег хватило, а на годный ноль - нет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 15:30) *
На АСКУЭ денег хватило, а на годный ноль - нет.

А что, ноль нужен разве? (сарказм)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2024, 12:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2024, 12:24) *
.. протянуть один болтик они не могут.
Подтянуть - первейшее дело.. Но кроме болтика и другие неприятности могут вызвать похожие симптомы - Хилый транс, Хилые сети.. При неравномерной нагрузке простецкий способ - переключение (автоматическое, коль картина все время меняется) на "здоровую"(менее нагруженную, "подтянутую"..) фазу.
Наверное можно увидеть какие "однофазники" жрут больше всего ?

Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2024, 12:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 14.7.2024, 14:36) *
переключение на "здоровую"(менее нагруженную, "подтянутую"..) фазу

С провалом этой секунду назад бывшей хорошей фазы до значения , когда снова придется переключаться на другую


Цитата(Олега @ 14.7.2024, 14:36) *
Хилый транс, Хилые сети..

Хилый транс или сети не дают эффекта возрастания напряжения на незагруженной фазе. При хилом трансе или сети на незагруженной фазе напряжение поднимется не выше выходного у трансформатора. А 265-270 В как раз говорят о хилом нуле.

И расчет приведенный мной в сообщ. №2 как раз показывает, что с трансформатором и фазными жилами всё более менее нормально. А вот с когнитивными способностями людей обслуживающих сети - нет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2024, 12:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2024, 12:46) *
А 265-270 В как раз говорят о хилом нуле.
Но не обязательно это болт, возможно и сечение нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Может. Много чего может быть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2024, 12:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2024, 12:46) *
А 265-270 В как раз говорят о хилом нуле.
Согласен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 12:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Но, как было справедливо замечено выше, на АСКУЭ денег хватило, а провести самостоятельно диагностику - нет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2024, 13:20
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2024, 12:46) *
С провалом этой секунду назад бывшей хорошей фазы до значения , когда снова придется переключаться на другую
Не.. с одного потребителя... это уж вовсе никакая сеть должна быть. И кстати, СНТ вряд ли единственную ветку на массив имеет.

Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2024, 17:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 13:45
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 14.7.2024, 13:20) *
Не.. с одного потребителя... это ух вовсе никакая сеть должна быть. И кстати, СНТ вряд ли единственную ветку на массив имеет.

Это когда на всю деревню Садово-огородное-товарИщество одна ВЛ с отпайками и траф дохлятина на 63 - это одно.
А когда висит ВЛИ годного размера, а ВОТ ТАКИЕ эффекты происходят - негодное обслуживание.

Короче, ПОДРОБНОСТИ! в студию, плиз.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.7.2024, 14:19
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил?
А, уже потом, занялся-бы нулем и распределением нагрузок, если есть постоянно-возникающие на одних и тех-же фазах большие перекосы на конкретных участках сети.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 14:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 14:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(sasha4312 @ 14.7.2024, 16:19) *
Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил?

Как повторные заземления нуля связаны с наблюдаемым явлением?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 14:26
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 14.7.2024, 14:19) *
Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил?

Повторные заземлители иногда могут спасти от полных 380 в розетке.
Про замеры петли "фаза-ноль", "фаза-РЕ", "фаза-фаза" никто не задумался. Про сопротивление заземлений тоже.
Вот как у вас всё запущено...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы