Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перекосы фаз в СНТ , Стоит "Матрица" Как бороться?

Ваня Иванов
сообщение 14.7.2024, 15:04
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 10:06) *
...возросло потребление, начались перекосы фаз...
Информация к размышлению:




Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.7.2024, 16:32


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.7.2024, 15:30
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2024, 14:22) *
Как повторные заземления нуля связаны с наблюдаемым явлением?

Когда участков десять - ни как! Но когда участков три сотни, и несколько линий по километру длинной, они значительно снижают сопротивление нулевого проводника, особенно в конце линий.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 15:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.7.2024, 15:41
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



sasha4312, конкретные цифры можете привести?

Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 15:51
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2024, 15:41) *
Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет


И хорошо, если там АС-40. А может, и 16.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.7.2024, 16:08
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Костян, от куда-же я Вам возьму конкретные цифры? Надо мерить!
Не раз наблюдал, как счетчики электроэнергии, с трансформатором тока в нулевом проводе, начинают крутиться быстрее, если заземлить нуль за счётчиком. Вывод - повторный заземлитель оказывает значительное влияние ответвляя часть нулевого тока на себя.
Мне жаловались на почти двойное возрастание потребляемого тока. При отключении заземлителя, или переносе точки заземления до счётчика или замене счетчика, потребляемая энергия возвращалась к норме. Как Вы это объясните? Ведь сопротивление нулевой жилы вроде-бы много меньше сопротивления повторного заземлителя? Однако, это факт!
Как советует Роман, возьмите прибор и попробуйте измерить петлю фаза-ноль, фаза земля, сопротивление L, N, PE проводников по всему населённому пункту, и тогда уже можно будет анализировать в цифрах.
Роман, ну конечно, возможно и не километровые, но метров по пятьсот я встречал, и в конце линий люди "плакались на неудавшуюся жизнь".

Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 16:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 16:20
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 14.7.2024, 16:08) *
Костян, от куда-же я Вам возьму конкретные цифры? Надо мерить!
Не раз наблюдал, как счетчики электроэнергии, с трансформатором тока в нулевом проводе, начинают крутиться быстрее, если заземлить нуль за счётчиком. Вывод - повторный заземлитель оказывает значительное влияние ответвляя часть нулевого тока на себя.
Мне жаловались на почти двойное возрастание потребляемого тока. При отключении заземлителя, или переносе точки заземления до счётчика или замене счетчика, потребляемая энергия возвращалась к норме.

На эту тему надо другой топик открывать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 14.7.2024, 16:40
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Это просто пример, если один повторный заземлитель оказывает такое влияние на сеть, то какое влияние окажут 50 - 300 таких заземлителей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2024, 16:42
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 16:20) *
На эту тему надо другой топик открывать.
Такой топик уже давно открыт здесь (тыц). Однако вместо конструктивного обсуждения некоторые диванные эксперты превратили его в банальный срач.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2024, 17:38
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2024, 16:42) *
Такой топик уже давно открыт
Манера идиотов.. замешивать темы в кучу. там речь шла про промку в которой намечалась установка единицы несимметричного оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.7.2024, 19:46
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2942
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 10:06) *
Сейчас отключаются на 5 минут потребители которым "пришло" более 260в.

Зачем разгружать и так разгруженную фазу.
Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 10:06) *
А теперь вопрос: как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз?

Может стоит временно отключать и фазы с напряжением менее 190в ? Это выправит ситуацию?

А вот это правильно в вашей ситуации.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.7.2024, 20:23
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Костян челябинский @ 14.7.2024, 15:41) *
sasha4312, конкретные цифры можете привести?

Линии 0.4 кВ километровые? Ну при таких длинах ничего не поможет

Участков 160.
Линий 0,4 кВ 3 шт.
Длинной +-1км.
Опоры ВЛЭП раз в 30м.
На каждой опоре 0 подключен через прокол к заземлению.
Проколы не протягивал с 2010г. Пора протянуть болты?
Каждый 3ф потребитель дополнительно ноль заземлил на вводе в дом. (качество заземления на совести потребителя)
В настоящий момент ТП работает перегрузкой.
По паспорту 160ква, фактически, на пиках до 250кВа.

Напряжения более 260в в любом случае придется отключать, для сохранения бытовой техники.
Напряжения менее 180в попробую выключать для нормализации перекосов.

Подозреваю, что владельцы стабилизаторов напряжения меня проклянут...

Цитата(sasha4312 @ 14.7.2024, 14:19) *
Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил?
А, уже потом, занялся-бы нулем и распределением нагрузок, если есть постоянно-возникающие на одних и тех-же фазах большие перекосы на конкретных участках сети.

Проверю! Благодарю!

Цитата(sasha4312 @ 14.7.2024, 16:08) *
Как советует Роман, возьмите прибор и попробуйте измерить петлю фаза-ноль, фаза земля, сопротивление L, N, PE проводников по всему населённому пункту, и тогда уже можно будет анализировать в цифрах.

...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.7.2024, 20:37
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 20:23) *
Участков 160.
Линий 0,4 кВ 3 шт.
Длинной +-1км.
Опоры ВЛЭП раз в 30м.
На каждой опоре 0 подключен через прокол к заземлению.
Проколы не протягивал с 2010г. Пора протянуть болты?
Каждый 3ф потребитель дополнительно ноль заземлил на вводе в дом. (качество заземления на совести потребителя)
В настоящий момент ТП работает перегрузкой.
По паспорту 160ква, фактически, на пиках до 250кВа.

Напряжения более 260в в любом случае придется отключать, для сохранения бытовой техники.
Напряжения менее 180в попробую выключать для нормализации перекосов.

Подозреваю, что владельцы стабилизаторов напряжения меня проклянут...


Проверю! Благодарю!


...



каждому дому автомат на столбе на 6 Ампер и хватит (лампочка, холодильник и плитка на 1 кВт для подогрева), а то попритащили из города электроплит со стабилизаторами,наставили на вводе АВ на 63А и удивляются откуда перегрузки.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.7.2024, 20:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.7.2024, 20:39
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Dimka1 @ 14.7.2024, 20:37) *
каждому дому автомат на столбе на 6 Ампер и хватит (лампочка, холодильник и плитка на 2 кВт для подогрева), а то попритащили из города электроплит со стабилизаторами,наставили на вводе АВ на 63А и удивляются откуда перегрузки.

icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.7.2024, 20:42
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 20:39) *
icon_lol.gif

У Вас есть возможность провести анализ тока от каждого дома? Кто много жрет, тех и отключать надо. Пусть ДГУ на 20кВт покупают и ставят себе плиты, посудомойки, кондеи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.7.2024, 20:55
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Dimka1 @ 14.7.2024, 20:42) *
У Вас есть возможность провести анализ тока от каждого дома? Кто много жрет, тех и отключать надо.

Как писал выше, мгновенные токи не являются весомым показателем для отключения мощного потребителя.
В этом случае потребители со стабилизаторами напряжения переходят в режим непрерывный выкл-вкл.

Поэтому замеряется усредненная за 5 минут мощность и в случае превышения фаза отключается.
Пределы установлены в размере 5кВт на фазу при 3ф подключении, 8кВт на фазу при 1фазном подключении.
Меньшая мощность устанавливается только в аварийных ситуациях, например на "новый год" и "холодные майские".

Расчетная мощность для новой ТП 362кВА. Сейчас работает ТП 160кВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 20:59
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Запущено, как и предполагалось.
Перегружать транс - это готовиться его заменить.
"Инструкция по эксплуатации трансформаторов" таб. 2.5. 1,5 крат - 15 минут при том, что он до этого работал при 18 С. Уйдёт изоляция - и главного энергетика уйдут...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.7.2024, 21:02
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 20:59) *
Перегружать транс - это готовиться его заменить.
"Инструкция по эксплуатации трансформаторов" таб. 2.5. 1,5 крат - 15 минут при том, что он до этого работал при 18 С. Уйдёт изоляция - и главного энергетика уйдут...

Да!!! Именно к этому и стремимся уже много лет.
Транс в собственности сетевиков.
Если транс сгорит, заменят на положенный по проекту!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 21:03
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 14.7.2024, 20:42) *
У Вас есть возможность провести анализ тока от каждого дома? Кто много жрет, тех и отключать надо. Пусть ДГУ на 20кВт покупают и ставят себе плиты, посудомойки, кондеи.

Думается, АСКУЭ - это то, что предполагается? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.7.2024, 21:09
Сообщение #39


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 21:03) *
Думается, АСКУЭ - это то, что предполагается? icon_wink.gif

http://matritca.ru/produktsiya/aiis-kue-askue

Со всеми нюансами "Матрицы".
Оперативно данные не получить...
Конфигурация спускается на узлы не менее суток...


Сообщение отредактировал Alexisss - 14.7.2024, 21:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 21:20
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 21:09) *
Оперативно данные не получить...
Конфигурация спускается на узлы не менее суток...

Вот я и понял, что это инструмент дистанционного изъятия денежных знаков. Технически бесполезна.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему