Перекосы фаз в СНТ , Стоит "Матрица" Как бороться?

Alexisss
сообщение 14.7.2024, 21:24
Сообщение #41


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 21:20) *
Вот я и понял, что это инструмент дистанционного изъятия денежных знаков. Технически бесполезна.

Главную задачу выполняет. "коммерческие" потери в сетях СНТ отсутствуют.
Теоретически, позволяет решить и техническую проблему с перекосами...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.7.2024, 21:39
Сообщение #42


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10769
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 21:24) *
Главную задачу выполняет. "коммерческие" потери в сетях СНТ отсутствуют.
Теоретически, позволяет решить и техническую проблему с перекосами...

А профили нагрузки снять можно? А оперативно моментальные значения?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 14.7.2024, 21:55
Сообщение #43


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 21:39) *
А профили нагрузки снять можно? А оперативно моментальные значения?

Увы... Не всегда и не очень оперативно.
Но реагируют на запрограммированные события узлы учета автоматически и автономно.
Можно щелкать реле нагрузки по току, напряжению и средней мощности за заданный интервал.

Сообщение отредактировал Alexisss - 14.7.2024, 21:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2024, 5:51
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9045
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Alexisss @ 14.7.2024, 22:23) *
Участков 160.
Линий 0,4 кВ 3 шт.
Длинной +-1км.
Опоры ВЛЭП раз в 30м.
На каждой опоре 0 подключен через прокол к заземлению.
Проколы не протягивал с 2010г. Пора протянуть болты?
Каждый 3ф потребитель дополнительно ноль заземлил на вводе в дом. (качество заземления на совести потребителя)
В настоящий момент ТП работает перегрузкой.
По паспорту 160ква, фактически, на пиках до 250кВа.

Напряжения более 260в в любом случае придется отключать, для сохранения бытовой техники.
Напряжения менее 180в попробую выключать для нормализации перекосов.

Подозреваю, что владельцы стабилизаторов напряжения меня проклянут...


Проверю! Благодарю!


...

У вас какие-то проблемы с восприятием текста? Вам неоднократно было сказано про плохой контакт в нуле. Вы начинаете про какие-то проколы, ещё что-то.

Проколы (прокалывающие зажимы), если они установлены правильно, не нуждаются ни в каких протяжках. Наоборот, вы перекусите провод. Возможно где-то уже это и произошло из-за бездумных действий. Вот ноль у вас и плохой


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2024, 8:48
Сообщение #45





Гости






Очередная флудотема ниочём.
ТС двух слов связать не может про сеть в своём колхозе,
а местные флудеры рады стараться... имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.7.2024, 9:18
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пол-слова умного сообразишь - тогда и рот открывай, комментатор, бл..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2024, 9:49
Сообщение #47





Гости






Олега, тебя уже давно в бан надо, на месяцок.
Во всех темах насрал.
Троль охамевший
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.7.2024, 11:07
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 15.7.2024, 9:49) *
Олега, тебя уже давно в бан надо, на месяцок.
Во всех темах насрал.
ТроЛь охамевший
Да тебя и навсегда не жалко. От тебя в темах одно недовольство, надзиратель-нытик, блин.
И троллишь здесь именно ты, из-под кочки.. ибо чмо.

Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2024, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.7.2024, 13:23
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость @ 15.7.2024, 9:49) *
Олега, тебя уже давно в бан надо, на месяцок.
Во всех темах насрал.
Троль охамевший
Что есть, то есть! Наш диванный эксперт, никогда не державший в руках никаких электроизмерительных приборов, уже давно ведёт себя по-хамски, а в последнее время совсем распоясался. Недаром его забанили на многих веб-сайтах, например, на форуме Проектантов и в ЖЖ (LiveJournal), где он тоже успел изрядно нагадить.

Теперь касательно основного вопроса темы: "Кто виноват и что делать?"
Понятно, что сеть данного СНТ (как, впрочем, и многих тысяч других) давно нуждается в радикальной реконструкции с увеличением мощности силового трансформатора до мощности 0,4...0,5 от среднегодовой фактической мощности нагрузки с соответствующим увеличением сечения проводов ВЛ.

Например, при среднегодовой нагрузке порядка 200 кВА мощность силового трансформатора по условию максимального КПД должна быть 400 кВА. Возможно, кто-то думает, что 250 кВА будет в самый раз? Нет, коллеги! Силовые трансформаторы проектируются и изготавливаются именно из расчёта их длительной нагрузки в 40-50% от их номинальной мощности, потому что они в основном предназначены для установки в двухтрансформаторные ТП, чтобы при отключении одного из трансформаторов второй мог без проблем принять всю нагрузку на себя.
Вот почему при среднегодовой нагрузке порядка 200 кВА мощность силового трансформатора по условию максимального КПД должна быть именно 400 кВА.

Как уже говорилось выше, в устранении перекосов фазных напряжений не последнюю роль играет сечение всех проводов ВЛ, как фазных так и нейтрального (нулевого), а также выполнение качественных поторных заземлений нейтрального провода ВЛ. В целях экономии допускается выполнение ВЛ с изменяющимся сечением проводов, т.е. со ступенчатым уменьшением сечения проводов ВЛ по мере удаления от источника питания.

Все "костыли" и временные "подпорки" в виде отключений более нагруженных абонентов, или автоматического переключения фаз, не решат основной проблемы - недостаточно мощной сети данного СНТ, включая силовой трансформатор и сечение ВЛ-0,4 кВ.


Цитата(Roman D @ 14.7.2024, 14:26) *
...Про замеры петли "фаза-ноль", "фаза-РЕ", "фаза-фаза" никто не задумался...
Так там и задумываться нечего! Измерения полного сопротивления петли "фаза-ноль" выполняются с целью проверки соответствия уставок аппаратов защиты. Однако, если у ТС тепловые расцепители головных автоматических выключателей (в начале ВЛ) не срабатывают даже при более чем полуторакратной перегрузке силового трансформатора, значит уставки тепловых расцепителей этих головных автоматов слишком завышены (загрублены), "шоб не вышибало".


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.7.2024, 13:42
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 13:23) *
.. не державший в руках никаких электроизмерительных приборов,
То, что когда-то тебе доверили подержать тестер - умнее тебя не сделало.

Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 13:23) *
Недаром его забанили на многих веб-сайтах,..
Ой и дурачок .. Уж лет десять Олега никто не банил, ибо добропорядочный и покладистый

Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2024, 13:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 15.7.2024, 13:47
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 13:23) *
Например, при среднегодовой нагрузке порядка 200 кВА мощность силового трансформатора по условию максимального КПД должна быть 400 кВА. Возможно, кто-то думает, что 250 кВА будет в самый раз? Нет, коллеги! Силовые трансформаторы проектируются и изготавливаются именно из расчёта их длительной нагрузки в 40-50% от их номинальной мощности, потому что они в основном предназначены для установки в двухтрансформаторные ТП, чтобы при отключении одного из трансформаторов второй мог без проблем принять всю нагрузку на себя.

Абсолютно не верно!
Коэффициент загрузки трансформаторов двухтрансформаторной ТП принимается 0,7, а однотрансформаторной ТП - 0,85!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.7.2024, 13:56
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(pvm @ 15.7.2024, 13:47) *
Абсолютно не верно!
Коэффициент загрузки трансформаторов двухтрансформаторной ТП принимается 0,7, а однотрансформаторной ТП - 0,85!
Нельзя ли нормативочку здесь показать, возможно я чего-то не знаю.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.7.2024, 14:07
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 13:23) *
Теперь касательно основного вопроса темы: "Кто виноват и что делать?"
Понятно, что сеть данного СНТ (как, впрочем, и многих тысяч других) давно нуждается в радикальной реконструкции с увеличением мощности силового трансформатора до мощности 0,4...0,5 от среднегодовой фактической мощности нагрузки с соответствующим увеличением сечения проводов ВЛ.
Вспоминаете зачин Бендера в Васюках ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 15.7.2024, 14:23
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 13:56) *
Нельзя ли нормативочку здесь показать, возможно я чего-то не знаю.

были выпущены в свое время Руководящие материалы Тяжпромэлектропроекта и Сельэнергопроекта, поищите в интернете, сейчас под рукой нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.7.2024, 15:08
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(pvm @ 15.7.2024, 14:23) *
...поищите в интернете, сейчас под рукой нет
Зато у меня всегда под рукой есть следующий учебник (рекомендую иногда его почитывать перед тем, как что-то ляпнуть):




--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.7.2024, 15:37
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 15:08) *
у меня всегда под рукой есть следующий учебник.
Даже если учебник и не плохой., проектировщик отдаст предпочтение Руководящим указаниям (и прочим НД) и будет использовать цифры из них.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2024, 13:42
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3505
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(pvm @ 15.7.2024, 14:23) *
были выпущены в свое время Руководящие материалы Тяжпромэлектропроекта...
Цитата(Олега @ 15.7.2024, 15:37) *
...проектировщик отдаст предпочтение Руководящим указаниям...
Так покажите эти Рукамиводящие указания и я выброшу учебник Б.Ф.Токарева в топку!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_плохой_*
сообщение 16.7.2024, 15:50
Сообщение #58





Гости






Цитата(Олега @ 15.7.2024, 13:42) *
Ой и дурачок .. Уж лет десять Олега никто не банил, ибо добропорядочный и покладистый

Сам себя не похвалишь, ходишь как оплёванный icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2024, 19:22
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17347
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(плохой @ 16.7.2024, 15:50) *
Сам себя не похвалишь, ходишь как оплёванный
Так это ты видно из своего опыта.. ?
(я-то хвалю и всё нормуль)

Цитата(Ваня Иванов @ 16.7.2024, 13:42) *
Так покажите..
Тогда купи себе Руководство по поиску в Нете, коль неспособен качнуть (или найти).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 16.7.2024, 21:54
Сообщение #60


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Олега @ 15.7.2024, 15:37) *
Даже если учебник и не плохой., проектировщик отдаст предпочтение Руководящим указаниям (и прочим НД) и будет использовать цифры из них.

Нормальный проектировщик примет все эти ТяжПромГромСельхоз, и так далее, к сведению.
А руководствоваться будет в соответствии с поставленной перед ним задачей. Где-то 85% загрузки, а где-то 40%. Это и будет для него Руководящим заданием! А задание бывает очень разное, и его можно уточнить случай-чего у заказчика.
Ну, если конечно, он не разработчик этого самого ТяжМашПромСельхоза.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.7.2024, 22:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения