Владимир VN
сообщение 30.6.2024, 23:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.6.2024
Пользователь №: 62351



Собирается трёхфазный щит.Вводной автомат-25А три фазы.Хочу использовать однофазный дифавтомат на 25А как групповой- на линии бытовых розеток(3-4 однофазных автомата на 16 А).Схема будет рабочей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2024, 23:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22833
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



будет....смотря сколько розеток и что в них будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир VN
сообщение 1.7.2024, 9:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.6.2024
Пользователь №: 62351



Номинал дифа я не могу выше поставить номинала вводного автомата(трёхфазного)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.7.2024, 9:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17415
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Владимир VN @ 1.7.2024, 9:11) *
Номинал дифа я не могу выше поставить номинала вводного автомата(трёхфазного)?
Ну останется у вас только функция УЗО (с этого дифа), а нафига это нужно-то, в принципе не догоняю ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир VN
сообщение 1.7.2024, 9:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.6.2024
Пользователь №: 62351



Хочу дополнительно обезопасить группы автоматов дифом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.7.2024, 16:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3584
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Владимир VN @ 1.7.2024, 9:11) *
Номинал дифа я не могу выше поставить номинала вводного автомата(трёхфазного)?
Номинал диффавтомата (АВДТ) может быть либо равен номиналу вводного автомата, либо меньше номинала вводного автомата, но никак не выше его номинала!
Если Вы установите диффавтомат с номиналом выше вводного трёхфазного автомата, то при возникновении перегруза или КЗ в защищаемой(ых) им линии(ях) будет срабатывать (отключаться) вводной автомат, а этот диффавтомат будет работать как обычное УЗО, что не совсем правильно (нет смысла применять диффавтомат)! В таком случае можете установить УЗО с номиналом на одну ступень выше номинала вводного автомата, что довольно часто рекомендуют более опытные чайники менее опытным чайникам, но это уже совсем другая тема.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.7.2024, 19:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17415
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 1.7.2024, 16:47) *
Номинал диффавтомата (АВДТ) может быть либо равен номиналу вводного автомата, либо меньше номинала вводного автомата, но никак не выше его номинала!
"может быть...никак не выше" - это запрет от Вани ? А если есть желание кроме АВ поставить в цепь дополнительный АВ в качестве выключателя ? К примеру у хозяина уже есть таковой ДА ? Ваня запретит ?

Цитата(Ваня Иванов @ 1.7.2024, 16:47) *
В таком случае можете установить УЗО с номиналом на одну ступень выше номинала вводного автомата, что довольно часто рекомендуют более опытные чайники менее опытным чайникам, но это уже совсем другая тема.
Ваня, ты какой из двух чайников, рекомендующий, более опытный ? (сам-то еще через УЗО PENы пропускаешь, я слышал )

Цитата(Владимир VN @ 1.7.2024, 9:42) *
Хочу дополнительно обезопасить группы автоматов дифом
Если ДА куплен, оставьте какой есть, ничего страшного. В принципе защиту можно дублировать для личного спокойствия, хоть по три АВ подряд лепите... но это вовсе не обязательно.

Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2024, 19:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир VN
сообщение 1.7.2024, 23:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.6.2024
Пользователь №: 62351



Спасибо за ответы,но я так и не разобрался в правильном исполнении.Хочется сделать хорошо и безопасно и не учиться на своих ошибках ).Скиньте нормальную(рабочую)схему трёхфазного щита(частный дом).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.7.2024, 9:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17415
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Владимир VN @ 1.7.2024, 23:47) *
Скиньте нормальную(рабочую)схему трёхфазного щита(частный дом).
Лениво в поисковой строке набрать ?
Ну жди.. когда огурчик сам на вилку запрыгнет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения