Здравствуйте, наступило время отпусков, возросло потребление, начались перекосы фаз.
Перекосы возникают на разных участках сети и распространяются на примерно 20-30 участков. Чаще всего "перекос" выглядит так 190в, 227в, 265в или 220в, 180в, 275в и т.п. Т.е. напряжение более 260в может появиться на любой фазе. Однозначно известно, что трех фазных нагрузок нет в садоводстве. У всех трех фазных потребителей, на вводе, 0 соединён с заземлением. В СНТ установлена АСКУЭ Матрица. Счетчики матрицы позволяют производить отключение абонента в случае превышения(понижения) напряжения до определенного значения. Сейчас отключаются на 5 минут потребители которым "пришло" более 260в. А теперь вопрос: как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз? Может стоит временно отключать и фазы с напряжением менее 190в ? Это выправит ситуацию? Если пытаться отключать по мгновенному превышению тока, у потребителей со стабилизаторами начинается "цветомузыка". PS: Заменить ТП не предлагать, уже 3 года боремся за замену и еще год нам однозначно жить со старой ТП. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может вместо припарок заняться устранением причины?
(190+220+265)/3=225 ни на какие мысли не наводит? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Замена ТП данной проблемы не решит. Нагрузка бытовая - да. Перекос будет и есть всегда. Выход - ставьте реле напряжения, задавайте необходимый Вам диапазон. И реле здесь не поможет. Ну то есть поможет, но только установившему реле. И только отключением. А можно решить вопрос кардинально, но ТС взялся не за свое дело и поэтому не видит корня проблемы -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17784 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Олега, Ну вот видите какая квалификация там... А протянуть один болтик они не могут.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17784 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
как временным отключением потребителей оперативно "выправить" перекос фаз? При наличии трехфазной линии можно использовать переключатели фаз
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11057 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На АСКУЭ денег хватило, а на годный ноль - нет.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
На АСКУЭ денег хватило, а на годный ноль - нет. А что, ноль нужен разве? (сарказм) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17784 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. протянуть один болтик они не могут. Подтянуть - первейшее дело.. Но кроме болтика и другие неприятности могут вызвать похожие симптомы - Хилый транс, Хилые сети.. При неравномерной нагрузке простецкий способ - переключение (автоматическое, коль картина все время меняется) на "здоровую"(менее нагруженную, "подтянутую"..) фазу.Наверное можно увидеть какие "однофазники" жрут больше всего ? Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2024, 12:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
переключение на "здоровую"(менее нагруженную, "подтянутую"..) фазу С провалом этой секунду назад бывшей хорошей фазы до значения , когда снова придется переключаться на другую Хилый транс, Хилые сети.. Хилый транс или сети не дают эффекта возрастания напряжения на незагруженной фазе. При хилом трансе или сети на незагруженной фазе напряжение поднимется не выше выходного у трансформатора. А 265-270 В как раз говорят о хилом нуле. И расчет приведенный мной в сообщ. №2 как раз показывает, что с трансформатором и фазными жилами всё более менее нормально. А вот с когнитивными способностями людей обслуживающих сети - нет -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17784 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может. Много чего может быть.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17784 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Но, как было справедливо замечено выше, на АСКУЭ денег хватило, а провести самостоятельно диагностику - нет
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17784 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С провалом этой секунду назад бывшей хорошей фазы до значения , когда снова придется переключаться на другую Не.. с одного потребителя... это уж вовсе никакая сеть должна быть. И кстати, СНТ вряд ли единственную ветку на массив имеет.
Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2024, 17:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11057 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не.. с одного потребителя... это ух вовсе никакая сеть должна быть. И кстати, СНТ вряд ли единственную ветку на массив имеет. Это когда на всю А когда висит ВЛИ годного размера, а ВОТ ТАКИЕ эффекты происходят - негодное обслуживание. Короче, ПОДРОБНОСТИ! в студию, плиз. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил?
А, уже потом, занялся-бы нулем и распределением нагрузок, если есть постоянно-возникающие на одних и тех-же фазах большие перекосы на конкретных участках сети. Сообщение отредактировал sasha4312 - 14.7.2024, 14:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9196 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил? Как повторные заземления нуля связаны с наблюдаемым явлением? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11057 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проверить повторные заземлители на однофазных ответвлениях и на столбах, если они есть. Чем больше повторных качественных заземлителей нуля, тем меньше будет перекос. Ну и заземлитель нуля трансформатора я-бы тоже проверил, вдруг отгнил? Повторные заземлители иногда могут спасти от полных 380 в розетке. Про замеры петли "фаза-ноль", "фаза-РЕ", "фаза-фаза" никто не задумался. Про сопротивление заземлений тоже. Вот как у вас всё запущено... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |