Остаточное напряжение при выключенном контакторе

Firestorm
сообщение 18.7.2024, 14:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Здравствуйте!

Я не электрик, строго не судите. Принимаю квартиру после ремонта. В квартире есть мастер выключатель. Когда выключаю мастер выключатель, то мультиметр показывает в розетках ~9 вольт (с включенным мастер выключателем мультиметр показывает ~230 вольт).

На сколько я понимаю (а я в этом не разбираюсь), когда я выключаю мастер выключатель, то реле в контакторе должно физически размыкать цепь и напряжения в розетках не должно быть.

Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт?

Возможно, могут быть какие-то наводки. Если так, то какое максимально допустимое напряжение может быть в розетках при выключенном мастер выключателе, чтобы это не привело ни к повреждению оборудования, ни к удару током?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.7.2024, 17:02
Сообщение #2





Гости






Firestorm, Включите в розетки какую нибудь нагрузку, например настольную лампу, и проверьте мастер-выключатель ещё раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2024, 18:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9057
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 17:42) *
Здравствуйте!

Я не электрик, строго не судите. Принимаю квартиру после ремонта. В квартире есть мастер выключатель. Когда выключаю мастер выключатель, то мультиметр показывает в розетках ~9 вольт (с включенным мастер выключателем мультиметр показывает ~230 вольт).

На сколько я понимаю (а я в этом не разбираюсь), когда я выключаю мастер выключатель, то реле в контакторе должно физически размыкать цепь и напряжения в розетках не должно быть.

Я правильно понимаю, что при выключенном мастер выключателе мультиметр в розетках должен показывать 0 вольт?

Возможно, могут быть какие-то наводки. Если так, то какое максимально допустимое напряжение может быть в розетках при выключенном мастер выключателе, чтобы это не привело ни к повреждению оборудования, ни к удару током?

Вы хотите швырнуть электриков которые вам сделали всю проводку и ищете до чего докопаться? Не получится.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 19:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Цитата(Костян челябинский @ 18.7.2024, 18:13) *
Вы хотите швырнуть электриков которые вам сделали всю проводку и ищете до чего докопаться? Не получится.

Нет.

Я хочу получить ответы на те вопросы, что задал. Не хочу, чтобы потом у меня техника сгорела.

У вас есть, что ответить по существу, разбираетесь в предмете, можете помочь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.7.2024, 19:49
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10797
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Видите ли, "мастер-выключатель" - маркетинговое название.
В электрике такого термина нет.

Наличие напряжения при работе такого устройства исключено - при правильном монтаже. Либо отключается не полностью, либо наведёнка, или вообще РЕ ваще нету.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2024, 20:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9057
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 21:26) *
У вас есть, что ответить по существу,

Есть

Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 21:26) *
разбираетесь в предмете,

разбираюсь

Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 21:26) *
можете помочь?

Могу. Но не хочу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 21:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Цитата(Roman D @ 18.7.2024, 19:49) *
Наличие напряжения при работе такого устройства исключено - при правильном монтаже.

Нет ли у вас ссылки на нормативный документ в котором бы подтверждалось ваше утверждение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 18.7.2024, 21:37
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 616
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Вероятно, Ваш мастер-выключатель, представляет из себя тиристорное (семисторное) устройство, или что-то типа.
Я встречал другие тиристорные устройства, не мастер-выключатели, на выходе которых в выключенном состоянии присутствовало напряжение. "Ошибка", возможно, была заложена уже в проекте Вашего мастер-выключателя.
Нормативные документы на электронное устройство, Вы вряд-ли найдёте,
На все остальные вопросы можно ответить только познакомившись с ситуацией непосредственно, а фантазировать не хочется.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.7.2024, 21:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 22:01
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Цитата(sasha4312 @ 18.7.2024, 21:37) *
Вероятно, Ваш мастер-выключатель, представляет из себя тиристорное (семисторное) устройство, или что-то типа.

Это ABB ESB40-40N-06.

Насколько я понимаю, внутри должна быть магнитная катушка, которая физически размыкает контакт, из-за чего мне кажется, что в розетке не должно быть 9 В, а должно быть 0 В, если всё сделано правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 18.7.2024, 22:14
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 616
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Ну, тогда, скорее всего наводка!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 22:20
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Цитата(sasha4312 @ 18.7.2024, 22:14) *
Ну, тогда, скорее всего наводка!

А есть понимание, а, возможно, и документ, какое напряжение от наводки допустимо, а какое уже не допустимо? Те же 9 вольт - это проблема, которую нужно устранять или это нормально? Как поведёт себя бытовое оборудование, компьютеры, зарядные блоки и т.п. при этих 9 вольтах, не выйдут ли из строя, не загорятся ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.7.2024, 22:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7138
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Такое напряжение безопасное, называется сверхнизкое.
Защитный ноль использован?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestorm
сообщение 18.7.2024, 22:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Цитата(gomed12 @ 18.7.2024, 22:32) *
Защитный ноль использован?

Я не электрик, не силён в терминологии. Если речь о заземлении, то заземление используется. Это стандартная многоэтажка с 220 (фаза, ноль, заземление). Заземление на всех розетках и на водяном коллекторе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.7.2024, 23:04
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7138
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Попробуйте установить перемычку на нуле мастер-выключателя


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestorm
сообщение 19.7.2024, 0:01
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Цитата(gomed12 @ 18.7.2024, 23:04) *
Попробуйте установить перемычку на нуле мастер-выключателя

Расскажите чуть подробнее.

Установить перемычку между нулём и землёй на выходе контактора или как? Если так, то ведь ток с нуля при включенном мастере может в землю уходить, что неправильно. Наверное, я не так понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.7.2024, 6:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7138
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Далее давать какие-либо советы опасно.
Пригласите специалиста, советую.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.7.2024, 6:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9057
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(gomed12 @ 19.7.2024, 8:07) *
Далее давать какие-либо советы опасно.
Пригласите специалиста, советую.

Так он этих специалистов и пытается нагреть на бабки и ищет к чему бы придраться


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestorm
сообщение 22.7.2024, 10:02
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Цитата(Костян челябинский @ 19.7.2024, 6:51) *
Так он этих специалистов и пытается нагреть на бабки и ищет к чему бы придраться

Этим специалистам 100% суммы уже уплачено, но не понятно, правильно они сделали работу или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.7.2024, 10:48
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9057
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А какие у вас предпосылки к тому что кто-то что-то сделал неправильно? Вы непонятно чем непонятно где непонятно что намеряли. И вопрошаете какую-то дичь. При этом рекомендации о том, как разобраться вы не выполнили. Только талдычите про то что вам кто-то что-то неправильно сделал.

Объясните, что вообще можно сделать такого в проводке чтобы каким-то образом в ней было 9 вольт?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firestorm
сообщение 22.7.2024, 12:07
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62397



Цитата(Костян челябинский @ 22.7.2024, 10:48) *
А какие у вас предпосылки к тому что кто-то что-то сделал неправильно?
Объясните, что вообще можно сделать такого в проводке чтобы каким-то образом в ней было 9 вольт?

Ещё раз повторяю, что я не электрик, я не знаю достоверных ответов на эти вопросы, знал бы, не спрашивал бы. Поэтому и обратился за советами на профильный форум.

Возможно, напряжение в 9 В появляется в результате наводок. Часть цепи отключена контактором, часть остаётся под напряжением. Проводники с напряжением создают магнитное поле, которое наводит напряжение в обесточенных проводниках, откуда, возможно, и берётся 9 В. А, может быть, причина в чём-то другом.

Мне важно понять достоверно, желательно имея ссылку на документ с ответом, какое напряжение безопасно для приборов. Мне известно, что для приборов безопасно напряжение 220 В +/- 5% и 220 +/- 10% для кратковременных нагрузок, но мне не известно, безопасны ли 9 В для приборов в сети 220 В.

Например, при 9 В лампочка на полотенцесушителе горит, а не выключена, что странно. Она горит несколько слабее, чем при включенном контакторе, но всё же горит, что вызывает опасения. Может быть, от 9 В прибор не сгорит, но поломается и потом уже сгорит при подаче 220 В.

Сообщение отредактировал Firestorm - 22.7.2024, 12:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2024, 15:24
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены