Обоснованность установки реклоузера , Энергопоставляющая организация прописала в ТУ реклоузер!

Alexkz
сообщение 24.7.2024, 14:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2024
Пользователь №: 62416



Всем здравствуйте!
Энергопоставляющая организация прописала в ТУ обязательную установку реклоузера. На наше письмо с указанием того, что реклоузер является оборудованием, которое обезопашивает линию принадлежащую конкретно им и нет необходимости устанавливать это нам так как у нас проектом предусмотрена КТП со всей необходимой автоматикой, они даже в письме не могут объяснить и прописать ПУЭ или какие нормы для установки реклоузера именно за счёт потребителя.
Как нам грамотно им отписать, чтоб убрать с ТУ реклоузер? Я с Казахстана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2024, 17:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22833
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



грамотно - просите обосновать со ссылкой на правила


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.7.2024, 8:04
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10802
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Воздушка чья? Сетей. Граница где? По реклоузеру?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexkz
сообщение 25.7.2024, 8:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2024
Пользователь №: 62416



Цитата(Roman D @ 25.7.2024, 8:04) *
Воздушка чья? Сетей. Граница где? По реклоузеру?

Идёт магистральная линия ЛЭП 35 кВ., временно переведенная на 10 кВ. Линия принадлежит энергосберегающей компании. К это линии так же подключены и другие потребители. Нам дали ТУ подключения к этой линии от ближайшей опоры, около 25 метров он нашего участка. В ТУ прописано установить реклоузер на магистральной опоре и далее по воздуху или земле проложить кабель до нашего участка к КТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 25.7.2024, 8:28
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 625
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Реклоузер устанавливается в начале линии, а не в конце! Чья линия? Чьё ответвление?
А с другой стороны, если не выполните не подключат!
Желание иметь на ответвлении защиту, продиктовано, вероятно, отключением ответвления при аварии на нем, а не всей линии. Вполне понятное желание. На линии могут быть, и не могут быть, объекты более ценные чем Ваши, и их отключение вместе с Вами, может быть нецелесообразным. И должна быть исполнена определённая селективность.
В нормативах Вы этого не найдёте, это не регламентируется. Хотите подключайтесь, не хотите - адью!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.7.2024, 9:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 25.7.2024, 14:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1051
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Alexkz @ 25.7.2024, 11:21) *
В ТУ прописано установить реклоузер на магистральной опоре (принадлежащей энергосберегающей компании!).

Мне кажется, что это просто хотелки Эн.Организации.
Тем более, что вся защита у вас есть в КТП. Можно поставить вам более жёсткое условие по токовой защите и надуманных проблем не будет.
Что делать? Писать несогласие, приводить данные аргументы, обращаться по инстанции выше..., в антимонопольный комитет, суд. Конечно волокитство из-за монополии.
Вам решать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opornik
сообщение 25.7.2024, 14:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Что вы имеете ввиду под "всей необходимой автоматикой " в вашей КТПн? Вакуумник есть?
Чтобы понять мотивацию сетевой надо видеть конфигурацию сети в этом районе, возможно ваша отпайка в сложной местности находится и добавит проблем при отыскании повреждения линии, вручную разъединителем вкл/откл время много занимает. Может также хотят технические потери в линии от магистрали до КТПн на вас повесить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexkz
сообщение 25.7.2024, 16:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2024
Пользователь №: 62416



Цитата(Opornik @ 25.7.2024, 14:27) *
Что вы имеете ввиду под "всей необходимой автоматикой " в вашей КТПн? Вакуумник есть?
Чтобы понять мотивацию сетевой надо видеть конфигурацию сети в этом районе, возможно ваша отпайка в сложной местности находится и добавит проблем при отыскании повреждения линии, вручную разъединителем вкл/откл время много занимает. Может также хотят технические потери в линии от магистрали до КТПн на вас повесить.

В КТП у нас предусмотрено КСУ 366. Вакуумника нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 26.7.2024, 5:03
Сообщение #9





Гости






Реклоузер позволяет дистанционно управлять вашим ответвлением. Нормальное желание поставщика. Переговоры с поставщиком должны решить вопрос. имхо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexkz
сообщение 26.7.2024, 6:02
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2024
Пользователь №: 62416



Цитата(случайный @ 26.7.2024, 5:03) *
Реклоузер позволяет дистанционно управлять вашим ответвлением. Нормальное желание поставщика. Переговоры с поставщиком должны решить вопрос. имхо.

Я понимаю, что реклоузер это сугубо для удобства энерго.компании. Реклоузером они обеспечивают безопасность своей магистральной линии и могут удаленно управлять подключением нашей линии. Но почему их удобства и хотелки должны быть за мой счёт?