Вопрос профессионального чайника

Гость_thrashed_*
сообщение 2.8.2017, 16:08
Сообщение #1





Гости






Добрый день всем!
Думаю, это не последний глупый вопрос, который я буду задавать на этом форуме. Я электрик, во многом - самоучка. Работаю в некой фирме, обслуживаю здание. Несколько месяцев назад начальство провело мудрую оптимизацию: уволило энергетика. Теперь единственный, кто что-то понимает в электричестве здесь - я. Соответственно, на меня стараются свалить то, что раньше валили на энергетика, и на моей зарплате это никак не отражается. Как я уже сказал, мудрая оптимизация.
Теперь вопрос.
Один из наших арендаторов построил серверную. Предполагается взять с него плату за электроэнергию по установленной мощности оборудования. Проще говоря, сложить мощность всех ИБП, и умножить на количество часов в месяце. А вот какую считать мощность? Полную, в вольт-амперах - как-то нелогично, а как посчитать активную? Как это сделать, когда это нужно в технических целях - я знаю, а вот как сделать для учёта - пребываю в сомнениях)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.8.2017, 16:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



а для арендатора счетчик поставить вообще никак?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.8.2017, 16:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(thrashed @ 2.8.2017, 16:08) *
Предполагается взять с него плату за электроэнергию по установленной мощности оборудования. Проще говоря, сложить мощность всех ИБП, и умножить на количество часов в месяце. А вот какую считать мощность? а вот как сделать для учёта - пребываю в сомнениях)

Расчет получится плюс минус километр. Есть установленная мощность, есть время работы, есть коэффициент загрузки оборудования. Меняя последние два коэффициента можно получить результат значительно разный. Можно посчитать милион, но подпишется ли арендатор под эту сумму. Спасет только установка средств учета электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrashed_*
сообщение 2.8.2017, 16:46
Сообщение #4





Гости






Решение об установке счётчика от меня не зависит. Если бы зависело - стоял бы.
Оборудование работает круглосуточно, какая загрузка - не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.8.2017, 17:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(thrashed @ 2.8.2017, 20:46) *
Оборудование работает круглосуточно

Непонятно нежелание установить учёт..... Пуркуа??
Рассчётное будет больше фактического...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.8.2017, 17:16
Сообщение #6





Гости






ЛЕША, неисповедимы дела командирские. Долго объяснять, там целая чехарда из смен арендаторов и команд нашего и не нашего руководства. А то, что расчётно будет больше фактического, моих-то начальников как раз вполне устраивает)
Помимо прочего, ставить счётчик сейчас будет технически сложно. Это нужно довольно надолго отключать арендатора, вместе с его серверной, и он скорее согласится переплачивать, чем отключаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.8.2017, 17:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 2.8.2017, 17:16) *
Помимо прочего, ставить счётчик сейчас будет технически сложно. Это нужно довольно надолго отключать арендатора, вместе с его серверной, и он скорее согласится переплачивать, чем отключаться.

Ну и попробуйте договорится оп оплате определенной суммы. Вы можете произвести замер клещами, несколько раз в разное время, высчитать примерную мгновенную мощность и потребление энергии. Так будет на порядок точнее чем считать по установленной мощности.
А ввод какой однофазный или трехфазный. Если однофазный, два конца кабеля переключить 15 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrashed_*
сообщение 2.8.2017, 18:40
Сообщение #8





Гости






rosck, речь как раз и идёт об определённой сумме. Просто не знаю, какую мощность для суммы определить)
Ввод непростой. В щитовой стоит автомат, от него кабель к арендатору, там стоит щит, откуда питаются три щита арендатора. Там место очень ограниченное, ЩУ не влезет никак. Если ставить, то только в серверной арендатора, а туда идёт ВВГ 5х16, с однопроволочными жилами, и места тоже почти нет. Бокс стоИт на 12 модулей, куда и впихнут этот кабель. Рядом ничего не повещу, а менять этот - это на много часов обесточивать серверную. Надо же и этот кабель, и все те, что на нагрузки - сращивать как-то. В нашей щитовой тоже места нет.
Просто раньше там было три щита, питавшиеся из другого места, каждый от своего автомата. На мои предложения изначально, при въезде арендатора, проложить питание из щитовой, и сделать один нормальный щит учётно-распределительный, начальство ответило отказом без объяснения причин. Арендатор нанял проектную организацию, и составили проект, где эти существующие щиты использованы, но полностью реконструированы (а в двух из них по три десятка нагрузок). Когда ремонт у арендатора уже заканчивался, и все нагрузки были подключены в существующие щиты, согласно проекту, вдруг поступила команда проложить-таки питание от щитовой, и запитать эти существующие щиты, но без всякого учёта. Теперь вот учёт понадобился, но только на щиток в серверную.
Собственно, вопрос в том, как посчитать установленную активную мощность. Сейчас в серверной один ИБП 5 кВА и два по 3 кВА. Позже добавятся другие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.8.2017, 19:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так если нужна установленная мощность, то и считайте по паспорту нагрузок. В этом случае шеф себя не обидит на 100%
Все коэффициенты = 1.
icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.8.2017, 19:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 2.8.2017, 18:16) *
и он скорее согласится переплачивать, чем отключаться.



Цитата(thrashed @ 2.8.2017, 19:40) *
В щитовой стоит автомат

вот по номиналу и считайте, пока не передумает и сам не поставит счётчик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.8.2017, 19:24
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(thrashed @ 2.8.2017, 19:40) *
rosck, речь как раз и идёт об определённой сумме. Просто не знаю, какую мощность для суммы определить)

Берете токо измерительные клещи и производите замер трех фаз.
Полученные данные суммируете и умножаете на 0,22. Если фазное напряжение у Вас скажем не 220 а 240 тогда на 0,24. Получаете мгновенную мощность. Произведите съем в разное время возьмите наибольшие показания или средние как захотите. И умножьте сначала на количество часов 24, а потом на количество дней в месяце 30 (31) и после умножьте на тариф. У меня в свое время тоже было человек 15 арендаторов. Так всех их обязывали устанавливать счетчики за свой счет.

Сообщение отредактировал rosck - 2.8.2017, 19:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.8.2017, 19:44
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А если учет поставить в щитовой, используя разъёмные ТТ? Уж на небольшой ЩУ место, думаю, можно найти. При определенной сноровке, можно и без отключения учет организовать...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrashed_*
сообщение 3.8.2017, 15:19
Сообщение #13





Гости






rosck, чтобы там померить токи, нужны клещи вот такие:
KEW2300R
Иначе не подлезть) А про покупку этих клещей я прожужжал начальству все уши ещё с тех времён, когда они стОили 4 тысячи рублей)
Но за развёрнутое описание методики - спасибо!
И всем спасибо за ответы!
Заинтересовала тема разъёмных ТТ. Никогда не приходилось сталкиваться. Буду думать. Там ведь нагрузка - несколько киловатт на все три фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.8.2017, 20:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Счетчик ставить некуда, клещами подлезть не возможно, свет выключать нельзя. У Вас там, что космический корабль или подводная лодка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrashed_*
сообщение 4.8.2017, 11:22
Сообщение #15





Гости






rosck, просто в новомодных щитах мало места. Я могу померить токи в щитовой (хотя там тоже не просто - нужно снимать переднюю панель со шкафа), но от меня требуют учитывать только нагрузку серверной, а не всё потребление арендатора. Хотя есть подозрение, что позже и полную нагрузку потребуют) А сделано там всё так, что обычными клещами не подлезть. А свет выключить можно, нельзя серверную обесточивать. Космической же здесь бывает только глупость) Благодаря которой, в частности, не получилось изначально сделать нормальный щит для арендатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.8.2017, 12:58
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 2.8.2017, 19:17) *
вот по номиналу и считайте, пока не передумает и сам не поставит счётчик

Автор, плюсую за этот вариант


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrashed_*
сообщение 16.8.2017, 11:38
Сообщение #17





Гости






В результате долгих раздумий, начальники договорились установить счётчик в серверной. Рядом с существующим боксом поставить ещё один бокс со счётчиком на дин-рейке. На это там место есть.
У меня уже новый не самый умный вопрос.
Тут поставили светильники от некой фирмы - светодиодные ленты в алюминиевом профиле, некоторые с внешними блоками питания на -24В, некоторые со встроенными блоками. Поставщик предоставил сертификаты соответствия на светодиодные ленты и блоки питания. Достаточно ли этого? Паспортов у светильников нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.8.2017, 11:49
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9128
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Достаточно для чего? Для оприходования бухгалтерией? Для комиссии Роспотребнадзора? Для пожарных?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrashed_*
сообщение 16.8.2017, 12:07
Сообщение #19





Гости






Костян челябинский, для проверок пожарного инспектора, и энергонадзора.
А бухгалтерию пока всё устраивает. Оно же красивше, чем были светильники раньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.8.2017, 12:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9128
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



С каких пор энергонадзор интересуют светильники? А пожарных интересуют пожарные сертификаты. ИМХО


--------------------
Вернуться в начало страницы