Будет ли работать такая схема подключения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Будет ли работать такая схема подключения? |
24.8.2024, 15:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2024 Пользователь №: 62495 |
Возникла задача сделать на даче ночное наружное освещение с автоматическим включением/выключением по датчику освещенности. Нашел фотореле. Схема в инструкции простейшая, но есть в ней один недостаток (для меня): фотореле нужно установить так, чтобы на него не падал свет от самой лампы (так ее собственный свет будет влиять работу датчика). Решил установить реле снаружи веранды, чтобы на освещенность не влияло ничего, кроме естественного освещения. Да и мало ли что (сгорит реле, датчик загрязнится и т.д. и т.п) … Хотелось бы, чтобы лампу можно было включить принудительно минуя фотореле. Набросал прилагаемую электромонтажную схему.
Нижайше прошу оценить ее работоспособность в принципе и возможные нюансы и косяки в плане её оптимальности и безопасности. Схема в приложенном файле. Сообщение отредактировал Majorind - 24.8.2024, 15:59 |
|
|
|
24.8.2024, 16:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17544 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В принципе работоспособно.. Однако, даже если сегодня будет использоваться светильник 2 класса (не требующий защитного проводника), завтра на его месте может появиться светильник 1 класса. Поэтому нынче, согласно СП256 п.10.1 "Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными,... с отдельными N и PE-проводниками".
|
|
|
24.8.2024, 17:18
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2024 Пользователь №: 62495 |
В принципе работоспособно.. Однако, даже если сегодня будет использоваться светильник 2 класса (не требующий защитного проводника), завтра на его месте может появиться светильник 1 класса. Поэтому нынче, согласно СП256 п.10.1 "Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными,... с отдельными N и PE-проводниками". Спасибо, добрый человек. К сожалению нормальной "земли" у нас нет. А чтобы ее провести, нужно всю проводку переделывать. Она закрытая. |
|
|