Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Высокое влагосодержание в трансформаторах тока , Высокое влагосодержание в трансформаторах тока, 30-30г/т

AnnCIZP
сообщение 9.8.2024, 15:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.8.2024
Пользователь №: 62461



Высокое влагосодержание в трансформаторах тока 110кВ,30-30г/т, при этом хороший пробой 70кВ и тангенс 3.125. Обычно, если высокая влага, то пробой уменьшается. Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией.
К. Ч. 0.07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.8.2024, 14:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3675
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(AnnCIZP @ 9.8.2024, 15:11) *
Высокое влагосодержание в трансформаторах тока 110кВ,30-30г/т, при этом хороший пробой 70кВ и тангенс 3.125. Обычно, если высокая влага, то пробой уменьшается. Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией.
К. Ч. 0.07
Уважаемый AnnCIZP! Опишите более подробно, кто и как выполнял отбор проб масла из трансформаторов тока, каким методом определяли значение влагосодержания, а также все остальные параметры этого трансформаторного масла, например, напряжение пробоя и тангенс диэлектрических потерь?

Первое, что мне приходит в голову, когда я сталкиваюсь с необычными измеренными характеристиками – кто-то где-то накосячил, т.е. где-то было выполнено неграмотное, неверное и, следовательно, ошибочное измерение какой-то характеристики масла.
Сдаётся мне, что все эти характеристики получены не очень компетентным персоналом, весьма далёким от всех тонкостей и премудростей испытательной лабораторной деятельности.

Для начала ознакомьтесь хотя бы с СТО 70238424.27.100.052-2009 (перейти по ссылке), а также с СТО 70238424.27.100.053-2009 (перейти по ссылке) и Вы узнаете много нового.
После этого Вам станет понятно, что "хороший пробой 70 кВ" и тангенс 3,125 % (при норме не более 2,0 %), а также кислотное число 0,07 (при норме не более 0,02 мг КОН на 1 г масла) - это нонсенс! Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Да и влагосодержание 30 г/т (при норме не более 25 г/т) оставляет желать лучшего.

PS: Вангую, что эти трансформаторы тока уже давненько выработали свой ресурс (≈25 лет) и теперь настойчиво просятся на заслуженный отдых.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.8.2024, 10:25


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2024, 20:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены