Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

чудеса с маслопропитанным кабелем

ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 5:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ.
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое.
Хорошо.
Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй.
Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает.
Такая интересная сторис.
Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)?

PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег.

Сообщение отредактировал ladoga1242 - 17.8.2024, 5:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.8.2024, 7:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3216
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) *
Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)?

Сколько подавали ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 7:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(moshkarow @ 17.8.2024, 7:26) *
Сколько подавали ?

Завтра спрошу, но оба мегера от 500 до 2500, ребята проверяли толковые. Полагаю, что тестили на разных напряжениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_плохой_*
сообщение 17.8.2024, 7:45
Сообщение #4





Гости






надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. Маслонаполненный заряжается дольше, чем сухой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 7:49
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(плохой @ 17.8.2024, 7:45) *
надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. Маслонаполненный заряжается дольше, чем сухой.

это не объясняет, почему оба мегера показывали короткое между всем, что только возможно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.8.2024, 8:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22837
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пробуйте подать между жилами


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_плохой_*
сообщение 17.8.2024, 8:30
Сообщение #7





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 7:49) *
это не объясняет, почему оба мегера показывали короткое между всем, что только возможно

вам, на месте, однозначно, виднее icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.8.2024, 10:18
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10810
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Убрали закоротку, которую установили для подготовки рабочего места на кабеле.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.8.2024, 10:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3680
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) *
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое...
Так и должно быть.
Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) *
...Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй...
Куда мультиметр подевали, которым прозванивали кабель до установки муфты? Неужели на муфту променяли?



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.8.2024, 16:30
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7216
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Мультиметром можно лишь проверить наличие цепи.
Возможно наращенный кусок неисправный.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 17:41
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Ваня Иванов @ 17.8.2024, 10:43) *
Куда мультиметр подевали, которым прозванивали кабель до установки муфты? Неужели на муфту променяли?

нет, не меняли)
Вопрос то в другом: почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле.

Цитата(gomed12 @ 17.8.2024, 16:30) *
Возможно наращенный кусок неисправный.

крайне маловероятно. Кусок, во-первых, новый; во-вторых, после неудачного испытания новую муфту срезали и тотальный коротыш мегеры показали на старом отрезке кабеля; в-третьих, при подаче фазы на жилу А на одном конце кабеля она появлялась только на жиле А на другом конце кабеля.
То есть пробоя по факту нет.
Правда, напряжение другое.
Но мегеры показывали всеобщий коротыш и на пределе 500В.


Цитата(Roman D @ 17.8.2024, 10:18) *
Убрали закоротку, которую установили для подготовки рабочего места на кабеле.

конечно. Там помимо электриков, и мастера, и инженеры чесали затылки.

Цитата(с2н5он @ 17.8.2024, 8:23) *
пробуйте подать между жилами

это дело
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.8.2024, 17:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7216
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) *
Вопрос то в другом: почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле.

Проверьте мегеры на исправном кабеле другого присоединения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 18:18
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(gomed12 @ 17.8.2024, 17:58) *
Проверьте мегеры на исправном кабеле другого присоединения.

пробовали. Всё отлично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.8.2024, 20:31
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10810
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) *
конечно. Там помимо электриков, и мастера, и инженеры чесали затылки.

Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат.
Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 17.8.2024, 21:55
Сообщение #15





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) *
Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ.
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое.
Хорошо.
Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй.
Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает.
Такая интересная сторис.
Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)?

PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег.

Чудес не бываетicon_smile.gifУ кабеля думающего чела не оказалосьicon_smile.gif
Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм.
Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 18.8.2024, 1:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Гость_olegmali_* @ 17.8.2024, 21:55) *
Чудес не бываетicon_smile.gifУ кабеля думающего чела не оказалосьicon_smile.gif
Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм.
Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении?

мегеры и показали нули, короткое.
При измерении использовались 2 конца.

Цитата(Roman D @ 17.8.2024, 20:31) *
Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат.
Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились!

пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку.
Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП.
Может, начальство вызовет лабораторию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 18.8.2024, 5:36
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 468
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



А 0 - это с какой точностью? Как вариант - если есть под рукой ЛАТР, выпрямитель-умножитель на 10, амперметр по вкусу - то можно самим всё смотреть от 200 до 2000В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.8.2024, 6:09
Сообщение #18





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 1:11) *
...
... запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП.
...

Это как? Не встречал перемычек 0,4 кВ между ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 18.8.2024, 7:31
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 6:09) *
Это как? Не встречал перемычек 0,4 кВ между ТП.

две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей.

Сообщение отредактировал ladoga1242 - 18.8.2024, 7:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.8.2024, 9:37
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7216
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Мы по умолчанию считаем, что жилы кабеля выведены с 2-х сторон для испытаний.
Возможно на кабеле стоит счетчик для технического учета или какие-то устройства для управления, защиты и сигнализации.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2024, 10:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены