Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

чудеса с маслопропитанным кабелем

Roman D
сообщение 18.8.2024, 10:23
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10793
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 1:11) *
пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку.
Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП.

Если честно, таких технических решений я не встречал. По мне, так партизанщина.
Вот как готовить рабочее место для работ на ЭТОМ кабеле? Кабель надо отсоединять и заземлять/закорачивать оба конца. Это ж две бригады и два наряда.
Только не спрашивайте "а это как?"...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.8.2024, 11:31
Сообщение #22





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 7:31) *
две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей.

Это партизанщина какая-то. Обычно ТП-шка имеет двухстороннее питание по 6 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2024, 11:38
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10793
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 11:31) *
Это партизанщина какая-то. Обычно ТП-шка имеет двухстороннее питание по 6 кВ.

Ой, таки нарисуйте однолинейку! Особенно за "обычно".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 18.8.2024, 12:47
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3572
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) *
...Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое...
Ещё раз спрашиваю: выполнялись ли аналогичные измерения мультиметром после ремонта кабеля, или только мегаомметрами потыкали?

Ежу понятно, что добавленный отрезок кабеля сырой, поэтому все мегаомметры показывают близкое к нулевому сопротивление изоляции, ошибочно принимаемое "специалистами" за КЗ.
В таком случае можно попробовать выполнить "испытание" каждой жилы КЛ по отношению к другим заземлённым жилам этой КЛ линейным рабочим переменным напряжением 0,4 кВ от стороннего источника в течение 15 мин. с измерением тока утечки, чтобы принять решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации данной КЛ-0,4 кВ или о замене сырого кабеля новым кондиционным кабелем.

Если в процессе таких "испытаний" токи утечки постепенно снижаются, значит кабель сырой, но постепенно подсушивается, поэтому в дальнейшем его можно будет на свой страх и риск временно использовать по назначению (до приобретения нового кабеля).

Если же в процессе этих "испытаний" токи утечки постепенно увеличиваются, значит кабель не только сырой, а полностью некондиционный, т.е. образно говоря, уже "еле дышит на ладан" и к нему вскоре придёт северный пушной зверёк...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.8.2024, 18:39


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.8.2024, 18:33
Сообщение #25





Гости






Цитата(Roman D @ 18.8.2024, 11:38) *
Ой, таки нарисуйте однолинейку! Особенно за "обычно".

В 71 год рисовать? Проще объяснить за "обычно". У нас практически все ТП капитальные (кирпич), двухтрансформаторные. Питание приходит двумя кабелями 6 кВ. В свою очередь 6 кВ приходит с ПС 110/6 кВ. Есть кольцевые схемы питания ТП, это когда ТП запитаны кольцом с разных секций ПС 110/6 кВ. Извините, если что непонятно написал, спрашивайте, уточню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2024, 20:59
Сообщение #26


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10793
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 18:33) *
В 71 год рисовать? Проще объяснить за "обычно". У нас практически все ТП капитальные (кирпич), двухтрансформаторные. Питание приходит двумя кабелями 6 кВ. В свою очередь 6 кВ приходит с ПС 110/6 кВ. Есть кольцевые схемы питания ТП, это когда ТП запитаны кольцом с разных секций ПС 110/6 кВ. Извините, если что непонятно написал, спрашивайте, уточню.

Так и я не юноша. icon_wink.gif
Однако получить напряжение по низкой стороне со смежной ТП, когда по высокой отключено, несколько неприятно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 19.8.2024, 5:58
Сообщение #27





Гости






Цитата(Roman D @ 18.8.2024, 20:59) *
Так и я не юноша. icon_wink.gif
Однако получить напряжение по низкой стороне со смежной ТП, когда по высокой отключено, несколько неприятно.

Знание схем закрепленного участка - одно из основных требований правил безопасности. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 19.8.2024, 11:44
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1049
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Может когда отрезали муфту с кусочком кабеля сдвигали "монстра", вот и проявилась неисправность?


Сообщение отредактировал -Mike- - 19.8.2024, 11:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.8.2024, 15:06
Сообщение #29


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10793
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(случайный @ 19.8.2024, 5:58) *
Знание схем закрепленного участка - одно из основных требований правил безопасности. icon_wink.gif

Вы таки не поверите, но когда нанятая рембригада притащила в загашеный оъект из соседней ТП соплю 3х380 и воткнула для удобства работы на наши шины - это удивительно?

Сообщение отредактировал Roman D - 19.8.2024, 15:09


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Случайный_*
сообщение 19.8.2024, 16:02
Сообщение #30





Гости






Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) *
Вы таки не поверите, но когда нанятая рембригада притащила в загашеный оъект из соседней ТП соплю 3х380 и воткнула для удобства работы на наши шины - это удивительно?

Следить за подрядчиками и своевременно бить им руками - основа благополучия icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.8.2024, 17:57
Сообщение #31





Гости






Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) *
Вы таки не поверите, но когда нанятая рембригада притащила в загашеный оъект из соседней ТП соплю 3х380 и воткнула для удобства работы на наши шины - это удивительно?

Удивительно то, что обратную трансформацию не создали!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_присутствующий_*
сообщение 19.8.2024, 18:40
Сообщение #32





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 19.8.2024, 17:57) *
Удивительно то, что обратную трансформацию не создали!
А кто сказал, что не создали? Возможно и создали, только чудом от высокого напряжения при обратной трансформации никто не пострадал...
А кто сказал, что никто не пострадал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_плохой_*
сообщение 20.8.2024, 4:29
Сообщение #33





Гости






Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) *
- это удивительно?

ничего удивительного.
От подрядчиков можно ждать чего угодно. Работают случайные кадры, набранные из винной очереди ближайшего гастронома. Смотришь на такого - ему в наркологичке надо лежать, а он пришел подстанцию ремонтировать. Контроль и надзор за работой должны быть строгими и обязательными условиями производственного процесса. Масса примеров, когда самодеятельность подрядчиков вылазила боком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 20.8.2024, 23:01
Сообщение #34





Гости






[quote name='ladoga1242' date='18.8.2024, 1:11' post='596624']
мегеры и показали нули, короткое.
При измерении использовались 2 конца.
Тип мегеров в студию.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 20.8.2024, 23:49
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) *
почему два исправных мегаомметра врут? Причём только на одном кабеле.

У вас нет оснований не верить двум мегаомметрам, по крайней мере вы этих причин здесь не озвучили. Ваш кабель с треском провалил испытания, можете просушить и повторить измерения, хотя возможно, что кабель поврежден и в место повреждения попала влага, грязь. Возможно был пробит раньше перенапряжением. Мультиметр при измерении сопротивлений дает меньше 1В, а при прозвонке диодов 2В и не обязан реагировать на сырость.

Сообщение отредактировал protector - 21.8.2024, 0:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 21.8.2024, 7:47
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Гость_olegmali_* @ 20.8.2024, 23:01) *
Тип мегеров в студию.

Один ПСИ-2500, второй чуть позже гляну.
Глянул. Е6-24.

Сообщение отредактировал ladoga1242 - 21.8.2024, 12:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 21.8.2024, 18:42
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3572
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(ladoga1242 @ 21.8.2024, 7:47) *
Один ПСИ-2500, второй чуть позже гляну.
Глянул. Е6-24.
Третий раз спрашиваю: Вы мультиметром проверяли жилы кабеля на обрыв и на КЗ после "ремонта", или только этими мегаомметрами потыкали?


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 21.8.2024, 19:11
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Ваня Иванов @ 21.8.2024, 18:42) *
Третий раз спрашиваю: Вы мультиметром проверяли жилы кабеля на обрыв и на КЗ после "ремонта", или только этими мегаомметрами потыкали?

Извините пожалуйста, работали с кабелем дежурные-высоковольтники. На 100% не могу ответить, от инженера знаю, что точно проверяли мегаомметрами на всех напряжениях.
Ждём-с лабораторию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 22.8.2024, 8:24
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Да, лаборатория подтвердила повреждение кабеля. Простой без напряжения в течение почти года на пользу не пошёл.
Смутило то, что на короткое звонились все фазы между собой и на броню.
Всем участникам обсуждения большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.8.2024, 9:23
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7137
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(ladoga1242 @ 22.8.2024, 8:24) *
Простой без напряжения в течение почти года на пользу не пошёл.

Изначально необходимо было в сообщении отметить этот существенный момент, разговору было бы меньше.
Кабели в резерве особенно с бумажной изоляцией необходимо держать под напряжением, т.е. в "горячем" резерве.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2024, 3:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены