Возник вопрос по монтажу проволочных лотков, в этом вопросе я чайник, прошу помочь с решением.
В серверной нужно к потолку примонтировать лоток общей длинной 3-4 метра. Проводов в лотке будет немного, около 20 utp cat5.
У меня пока появился такой план:
1)К потолку клиновыми анкерами KRAFTOOL оцинкованный, М10x120, 302184-10-120, прикрепить С-Омега профиль для проволочного лотка EKF 150 ompcp150. Как я понимаю в верхней части С-Омега профиля есть отверстие подходящее для этого анкера. Докупить придётся какие-нибудь стандартные гайки, надеюсь с резьбой проблем не будет.
2) К получившейся конструкции с помощью штатных средств прикрепить проволочный лоток EKF 50х150х3000-3.8мм 2 шт. по 3 м LP50150-3,8.
3) Соединить части проволочного лотка между собой винтовым соединительным комплектом EKF, двойной 6x20 винт М6+гайка vckd6х20.

Скажите пожалуйста:
1) Описанная мною схема, это рабочий вариант?
2) Я ничего не упустил?
3) Какие сложности могут возникнуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.8.2024, 10:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3749
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(sasha43533 @ 28.8.2024, 22:04) *
...Возник вопрос по монтажу проволочных лотков, в этом вопросе я чайник...
Порядок монтажа проволочных лотков можно посмотреть здесь (перейти по ссылке)
Всё это выглядит достаточно красиво, однако и здесь есть свои "подводные камни"! Одним из них является слишком тонкий пруток (проволока), из которого изготовлен проволочный лоток. С течением времени это вызывает повреждение изоляции проводов и кабелей, проложенных по такому лотку, скопление пыли на поверхности проводов и кабелей, а также не исключена возможность повреждения изоляции проводов и кабелей грызунами, если не принять дополнительных мер защиты.









Возникает резонный вопрос: А зачем прокладывать провода и кабели по проволочным лоткам? Скупой платит дважды! Не лучше ли сразу проложить их по перфорированным оцинкованным лоткам, закрываемым сплошными крышками?



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VoltCrafter
сообщение 18.12.2024, 16:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.12.2024
Пользователь №: 63031



Привет!
Твоя схема выглядит рабочей, но есть несколько моментов, которые стоит учесть:

1. Крепление анкеров: убедись, что потолок, к которому монтируешь лотки, выдержит нагрузку (даже если проводов немного, запас прочности лишним не будет). Также важно правильно подобрать глубину сверления под анкеры, чтобы они держались надёжно.
2. С-Омега профиль: если используешь анкеры М10, проверь, чтобы отверстие в профиле точно подходило по диаметру. Иногда могут быть нужны шайбы для усиления.
3. Соединение лотков: винтовой соединительный комплект подойдёт, но лучше заземли соединения, особенно если провода внутри будут работать на высоких скоростях. Это снизит риск электромагнитных помех.
4. Проблемы с резьбой: иногда гайки или болты могут не подойти из-за дефектов или несоответствия размеров. Возьми запасной комплект.
5. Дополнительные крепления: на длине 3-4 м рекомендую поставить дополнительные опоры, чтобы избежать провисания лотка со временем.

В остальном схема нормальная, но внимательно отнесись к каждому этапу монтажа, чтобы не переделывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.12.2024, 10:59
Сообщение #4





Гости






Цитата(VoltCrafter @ 18.12.2024, 16:20) *
...винтовой соединительный комплект подойдёт, но лучше заземли соединения, особенно если провода внутри будут работать на высоких скоростях. Это снизит риск электромагнитных помех...
Ты сам хотя бы понял, что хрюкнул? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения