![]() Нет фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нет фазы |
Гость_Дежурный_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Мужики, может кто советом поможет. Вызвали в квартиру, жалоба нет света. Определил нет фазы нигде кроме, одной розетки. Есть в коробке в одной, другие не вскрывал т.к. люди как раз заканчивали ремонт и коробки все заделаны. Случилось после того как поварили сварочником, который включали в розетку. От коробки до выключателя провод оборван где то в стене это я определил. Другие коробки вскрывать не дают. И еще не могу отключить квартиру т.к. в щитке отключаю все автоматы и пакетники фаза не изчезаает. Напряму тоже не видно чтобы было подключено. Какие будут мнения?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Искать придётся по всей проводке от той розетки, куда включали сварочник (рабочая версия).
А коробки вскрывать надо все (по пути линии). Почему не отключить автоматами питание? Потому что кто-то схалтурил. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Декжурный_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В принципе я понимаю что без вскрытия коробок не обойтись. но нельзя дорогой ремонт только закончили. Меня собственно интересует вопрос почему такое произошло. Во вскрытой коробке все идеально концы не оплавлены. И это видимо вводная коробочка, через которую шла вся нагрузка. Розетку смотрел к которой подключали сварочник там тоже все отлично. Что могло привести к тому что каждый фазный провод идущий от коробки до розеток и выкл. оказался оборванным. Ну не верю я в чудеса. Как все-таки найти откуда запитана квартира, очень надо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как найти откуда запитана квартира?
Вопрос конечно интересный... (с) ![]() Монтажники схему проводки забыли оставить, или же проводка ещё от застройщика? В любом случае ввод, Вам на месте виднее. А вообще не понятно, как там организовано питание, если автоматы не при делах. Ещё вопросик. Наличие фазы определяли индикатором? - это к тому, нет ли наведёнки? А с коробками ... решайте сами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Нужно искать автоматы, с которых запитана квартира. Может они стоят там, где Вы не сотрели и один из них отключился? Смотрите по ходу движения эл.тока (от розетки с которой варили до автомата). Должны найти.
Проводка-то в квартире новая? Случай у меня был такой: в моей кваритре была алюминиевая проводка, однажды пропало в одной из комнат напряжение. Начал искать, коробки вскрывал по ходу тока - все отлично. Увидел слабый подтек влаги из-под перекрытия. Дотронулся до него индикатором - светится. Расковырял штукатурку - оказалось, что монтажники прорезали у провода изоляцию до жилы и алюминий окислился до такой степени, что превратился в порошок. |
![]() |
|
Гость_Дежурный_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Завтра буду искать источник питания, на фазном проводе не наведенка т.к. горит лампа на переноске. Попробую найти старых хозяев, может они знают, где автомат. А проводка нулячая, стандартная причем в идеальном состоянии ( дом не старый ).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Господа электрики!
В квартиру входит 3 линии (с эл. плитой) или 2. Ежвив нет во всей квартире, то искать нужно в щитке. К тому же непонятки с отключением. А по поводу 1 розетки... Стоит подумать про соседей которые за стенкой, не они ли тудой напругу закачивают. Такие неполадки только по месту можно определить, только прежде чем щелкать в щитке нужно все как следует осмотреть, а то можно одноплащадачникам и 0,4 подать, тогда придется думать о "прописке"(шучу). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 ![]() |
В дополнение к выше сказанному...Розеток смежных с соседями быть не должно, это исключено в принципе правилами. Однако ,если дом новый, то застройщик сейчас бывает делает еще и не такое...И еще..По поводу монтажных (протяжных) коробок внутри квартиры...Объясните, что по правилам эти коробки должны быть всегда доступны к обслуживанию!!! Для их же блага...А эстетику это не сильно испортит, тем более, что есть такие заглушки специальные, можно даже в цвет попасть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
То, что не должно быть это не означает что не есть. Пару раз попадался по молодости, теперь даже если на 100 % уверен что отключено, даже если оба конца вижу, все равно проверяю. Кулибиных в России предостаточно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
+1
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Мужики, может кто советом поможет. Вызвали в квартиру, жалоба нет света. Определил нет фазы нигде кроме, одной розетки. Был у меня похожий случай, причем в своей квартире. После КЗ пропало напряжение в половине квартиры. Знакомый электрик сказал, что отгорел провод в стене, проложил перемычку от одной розетки к другой и все стало хорошо. Когда я стал профессионально заниматься электричеством, проверил все коробки, думал может в них отгорело - все в порядке. Как-то меняя люстру я обнаружил, что ноль от одной коробки к другой идет и на люстру, и в этом соединении (скрутке) отгорел контакт. После его соединения надобность в перемычке отпала. Может и в Вашем случае так же. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Короче перегорел провод. Был похожий случай. Там тоже провод не вызванивался в стене, а недавно был сделан ремонт. Короче я просто кабель канал кинул от коробки до люстры и получилось красиво, не пришлось ломать стены.
|
![]() |
|
Гость_Дежурный_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Пропал клиент, а жаль интересный случай.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:07 |
|
![]() |