Проточный водонагреватель в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проточный водонагреватель в квартиру |
8.9.2024, 13:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2024 Пользователь №: 62541 |
|
|
|
|
8.9.2024, 16:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22842 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
исходя из данных водогрея скорее всего нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.9.2024, 16:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...подойдёт ли трёхфазный водонагреватель для квартиры в новостройке? Максимальная мощность этого водонагревателя 12 кВт, а на Вашу квартиру выделено не более 18,6 кВт (судя по диффавтомату С25А в щитке учёта). Это значит, что при работе такого водонагревателя на максимальной мощности 12 кВт, на все остальные электроприёмники у Вас останется всего 6,6 кВт. При этом одновременное использование мощных электроприборов (духового шкафа, варочной панели и т.п.) скорее всего будет невозможно. Значит, в данный момент придётся пожертвовать в пользу чего-то более важного.Вводной автомат С63А потянет мощность нагрузки 47 кВт. Трёхфазный счётчик на 100 А потянет мощность нагрузки до 66 кВт. Диффавтомат С25А в щитке учёта потянет мощность нагрузки 18,6 кВт. Некоторые автоматы в квартирном щитке слишком грубые. Например, нет никакого смысла ставить в квартирном щитке вводной автомат С40А, т.к. в щитке учёта диффавтомат всего С25А. На розеточные группы нежелательно ставить автоматы С16А, каждый из которых не отключаясь длительно выдерживает нагрузку до 4 кВт. Розетки сами в основном рассчитаны на ток 6-10А и мощность не более 1,5-2,5 кВт соответственно, даже если на них и может быть написано 16А (это самореклама!). На линию освещения нежелательно ставить автомат С10А, который не отключаясь длительно выдерживает нагрузку 2,5 кВт! Обычно достаточно автомата В6А, который длительно выдерживает нагрузку 1,5 кВт (для энергосберегающих светодиодных светильников этого более чем достаточно). Но Вы же хотите, "шоб никада не вышыбало", даже если нажитая непосильным трудом Ваша квартира может сгореть... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
8.9.2024, 17:47
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2024 Пользователь №: 62541 |
Максимальная мощность этого водонагревателя 12 кВт, а на Вашу квартиру выделено не более 18,6 кВт (судя по диффавтомату С25А в щитке учёта). Это значит, что при работе такого водонагревателя на максимальной мощности 12 кВт, на все остальные электроприёмники у Вас останется всего 6,6 кВт. При этом одновременное использование мощных электроприборов (духового шкафа, варочной панели и т.п.) скорее всего будет невозможно. Значит, в данный момент придётся пожертвовать в пользу чего-то более важного. Вводной автомат С63А потянет мощность нагрузки 47 кВт. Трёхфазный счётчик на 100 А потянет мощность нагрузки до 66 кВт. Диффавтомат С25А в щитке учёта потянет мощность нагрузки 18,6 кВт. Некоторые автоматы в квартирном щитке слишком грубые. Например, нет никакого смысла ставить в квартирном щитке вводной автомат С40А, т.к. в щитке учёта диффавтомат всего С25А. На розеточные группы нежелательно ставить автоматы С16А, каждый из которых не отключаясь длительно выдерживает нагрузку до 4 кВт. Розетки сами в основном рассчитаны на ток 6-10А и мощность не более 1,5-2,5 кВт соответственно, даже если на них и может быть написано 16А (это самореклама!). На линию освещения нежелательно ставить автомат С10А, который не отключаясь длительно выдерживает нагрузку 2,5 кВт! Обычно достаточно автомата В6А, который длительно выдерживает нагрузку 1,5 кВт (для энергосберегающих светодиодных светильников этого более чем достаточно). Но Вы же хотите, "шоб никада не вышыбало", даже если нажитая непосильным трудом Ваша квартира может сгореть... Спасибо большое за такой развернутый ответ. Все автоматы в квартирном щитке были сданы вместе с домом. Сами ничего не ставили. Из Вашего пояснения понял, что установив водонагреватель, который планировал, то при его использовании (во времена отключения горячей воды, придется исключить использование всего мощного оборудования. Ну и желвтельно заменить автоматы на розетки и освещение? Сообщение отредактировал radik121 - 8.9.2024, 17:50 |
|
|
|
8.9.2024, 19:34
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2995 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да поставьте вы объёмник на 80-100 литров. Потребление 1-2 КВт.
Особенно, если задача, - перекантоваться на время отключения гор.воды. -------------------- |
|
|
8.9.2024, 20:23
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2024 Пользователь №: 62541 |
|
|
|
Гость_Кац_* |
9.9.2024, 8:56
Сообщение
#7
|
Гости |
В туалете, над унитазом
|
|
|
|
9.9.2024, 8:59
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9080 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В туалете, над унитазом В конуре для москвичей 8 квадратов, именуемой студией там располагается обеденная зона -------------------- |
|
|
9.9.2024, 9:57
Сообщение
#9
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7223 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Неужто все в ванной занято вплоть до потолков.
Ставьте накопительные горизонтальные плоские на стену под потолком. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»