сообщение 12.9.2024, 16:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.9.2024
Пользователь №: 62551



Доброго дня. Есть два мармита. В паспорте к одному написано, что мощность его минильная 4,0 квт, у второго мармита 1,7 квт. Про максимальную нигде не написано. Также в двух паспортах написано, что подключать нужно через автомат тока 32А, если он будет работать от сети 380в и также для сети 220в тоже 32А. А вот ко второму мармиту, который меньшей мощности написано, что автомат тока требуется 32А при 380в, а при 220в автомат нужен 25А. Ещё написано в паспорте, что к каждому мармиту нужен отдельный автомат тока и нельзя подключать два мармита от одного автомата большей мощности.

Если я всё правильно понял и рассчитал, то мне потребуется провод АВВГ 5х6. Два автомата по 32А. Два диффавтомата 25А и 16А. Провод подвожу к боксу. Там подсоединяю на ввод автомату 32А и от него перемычкой запитываю ввод другого автомата 32А. От них подключаю дифавтоматы и от дифавтоматов запитываю мармиты. Мармит 4квт от диффа на 25А, а мармит 1,7квт от диффа 16А.

Так будет правильно? Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.9.2024, 17:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3072
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Что вы называете дифами?
Если УЗО, то ток их контактов должен быть равен или больше на одну ступень автомата, его защищающего. В вашем случае оба УЗО можно поставить на 32А.
Если Диф.автомат, то он в себе уже автомат, и установка перед дифом АВ излишне. Просто поставьте дифавтоматы на 32 и 25 А соответственно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дилетант-электри...
сообщение 12.9.2024, 17:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.9.2024
Пользователь №: 62551



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.9.2024, 17:23) *
Что вы называете дифами?


Дифференциальный автомат.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.9.2024, 17:23) *
Просто поставьте дифавтоматы на 32 и 25 А соответственно.


А в паспорте написано, что если мармиты будут подключены от сети 380В, то нужно использовать автомат тока 32А на каждый мармит. Получается можно смело ставить два дифавтомата четырёхполюсных по 32А и всё будет хорошо? Спасибо за ответ.