Помогите понять природу процесса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите понять природу процесса |
17.9.2024, 14:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2024 Пользователь №: 62563 |
Здравствуйте. Какая то мистическая ситуация, физику которой не могу понять никак.
Дано: 1. Коттедж имеет 2 ввода. У заказчика потухли реле напряжения на 1 вводе, он померил на них напряжение своей цешкой - 220 вольт между фазой и нулём. Подумал, что все реле подохли (напряжение то в норме), снял их, соединил напрямую, реле привёз мне. 2. Я проверил все реле у себя, всё прекрасно работает, отключается и включается. 3. Приехал в этот коттедж, поставил реле на место - моргнули, показали 480 В, потухли. 4. Цешкой измеряю напряжение на реле (без нагрузки), показывает 220-230В, в этот же момент реле показывают 480В и тухнут. Все три. Точно работающие. 5. Ставлю на реле вилку и иду к розеткам, которые сидят на другом вводе - реле с розетки показывает 230 В, цешка с розетки показывает 230 В. Всё исправно. 6. Пошёл всё мерить от вводного автомата этого косячного ввода, на верхних клеммах вводного автомата (автомат выключен) цешка и реле показывают 220В фаза ноль и 380В межфазное. 7. И тут самое задорное - при включении автомата на верхних клеммах 220В и цешка и реле показывают. На нижних 220В цешка и 480В реле и тухнет! 8. Отключаю всё с нижних контактов автомата, повторяю пункт 7 - на верхних клеммах 220В и цешка и реле, на нижних 220В цешка, 480В реле и тухнет. 9. Меняю вводной автомат - везде и цешкой и реле 220В фаза ноль и 380В фаза фаза. 10. Пока сутки всё работало на этом автомате без реле напряжения - сгорели бойлеры, холодильник, насос в котельной и блоки питания фильтров воды, то есть какое то лютое перенапряжение было. КЗ никаких нет нигде, всё нормально протянуто, работало до этого лет 5. Дело точно в автомате, сейчас всё работает сутки, реле напряжения прыгают 210-230В. КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? Я не наркоман, это всё не со слов какого то человека, а я сам это всё видел. Образование техническое (автоматчик), группа допуска есть 4, что то понимаю. Мультиметр Fluke, и точно исправный. Как это возможно? Готов даже заплатить за объяснение физики процесса, ибо сломал всю голову. Автомат правда там оставил старый, но в выходные съезжу заберу и расколупаю его. Просто даже не могу понять в какую сторону думать. |
|
|
|
17.9.2024, 15:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9094 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Курим тему отгорания нуля в трёхфазной несимметричной системе
-------------------- |
|
|
17.9.2024, 18:47
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
У цешки, вероятно, входное сопротивление много меньше, чем у РН. Потому и разные показания. У старенького стрелочрого тестера, к примеру, входное сопротивление 60 килоом, а у современного цифрового - мегоомы.
А теперь вопросы: Два трехфазных ввода? Ноль у вводов общий? Переключение с одного ввода на другой автоматическое или ручное? И как устроено? Ввода от разных трансформаторов? Ввода сфазированы? Если вводной автомат не контачил, значит на его входе с одной стороны была фаза первого ввода, а со второй что? Фаза со второго ввода? Возможно ноль на одном из вводов действительно отгорел? Перекос с одним вводом, вряд-ли даст 480 вольт. Возможно 480 типа - наводка, проседающая на входном сопротивлении цешки до 230. Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.9.2024, 21:15 |
|
|
18.9.2024, 5:36
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2024 Пользователь №: 62563 |
|
|
|
|
18.9.2024, 13:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3025 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Про ноль понятно. Меня именно вопрос про разные показания реле контроля напряжения и мультиметра мучает. Спасибо. Может реле измеряет другое напряжение, в смысле между другими точками цепи(схемы)?-------------------- |
|
|
10.10.2024, 9:05
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Схема всех-всех проводов, контактов, соединений и подключения приборов - 1е, что приходит на ум.
Бо у Вас в голове какие-то верхние клеммы, нам туда лезьть не хочется. |
|
|
1.11.2024, 7:21
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Возможно высоко частотные наводки или искажение синусоиды я один раз видел как тестер в сети показывал 500 в, там где должен показывать 230. Просто синусоида была искажена до безобразия.
|
|
|
|
Гость_редкий_* |
3.11.2024, 12:41
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
13.11.2024, 23:42
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.11.2024 Пользователь №: 62689 |
Chop, физику процесса объясню едва ли, но практическое наблюдение в сходной ситуации расскажу. На моей прошлой работе было две щитовых с вводами от ТП, то есть в каждой по вводу от каждого из двух трансформаторов. В обеих щитовых были АВРы. И вот в одной щитовой на одном и том же вводе через 3-4 года работы выходили из строя реле контроля фаз. Покупали разные, дорогие-импортные-фирменные. И у всех одна проблема: со временем реле отключалось по превышению максимально допустимого напряжения. Когда процесс начинался, несколько месяцев можно было просто регулировкой повышать этот предел, но где-то на 460 вольтах регулировка кончалась, и реле приходилось менять. Разумеется, все цифровые вольтметры показывали 380-400 вольт между фазами, и 220-230 между фазами и нулём. Вот стрелочным прибором я померить так и не собрался. Что это такое было - так и не поняли. На всех остальных вводах, в том числе с того же трансформатора в другой щитовой, и в других АВРах, которых там было очень много, ничего подобного не было.
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.11.2024, 16:46
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
15.11.2024, 17:13
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
чудеса да и только
|
|
|
17.11.2024, 0:52
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 481 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
В теории - искрящие контакты способны сжечь многое.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 7:38 |
|