только 2 провода в дом , к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
только 2 провода в дом , к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза |
24.9.2024, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 |
Господа (всех уже расстреляли давно) электрики. к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза. Это нормально вообще? Кто может понять какого сечения это провода?
И вот видно что в щитке на столбе заземление (приварено к мет.полосе идущее по мет.опоре в землю) прикручено к нулю, который завязан на счетчик и дальше идет в дом. Это нормально? не должно быть какое-то отдельное заземление идущее в дом? спасибо). фото внутри щитка на столбе. самый нижний толстый провод прикручен к полосе заземления, уходящая в землю. как бы фотки прикрутить?( фото |
|
|
|
24.9.2024, 17:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
24.9.2024, 17:27
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 |
|
|
|
24.9.2024, 17:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Кто может понять какого сечения это провода? мне от сюда плохо видно. как min 16 mm2 Это нормально? нормально - присоединен правильно не нормально - на СИП нужно надеть наконечник -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
24.9.2024, 17:36
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 |
|
|
|
24.9.2024, 18:01
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
на гребенку желтую в щите учета
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.9.2024, 3:04
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 |
|
|
|
|
25.9.2024, 9:04
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.4.2021 Пользователь №: 58464 |
вот желтая гребенка в щитке. но на ней жеж висят нулевые провода
|
|
|
Гость_Гость_* |
29.9.2024, 11:13
Сообщение
#9
|
Гости |
Форум лажает - фотки не загружаются..
В чем ваши сомнения? Задать вопросы, тому, кто делал, вам религия не позволяет? Пусть он аргументирует свою работу. |
|
|
29.9.2024, 14:21
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7235 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Правильнее на фасаде перейти от СИПа на гибкую проводку с помощью зажимов ответвительных типа Р4 1,5-10/6-95 прокалывающих с колпачками для герметизации концов.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.9.2024, 9:51
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
30.9.2024, 10:22
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7235 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Гибкий кабель предназначен для эксплуатации в условиях возможных растяжений, изгибов и механических нагрузок, в том числе осложненных воздействием агрессивных сред и повышенной влажностью.
Считаю, правильнее, в случаях, когда место подключения к зажиму практически невозможно жестко зафиксировать, лучше использовать гибкую проводку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.9.2024, 13:00
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Пример правильного подключения трёхфазного щитка учёта, расположенного на опоре четырёхпроводной ВЛ-0,4 кВ. Обращаю особое внимание на подключение PEN-провода:
Для однофазного щитка учёта, расположенного на опоре двухпроводной ВЛ-0,23 кВ, всё делается аналогично. При этом счётчик будет однофазный, не будет двух "лишних" фаз L2 и L3, а также вместо трёхфазных аппаратов защиты будут однофазные. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.10.2024, 11:02 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
30.9.2024, 14:12
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7235 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не совсем.
1. Цвет перемычки должен быть голубой, ибо это по выполняемой функции - N. 2. Нижняя шина не является РЕ, а должна маркироваться как PEN (PE). 3. В соответствии с ГОСТ Р 50571.5-54 провода:PEN, РЕ ЗУ расположил бы в верхней части шины PEN(PE), чтобы функционально разделить PEN, PE и N части на шине. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
30.9.2024, 16:13
Сообщение
#15
|
Гости |
Гибкий кабель предназначен для эксплуатации в условиях возможных растяжений, изгибов и механических нагрузок, в том числе осложненных воздействием агрессивных сред и повышенной влажностью. Считаю, правильнее, в случаях, когда место подключения к зажиму практически невозможно жестко зафиксировать, лучше использовать гибкую проводку. Ну а моё мнение - применить кабель с моножилами, исключается ветровая нагрузка. А гибкий будет болтаться под действием ветра, ломая, со временем проволочки. |
|
|
30.9.2024, 16:20
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7235 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Речь не о кабеле, его можно закрепить.
Как быть на границе контакта в зажиме? Зажим пришпандорить к фасаду? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
30.9.2024, 16:35
Сообщение
#17
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3019 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Пример правильного подключения трёхфазного щитка учёта, расположенного на опоре четырёхпроводной ВЛ-0,4 кВ. Обращаю особое внимание на подключение PEN-провода: Для однофазного щитка учёта, расположенного на опоре двухпроводной ВЛ-0,23 кВ, всё делается аналогично. При этом счётчик будет однофазный, не будет двух "лишних" фаз L2 и L3, а также вместо трёхфазных аппаратов защиты будут однофазные. Картинка не соответствует ГОСТ 32395-2020. Вот правильная из этого ГОСТа для двухпроводного подключения к сетям TN-C Цитата 1 - питающая цепь; 2 - проводящая оболочка щитка; 3 - зажим для подключения совмещенного защитного заземляющего и нейтрального проводника (PEN), питающей сети; 3’, 4 - зажимы для нулевого рабочего проводника; 5 - зажим проводника, соединяющего зажимы вводного совмещенного защитного заземляющего и нейтрального проводника (PEN), с зажимами защитных проводников (PE); 4, 6 - зажимы дня нулевых рабочих и защитных проводников групповых цепей; 7 - зажим для проводника уравнивания потенциалов; 8 - соединительные элементы нулевых рабочих проводников (позиция 4); 9 - соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников (позиция 6); 10 - соединительный элемент входных выводов защитных коммутационных аппаратов групповых цепей; 11 - знак, заземления у зажима (позиция 5); 12 - линии групповых цепей; 13 - выключатель; 14 - автоматический выключатель; 15 - счетчик; L - фазный проводник Примечание 1 - В линии групповых цепей, отходящих к потребителям (позиция 12), следует включать УЗО и УЗДП. Примечание 2 - Для установки УЗИП следует руководствоваться сведениями, содержащимися в приложении Е настоящего стандарта. Рисунок А.2 - Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка И, хотя ГОСТ позиционируется как стандарт содержащий Цитата требования к щиткам, применяемым как в жилых зданиях массового строительства, так и в зданиях, строящихся по нетиповым проектам, а также в коттеджах, сельских жилых домах, дачных домиках и других небольших строениях. реально требования в нём для многоквартирных домов. Единственное, что оправдывает использование его для коттеджей и сельских жилых домов, наличие схем щитков для двух и четырёх проводных подключений, что возможно с ВЛ и КЛ, как и приведённая выше схема. Правильнее на фасаде перейти от СИПа на гибкую проводку с помощью зажимов ответвительных типа Р4 1,5-10/6-95 прокалывающих с колпачками для герметизации концов. +100500. СИПу вообще нечего делать в строении(доме). Это провод для воздушных линий, не более. До строения СИП, внутрь - только кабель. -------------------- |
|
|
||
30.9.2024, 17:27
Сообщение
#18
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Картинка не соответствует ГОСТ 32395-2020. Вот правильная из этого ГОСТа для двухпроводного подключения к сетям TN-C Если уж быть педантично точным (как коллега gomed12), тогда под этой схемой должна быть следующая надпись: -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||
30.9.2024, 18:26
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3019 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если уж быть педантично точным (как коллега gomed12), тогда под этой схемой должна быть следующая надпись: Она и есть в комментах под схемой.Что как бы является нарушением ПУЭ-7, допускающем совмещённый рабочий и защитный проводник для однофазных подключений только при питании от ВЛ. -------------------- |
|
|
30.9.2024, 19:22
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2024, 15:58 |
|