только 2 провода в дом , к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
только 2 провода в дом , к дому подходят только 2 провода: ноль и фаза |
30.9.2024, 19:25
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7223 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Видимо эта схема для промежуточного варианта из предыдущих изданий ПУЭ, т.к. сказано "использованного в действующем жилом фонде".
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
30.9.2024, 19:34
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2993 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Олега, но согласитесь, - перепутать жилы двухжильного квартирного кабеля в этажном щитке намного проще нежели жилы СИПа на опоре.
-------------------- |
|
|
30.9.2024, 21:26
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Что как бы является нарушением ПУЭ-7... Если внимательно читать ПУЭ-7 и ГОСТ 32395-2020, то никаких нарушений не будет.Вы немного не ту схемку взяли. Вы взяли схему рис. А.2, а надо было брать схему, приведённую на рис. А.3 в ГОСТ 32395-2020 (схема разнесена с учётом новых веяний по установке щитков учёта на опорах ВЛ): Для просмотра схемы в хорошем качестве щёлкните по изображению и перейдите по появившейся ссылке. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
30.9.2024, 22:22
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2993 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если внимательно читать ПУЭ-7 и ГОСТ 32395-2020, то никаких нарушений не будет. Вы немного не ту схемку взяли. Вы взяли схему рис. А.2, а надо было брать схему, приведённую на рис. А.3 в ГОСТ 32395-2020 (схема разнесена с учётом новых веяний по установке щитков учёта на опорах ВЛ) Я взял ту схему, которая как раз подходит для ТС и вопроса темы: "Только два провода в дом". А не соответствие ПУЭ-7, потому что авторы этого ГОСТа пытаются Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.9.2024, 22:23 -------------------- |
|
|
|
1.10.2024, 0:10
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7223 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
(схема разнесена с учётом новых веяний по установке щитков учёта на опорах ВЛ): 1. Повторное заземление ВЛ выполняется через каждые 200 м, т.е. на каждой 3 опоре, вероятность, что на этой опоре будет повторка равна 0,33. 2. Повторно заземляют магистральную PEN, а не отвод от магистрали. 3. Достаточным для щитка учета (всех!) 1 класса защиты на опоре является уравнивание потенциалов ОПЧ путем присоединения к PEN-шине. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.10.2024, 6:01
Сообщение
#26
|
Гости |
|
|
|
1.10.2024, 11:41
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
1. Повторное заземление ВЛ выполняется через каждые 200 м, т.е. на каждой 3 опоре, вероятность, что на этой опоре будет повторка равна 0,33. Уважаемый коллега gomed12! При всей Вашей педантичности (узрели не тот цвет перемычки), Вы закопались в мелких, незначительных второстепенных и даже третьестепенных вопросах, а слона и не приметили! 2. Повторно заземляют магистральную PEN, а не отвод от магистрали. 3. Достаточным для щитка учета (всех!) 1 класса защиты на опоре является уравнивание потенциалов ОПЧ путем присоединения к PEN-шине. Откуда взялись Ваши "измышлизмы" 1 и 2? В ПУЭ-7 такого нет, однако есть следующие обязательные требования с волшебным словом "должно": Как видите, на вводах в электроустановки (в т.ч. жилые дома) от любых ВЛ, независимо от их напряжения (127 В, 220 В или 380 В) и количества фаз, должны быть выполнены повторные заземления! При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого повторного заземления строго нормировано и в случае однофазной ВЛ напряжением ~220 В должно быть не более 30 Ом. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.10.2024, 17:27 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
1.10.2024, 20:53
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7223 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ну а моё мнение - применить кабель с моножилами, исключается ветровая нагрузка. А гибкий будет болтаться под действием ветра, ломая, со временем проволочки. Провода с моножилами предназначены для стационарной прокладки, этим все сказано. "Зажим пришпандорить к фасаду?" - зачем? Прокалывающий зажим не в пролёте монтируете, а в оставленном "хвостике" СИП. Этой жёсткости вполне хватит. Считаете, что моножила удержит от ветровой раскачки СИП в пролете в десятки метров, который Что хвостик при этом не раскачивается? Удивительная практика. Откуда взялись Ваши "измышлизмы" 1 и 2? В ПУЭ-7 такого нет, однако есть следующие обязательные требования с волшебным словом "должно": 1. 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. 2. Забываете, сперва монтируют магистральную часть ВЛ со всеми повторными заземлителями, присоединенными к PEN, лишь потом монтируют отводы к потребителям. Это аксиома. Когда откусывали РЕ действующего повторного заземления от магистрального PEN (см. рисунок) и перезаводили его в учетный щит о чем думали? А п.1.7.102 все же изучите внимательнее. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.10.2024, 0:19
Сообщение
#29
|
Гости |
Провода с моножилами предназначены для стационарной прокладки, этим все сказано. Считаете, что моножила удержит от ветровой раскачки СИП в пролете в десятки метров, который Что хвостик при этом не раскачивается? Удивительная практика. ... Практика не удивительная, она МНОГОЛЕТНЯЯ! 37 лет стажа электромонтажника. |
|
|
2.10.2024, 10:23
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7223 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ну а моё мнение...Практика ... МНОГОЛЕТНЯЯ! 37 лет стажа электромонтажника. Это аргумент, почти НПА -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
2.10.2024, 14:54
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...А п.1.7.102 все же изучите внимательнее. Уважаемый коллега gomed12! Вы слишком вольно и слишком самоуверенно трактуете обязательные требования ПУЭ-7.Вам не случайно был процитирован п.1.7.103, который взаимосвязан с п.1.7.102 и не только его дополняет, но и поясняет требования этого обязательного пункта касательно напряжения и количества фаз ВЛ. Вы почему-то считаете, что однофазные ВЛ не должны иметь обязательных повторных заземлений на вводах в жилые дома (избы, хаты, мазанки и т.д.), или эти заземления должны быть установлены с интервалом до 200 м. Это Ваше главное заблуждение и основная ошибка в понимании и трактовке п.1.7.102. Вы упорно не желаете замечать в п.1.7.102 фразу "..., а также на вводах ВЛ к электроустановкам..."! Понимаете, что означает эта фраза? Она означает, что повторные заземления PEN-проводника должны быть выполнены не только с интервалом до 200 м, но ещё и на каждом вводе в каждый жилой дом, независимо от количества фаз, напряжения ВЛ и независимо от длины ответвления от этой ВЛ. В эту отлаженную десятилетиями систему внесли путаницу некоторые очень жадные до народных денег деятели, решившие устанавливать приборы учёта на опорах ВЛ, не задумываясь о последствиях такого переноса ПУ из жилых домов сельского типа, где у многих ещё остались эти обязательные согласно п.1.7.102 повторные заземления PEN-проводников. Из-за этого "умные" счётчики, считающие не только по фазному, но и по нулевому проводу, стали насчитывать значительно большие суммы. Эта тема уже набила всем оскомину и не хочется повторяться... Поэтому не надо здесь разводить бодягу про магистральные ВЛ и отводы от этих ВЛ, а также в какой последовательности они монтируются - это всего лишь Ваша личная отсебятина и к рассматриваемому вопросу не имеющая никакого отношения. Вам здесь говорят, как всё должно быть сделано согласно ПУЭ-7, а не как это делала по своему разумению какая-то шараш-монтаж контора, в которой Вы, возможно, когда-то очень давно работали до переезда в Южное Бутово, после чего решили, что за пределами ЦКАД живут лишь одни идиоты, дебилы и недоумки, а истина в последней инстанции находится только в белокаменной. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.10.2024, 18:52 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
2.10.2024, 15:17
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2993 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
когда-то очень давно работали до переезда в Южное Бутово, после чего решили, что за пределами МКАД живут лишь одни Не удачно. Южное Бутово и есть за МКАДом -------------------- |
|
|
2.10.2024, 18:19
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7223 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы упорно не желаете замечать в п.1.7.102 фразу "..., а также на вводах ВЛ к электроустановкам..."! Понимаете, что означает эта фраза? Она означает, что повторные заземления PEN-проводника должны быть выполнены не только с интервалом до 200 м, но ещё и на каждом вводе в каждый жилой дом, независимо от количества фаз, напряжения ВЛ и независимо от длины ответвления от этой ВЛ. Это прямой текст и ничего не разъясняющий комментарий. Ведь не просто был задан вопрос про п.1.7.102. Вижу, по многочисленным буковкам, посчитали что разобрались. Тогда такой вопрос: Почему при длине отвода от магистрали в 199 м повторное заземление не должно выполняться, а при 201 м должны выполнять? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
2.10.2024, 18:58
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Вижу, ...что разобрались. По заданному глупому вопросу вижу, что Вы так и не разобрались с основными обязательными требованиями п.1.7.102 ПУЭ-7!Тогда такой вопрос: Почему при длине отвода от магистрали в 199 м повторное заземление не должно выполняться, а при 201 м должны выполнять? Повторяю ещё раз для жителей Ю.Бутового и его окрестностей: Цитата Повторные заземления PEN-проводника должны быть выполнены не только с интервалом до 200 м, но ещё и на каждом вводе в каждый жилой дом, независимо от количества фаз, напряжения ВЛ и независимо от длины ответвления от этой ВЛ. Даже при длине ответвления менее 50 м повторное заземление PEN-проводника должно быть обязательно выполнено на опоре с прибором учёта, а после счётчика бывшее повторное заземление PEN-проводника должно быть отсоединено от N-проводника и подключено к защитному PE-проводнику. Тогда и волки будут сыты и овцы целы!Надеюсь, теперь до Вас дошло? Не удачно. Южное Бутово и есть за МКАДом Да, слегка ошибся. Перепутал МКАД с ЦКАДом, но это не так уж важно. Главное, чтобы ТС не пострадал от глупых советов жителей Ю.Бутово.-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
2.10.2024, 19:37
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7223 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Даже при длине ответвления менее 50 м повторное заземление PEN-проводника должно быть обязательно выполнено на опоре с прибором учёта, Это подпадает под норматив, изложите ссылку? А может через каждый метр выполнять повторные заземления, чтобы не ошибиться?. Есть понятие минимальное и достаточное, что и излагается в НПА. Цитата а после счётчика бывшее повторное заземление PEN-проводника должно быть отсоединено от N-проводника и подключено к защитному PE-проводнику. Тоже самое, ссылку, пожалуйста на такие "махинации". На заданный мной вопрос все же ответьте? Сообщение отредактировал gomed12 - 2.10.2024, 19:39 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.10.2024, 9:49
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тогда такой вопрос: И еще такой, к примеру, почему "размеры крюков для подвеса бытовых светильников должны быть: 35 мм — внешний диаметрПочему при длине отвода от магистрали в 199 м повторное заземление не должно выполняться, а при 201 м должны выполнять? полукольца; 12 мм — расстояние от перекрытия до начала изгиба. При изготовлении крюков из круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм" ? Тут не метры, сантимы.. но если от перекрытия до начала изгиба 10 мм, то ЭУ не допустят в эксплуатацию ? |
|
|
3.10.2024, 10:48
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Это подпадает под норматив, изложите ссылку? Тупого выключаем и внимательно читаем нормативаные документы! Ссылка изложена в сообщении #27 . Вам уже неоднократно разъясняли, что означает фраза "на каждом вводе".А может через каждый метр выполнять повторные заземления, чтобы не ошибиться?... ...ссылку, пожалуйста на такие "махинации"... Это не "махинации", а конкретное требование ГОСТ 32395-2020, схема из которого (рис. А.3) приведена в сообщении #23....Тут не метры, сантимы.. но если от перекрытия до начала изгиба 10 мм, то ЭУ не допустят в эксплуатацию ? Олега как обычно в своём амплуа - передёрнуть всё сказанное и увести разговор в абсолютно другую плоскость! А если всё измерить микрометром с точностью до ±1 мкм, то придётся закрыть практически все электроустановки в мире! При лучинах, восковых свечах и керосиновых лампах захотелось пожить? В любых измерениях линейных размеров существуют определённые допуски, определяющие допустимую точность измерений, однако это совершенно другая тема. Изучай межгосударственный ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010), двоечник! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
3.10.2024, 14:12
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7223 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вам уже неоднократно разъясняли, что означает фраза "на каждом вводе". Читаем внимательно: 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам,...должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. Цитата Вы упорно не желаете замечать в п.1.7.102 фразу "..., а также на вводах ВЛ к электроустановкам..."! Понимаете, что означает эта фраза? Она означает, что повторные заземления PEN-проводника должны быть выполнены не только с интервалом до 200 м, но ещё и на каждом вводе в каждый жилой дом, независимо от количества фаз, напряжения ВЛ и независимо от длины ответвления от этой ВЛ. Но не сказано на вводе в электроустановку здания. Ввод в ЭУ здания включает в себя саму ВЛ к зданию и ЭУ-ки внутри здания. П.1.7.102 рассматривает питающую ВЛ отдельно от внутренних ЭУ-ок здания, поэтому в пункте речь идет о заземлении конечной части ВЛ перед подводом к ЭУ-кам здания. Но никак о заземлении ЭУ здания. В пункте не сказано про заземление на опорах с ответвлениями к вводам в ЭУ здания (см. п.2.4.46 ниже)? Цитата Это не "махинации", а конкретное требование ГОСТ 32395-2020, схема из которого (рис. А.3) приведена в сообщении #23. Такого рисунка с вынесенным счетчиком на опору в ГОСТе нет, это личная фантазия Вани. Зато Ваня украл из схемы рис. А3 повторное заземление ЭУ здания, посчитав, что неразборный РЕ заземления, принадлежащей сетевой организации он имеет право откусить и перезавести в ЩУ. Но есть требование ПУЭ, когда выполняются заземление на отводах: 2.4.46. ... Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей [i](школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады)[/i]; Все. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.10.2024, 16:40
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Читаем внимательно: Так и я Вам талдычу об обязательном повторном заземлении PEN-проводника конечной части ВЛ перед подводом к ЭУ здания (о чём в ПУЭ-7 сказано: "на вводах ВЛ к ЭУ") - т.е. речь идёт об одном и том же! Не надо придумывать отсебятину и менять фразу из ПУЭ-7 "на вводах ВЛ к электроустановкам" на придуманную Вами "перед подводом к ЭУ здания". Чем отличется термин "Ввод ВЛ к ЭУ" от несуществующего и вымышленного Вами термина "Подвод к ЭУ" ? Абсолютно ничем! 1.7.102. ...на вводах ВЛ к электроустановкам,...должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. ...П.1.7.102 рассматривает питающую ВЛ отдельно от внутренних ЭУ-ок здания, поэтому в пункте речь идет о заземлении конечной части ВЛ перед подводом к ЭУ-кам здания. Но никак о заземлении ЭУ здания... ...Ваня украл из схемы рис. А3 повторное заземление ЭУ здания, посчитав, что неразборный РЕ заземления, принадлежащей сетевой организации он имеет право откусить и перезавести в ЩУ... Ваня ничего не крал, а выполнил требование п.1.7.102 ПУЭ-7, добавив в схему обязательное повторное заземление ...есть требование ПУЭ, когда выполняются заземление на отводах: А кто против? Это требование никак не противоречит требованиям п.1.7.102, а только дополняет его.2.4.46. ... Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей [i](школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады)[/i]... Приведу ещё один наглядный пример, придуманный не мною, а более умными людьми, которые мыслят значительно шире и более грамотно, чем Вы, защищая с помощью УЗИП прибор учёта ЭЭ, а заодно и потребителя, от грозовых перенапряжений: -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
3.10.2024, 18:14
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вот ещё одна памятка по правильному подключению слишком "умного" однофазного прибора учёта электроэнергии, умеющего считать не только по фазному проводнику (L), но и по нулевому (N):
Для просмотра изображения в хорошем качестве щёлкните по нему левой клавишей мыши и перейдите по появившейся ссылке. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2024, 7:04 |
|