Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор сечения кабеля , Прокладка кабелей в параллель

ivan.v
сообщение 26.5.2022, 20:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 22.1.2022
Пользователь №: 59320



Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2022, 20:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.5.2022, 20:55
Сообщение #3





Гости






Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:46) *
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.

Только по этому?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.5.2022, 9:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Подскажите иное, экзаменатор.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 27.5.2022, 17:05
Сообщение #5





Гости






Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:46) *
Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теплоотдачи у 2-х кабелей выше.

Понял спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 28.5.2022, 0:35
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Иван_* @ 27.5.2022, 17:05) *
Понял спасибо.

Могу спросить у вас рабочую формулу для расчета кабеля в зависимости от длины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.5.2022, 20:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Вычисляете ток в кабеле по известной формуле, I=P/(U*1.73). Открываете гл. 1.3 ПУЭ по току выбираете сечение нужного кабеля.
Еще проще находите онлайн-ресурс, например,https://calconline.pro/raschet-sechenie-kabelya, по известной мощности, длине, заданных потерях напряжения и коэф. мощности, находите сечение.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
U_gene
сообщение 31.10.2024, 13:58
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 31.10.2024
Пользователь №: 62654



При параллельной прокладке это не так работает/считается по другому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 20:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены