Замена кабеля и автомата , Замена кабеля от щитка подъезда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена кабеля и автомата , Замена кабеля от щитка подъезда |
26.10.2024, 22:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 |
|
|
|
|
26.10.2024, 22:54
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
14000/220=63,6А.
Для 3х6 мм квадратных, надеюсь меди, и для автомата С50, --- 63,6А многовато немножко будет. Я-бы разделил и проложил на кухню две линии вместо одной, или три - плита, моечная машина, розетки. Или все 14000 киловатт это одна плита? Тогда, возможно, можно разделить верх и духовку. И кроме того, полно других вопросов, к примеру, расчитан-ли ввод в квартиру на такую нагрузку? Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.10.2024, 23:13 |
|
|
26.10.2024, 23:11
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 |
Варочная поверхность 6.5кВт
Стиралка 2.4кВт 3 розетки(в Ютубе сказали считать по 1.5кВт) 4.5 кВт Вытяжка там мелочь Да да, понимаю что лучше делать несколько линий. Но тогда лучше собрать щиток в квартире(на фото в подъезде)😿 Буду пробовать ставить 2 автомата и тогда 2 линии, одну на плиту, вторую на остальное. Тогда хватит 2 кабеля 3х4? И автоматы С32? И кроме того, полно других вопросов, к примеру, расчитан-ли ввод в квартиру на такую нагрузку? Ох блин, думала обойтись без мастера😁 сама я не могу узнать или рассчитан ввод в квартиру на такую нагрузку? |
|
|
26.10.2024, 23:29
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 652 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Ох блин, думала обойтись без мастера�� сама я не могу узнать или рассчитан ввод в квартиру на такую нагрузку? Сечение проводов и материал (медь или алюминий) к счётчику и от счётчика к автоматам, и максимальный ток счётчика, только к току на кухне добавить ток в комнаты. Или, как поступает моя половинка, никогда не включать плиту и духовку одновременно, даже при готовке к Новому Году и на Дни Рождения, хотя, линии разделены, а ввод общий. Вытяжки тоже бывают разные. Конечно, лучше хорошего мастера найти, но не всегда удаётся, да и переделать ввод не разрешат. Сообщение отредактировал sasha4312 - 27.10.2024, 0:03 |
|
|
|
26.10.2024, 23:48
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 |
Сечение проводов и материал (медь или алюминий) к счётчику и от счётчика к автоматам, и максимальный ток счётчика К счётчику и от счётчика до автоматов Медь 6мм. Счётчик 60А Спасибо огромное за советы, уже успела влюбится, а вы пишите за Половинку Умные мужчины сводят с ума❤️ ещё раз спасибо Сообщение отредактировал Айлин - 26.10.2024, 23:50 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
27.10.2024, 4:46
Сообщение
#6
|
Гости |
Здравствуйте! Можно ли заменить первый автомат на С50А и пустить новый кабель(3х6мм) в квартиру? ... На Вашу квартиру проектом дома выделена определённая мощность, превышать которую НЕЛЬЗЯ! Меняя автомат на большый номинал Вы нарушаете это правило. К чему это может привести? Да к сгоранию стояка питания! |
|
|
27.10.2024, 9:18
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 |
На Вашу квартиру проектом дома выделена определённая мощность, превышать которую НЕЛЬЗЯ! Да, понимаю о чём вы. Но если я хочу поднять мощность на одной линии, то не значит, что и другие 2 линии пашут на максималку, я о том, что автоматы поставлены нерационально. И на кухню очень мало ограничения 16А. Мне очень тяжело объяснить чего я хочу, так как я многого не понимаю в теме электрики, извините и не ругайтесь Сообщение отредактировал Айлин - 27.10.2024, 9:19 |
|
|
|
27.10.2024, 10:28
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да, понимаю о чём вы. Но если я хочу поднять мощность на одной линии, то не значит, что и другие 2 линии пашут на максималку, я о том, что автоматы поставлены нерационально. И на кухню очень мало ограничения 16А. Мне очень тяжело объяснить чего я хочу, так как я многого не понимаю в теме электрики, извините и не ругайтесь У Вас дома газ есть? |
|
|
27.10.2024, 12:10
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 |
|
|
|
27.10.2024, 19:29
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
а балонный газ ?
у вас дом или квартира, какой этаж ? В городе или в сельской местности Сообщение отредактировал moshkarow - 27.10.2024, 19:30 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
27.10.2024, 20:52
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 |
а балонный газ ? у вас дом или квартира, какой этаж ? В городе или в сельской местности Тоже не было. Квартира 1 этаж в городе В общем, пошла посмотреть щитки у соседей, так у соседа стоит 7 автоматов В32, В25, В25, В20, В20, В20, В20. Счётчик и вводный автомат(может путаю название) у нас одинаковые. Так вот, если он так сделал, то и я могу чуть добавить автоматов разве нет? Сообщение отредактировал Айлин - 28.10.2024, 7:02 |
|
|
Гость_Гость_* |
28.10.2024, 2:52
Сообщение
#12
|
Гости |
Уважаемая АЙлин! Если так сделал сосед то это не значит что так надо делать! У него на алюминевый старый провод стоят автоматы на 20А! А это очень опасно и может быть пожар! Автомат на 40 ампер на вводе не просто так стоит Он ограничивает мощность которая выделена на квартиры Завышение его может привести к пожару! Потом во всем обвинят Вас! Для того чтобы увеличить мощность надо сначала узнать выделенную мощность на квартиру и техническое состояние сетей возможно ли это вообще!
|
|
|
28.10.2024, 7:01
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 22:15 |
|