Всем доброго времени!
На работе регулярно обжимаем гибкие медные кабели наконечниками ТМЛ, для этого используем пресс КВТ ПГР-300. Очень часто зачищенная от изоляции жила входит в наконечник свободно. Среди коллег в этой связи есть 3 подхода к опрессовке: 1. опрессовывать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Кабель 150 кв.мм, наконечник на 150, матрицы 150-150. 2. опрессовывать матрицами меньшего размера. Например, наконечник 150, использовать матрицы 150-120 или 120-120. 3. плотно набивать наконечник и обжимать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Какие варианты приемлемы с точки зрения качества, чтобы впоследствии не было нагрева соединения? По уму, наверное, №3, но времени занимает больше. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.11.2024, 6:03
Сообщение
#2
|
Гости |
... 3. плотно набивать наконечник и обжимать матрицами, соответствующими заявленному на наконечнике сечению. Какие варианты приемлемы с точки зрения качества, чтобы впоследствии не было нагрева соединения? По уму, наверное, №3, но времени занимает больше. Вам что важнее, надёжность или затраты времени? |
|
|
11.11.2024, 6:35
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9154 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И что, при первом варианте наблюдаются какие-то проблемы?
-------------------- |
|
|
11.11.2024, 6:36
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Сделать нормально - нет времени.
На устранение аварии - время есть -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
11.11.2024, 7:20
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
И что, при первом варианте наблюдаются какие-то проблемы? в том и дело, что проверить сразу невозможно Нет тестовой нагрузки. Вам что важнее, надёжность или затраты времени? разумеется, надёжность. просто для большинства коллег основные варианты 1 и 2, на скорую руку, а мне не хочется, чтобы надо мной потешались и считали заморочной белой вороной. |
|
|
11.11.2024, 8:39
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9154 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
в том и дело, что проверить сразу невозможно Нет тестовой нагрузки. Что показывает долголетняя практика? Вы же говорите что уже долго так делаете И да, вы считаете что вы умнее тех, кто разрабатывал ТМЛ, матрицы пресса и прочих? Сообщение отредактировал Костян челябинский - 11.11.2024, 9:03 -------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.11.2024, 9:47
Сообщение
#7
|
Гости |
в том и дело, что проверить сразу невозможно Нет тестовой нагрузки. ... А зачем нагрузка, если есть "ИНСТРУКЦИЯ по соединению изолированных жил проводов и кабелей И 1.09-1". Смотрите рисунок 2.1 г, измеряете глубину вдавливания. Ранее действовала инструкция 1983 года, рисунок остался без изменений. |
|
|
|
11.11.2024, 11:21
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|
11.11.2024, 12:48
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7300 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
К сожалению были случаи, когда после обжима штатными, провод не держался в наконечнике, поэтому бралась матрица следующую меньшую.
Возможно, все зависит от производителя кабеля и ТМЛ. Дожать аккуратно после штатной можно и меньшей матрицей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.11.2024, 13:02
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|
|
11.11.2024, 13:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9154 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Чего пояснять? Неужели не понятно что ТМЛ 150 предназначен для провода именно 150, а не для 185 или 120, а матрицы 150 на прессе предназначены именно для 150, а не для других сечений
-------------------- |
|
|
11.11.2024, 13:33
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Чего пояснять? Неужели не понятно что ТМЛ 150 предназначен для провода именно 150, а не для 185 или 120, а матрицы 150 на прессе предназначены именно для 150, а не для других сечений в теории все так, вот только бывало, что делаешь всё по инструкции, потом берешь пассатижи, становишься на кабель ногой, тянешь за наконечник и срываешь его с жилы. Отсюда и рождается желание перебдеть |
|
|
11.11.2024, 14:31
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9154 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А к танку цеплять не пробовали? Что за желание всё испохабить?
-------------------- |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.11.2024, 15:17
Сообщение
#14
|
Гости |
К сожалению были случаи, когда после обжима штатными, провод не держался в наконечнике, поэтому бралась матрица следующую меньшую. ... ИНСТУКЦИЯ по соединению изолированных жил проводов и кабелей И 1.09-10 ... 2.2.7. Гильзы, матрицы и пуансоны следует выбирать по табл. 2.2. в зависимости от суммарного сечения жил и установить в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл. 2.2. в гильзы необходимо вводить дополнительные проволоки жил (рис. 2.1 а,б.). |
|
|
11.11.2024, 15:56
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7300 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не могу гарантировано сказать о грамотности составителей этой инструкции.
Сами смотрите заглавие к приведенному пункту: Соединение и ответвление однопроволочных жил сечением 2.5-10 мм2 Как вы хотите всунуть в наконечник под 10 кв. мм еще один провод 10 кв. мм? Во первых, мы говорим о больших сечениях (не 2,5-10), и во-вторых, называть этот раздел нужно было иначе: Соединение и ответвление одножильных проводов сечением 2.5-10 мм2 где еще можно жильными проводами наполнить гильзу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.11.2024, 16:07
Сообщение
#16
|
Гости |
... Как вы хотите всунуть в наконечник под 10 кв. мм еще один провод 10 кв. мм? ... А с чего Вы взяли, что ещё один провод должен быть таким же по сечению? Инструкция И 10 разработана на основании "ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств.". Разработана без больших изменений. За 37 лет работы электромонтажником при опрессовке всегда только добавляли жилы проводов. Матрицы на мЕньшие не меняли. |
|
|
11.11.2024, 18:15
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7300 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А с чего Вы взяли, что ещё один провод должен быть таким же по сечению? Вы читаете, что вам ответил? В п. 2.2.7 речь идет об однопроволочных жилах от 2,5 до 10 кв. мм, а не о многопроволочных жилах, в наконечник 10 кв. мм будете запихивать однопроволочную жилу 2,5 кв. мм? И вообще эта тема о не мелочах, а о кабелях с секторными или моножилами на 120 кв. мм. и более. И что вы собираетесь впихнуть здесь в наконечник. Раз привели 2.2.7, почитайте далее для больших сечений, куда вошли и 120 кв. мм. там ни о каких запихиваниях ничего не сказано. "Дожать аккуратно..." не значит, что опрессовка выполняется с полным сжатием меньшими пуансон-матрицами. Сперва опрессовывается штатно, потом дожимают меньшей матрицей и не до конца, а столько на сколько нужно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.11.2024, 19:15
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|
11.11.2024, 23:45
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7300 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
"столько на сколько нужно" - это как можно определить? Комбинацией номинальной и меньшей матрицы. Меньшими матрицами до начала образования "ушей" между матрицами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.11.2024, 4:57
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
|
|
|