сроки испытаний переносных заземлений |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сроки испытаний переносных заземлений |
14.11.2024, 19:15
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2024 Пользователь №: 62739 |
Здравствуйте, такой вопрос с какой периодичностью должны быть подвержены испытаниям переносные заземления.
Приобрел для подстанций комплекты, они разного года выпуска. Есть 2023 2022 года, соответственно испытания проводились в момент изготовления заземлений. Подстанция выше 1000В (из-за ВН 6кв) 2КТП Хочу отправить комплекты 2023 и 2022 года обратно, поставщик просит обосновать. Искал в ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ там в приложении 7 нет никакой информации про переносные заземления. |
|
|
|
14.11.2024, 20:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://razryad24.ru/poleznaya-informatsiya...ЗЕМЛЕНИЯ%20.pdf
Периодические испытания проводят не реже одного раза в пять лет Есть закон о защите прав потребителя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
14.11.2024, 20:32
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2024 Пользователь №: 62739 |
Т.е мне никак не отказаться от заземлений 2022 года выпуска т.к. они подходят? Спасибо за ответ
И еще сразу такой вопрос, подстанция считается выше 1000В из-за ВН 6кВ, то есть мне нужны по 2 комплекта заземлений на 0.4кВ и 6 кВ??? получается 4 комплекта на одной подстанции??? или достаточно 2ух на 6 кВ??? Штатное заземляющее устройство есть только на ВН перед трансформатором (для его(транса) заземления как я понимаю)? |
|
|
14.11.2024, 21:48
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Искал в ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ там в приложении 7 нет никакой информации про переносные заземления. Вообще то раз в 3 месяца. А в тексте искал?(а то поставят диагноз-так в школе читать не научился). И еще сразу такой вопрос, подстанция считается выше 1000В из-за ВН 6кВ, то есть мне нужны по 2 комплекта заземлений на 0.4кВ и 6 кВ??? получается 4 комплекта на одной подстанции??? или достаточно 2ух на 6 кВ??? Штатное заземляющее устройство есть только на ВН перед трансформатором (для его(транса) заземления как я понимаю)? Ну если гибкости ПЗ выше 1кВ хватит чтобы подлезть там где нужно до, то хватит двух. Да и штанги не забудь купить для наложения(для пз безштанговой конструкции) и перчатки резиновые. Сообщение отредактировал олегу - 14.11.2024, 21:49 |
|
|
|
15.11.2024, 1:29
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Свежее чем стандарт СТО 34.01-30.1-001-2016 Россетей, которые постоянно используют ПЗ, пока не нашел.
2.1.3.2 В процессе эксплуатации механические испытания штанг не производят. 2.1.3.3 Электрические испытания штанг заземлений, не содержащих металлических звеньев, в эксплуатации не производятся. Речь здесь идет о составных штагах. Цитата И еще сразу такой вопрос, подстанция считается выше 1000В из-за ВН 6кВ, то есть мне нужны по 2 комплекта заземлений на 0.4кВ и 6 кВ??? Из опыта. У вас в КТП имеются совмещенные с ВН ЗН для заземления ВВ части трансформатора. Для заземления питающего кабеля 6 кВ достаточно одно ПЗ в комплекте со штангой. Для 2 КТП как бы желательны 2 к-та, но одновременно в практике не помню, чтобы обесточивали 2 трансформатора, поэтому считаю достаточным 1 шт. ПЗ. С ПЗ до 1000 В более сложно, т.к. в КТП достаточно много фидеров с отходящими кабелями, я бы держал не менее 2-х комплектов ПЗ. Надо помнить ПЗ до и выше 1000 В взаимно не заменяемые, сечения проводов и конструкция различная. Закорачивающие и заземляющие провода ПЗ не подлежат испытаниям, просто необходимо следить за исправностью зажимов и наконечников для штанг. Работы при накладывании ПЗ выполняют в диэлектрических перчатках, поэтому видимо исключены эксплуатационные испытания штанг для ПЗ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.11.2024, 10:55
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2024 Пользователь №: 62739 |
на ВН предусмотрено конструкцией штатное заземление, оно используется для заземления трансформатора, т.е в теории одно заземление в работу на РУ для бригады достаточно (чтобы обеспечить видимость защиты как понимаю)
Раз в 3 месяца нужно осматривать заземление в отличии от других сизов (раз в 6 месяцев), а про испытания вроде как раз в 5 лет в тех же правилах (читать могу, умею, практику), откуда сомнения у меня? Если в гугл вбить запрос про ПЗ и испытания почти везде вылазят ответы про 6 месяцев. Само собой интернет помойка, форумы вот что осталось святого тут)) Спасибо за ответы, дай бог вам здоровья |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 12:20 |
|