=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7237 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все дело в том что в приложении к договору указано предоставление однолинейной схемы Обычно Заказчик в ТЗ на поставляемое оборудование указывает все свои хотелки, некоторые из требований могут отличаться от перечня обязательной конструкторской и эксплуатационной документации. Причины могут быть разные. Допустим, Заказчик хочет произвести обучение с нуля молодых специалистов, для чего могут потребовать функциональные, структурные и обозначенную в теме однолинейную схему. Могут быть косяки, конечно, и по низкой квалификации специалистов-энергетиков Заказчика. Для эксплуатационников-энергетиков обычно достаточна принципиальная электрическая схема, иногда при сложных неисправностях используют монтажные схемы, чтобы ориентироваться о месте расположения в оборудовании клеммных и других соединений. Поэтому , Исполнителю необходимо утрясти нестандартные вопросы на стадии заключения договора. Думаю, никакими ссылками на стандарты и НПА данный вопрос не разрешится, ибо договор-это закон между договаривающимися сторонами, который должен быть выполнен. В однолинейной схеме отображают только силовую часть, поэтому Исполнителю не составит большого труда для ее составления и закрытия проблемы, которую создал сам себе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»