Трансформатор тока

MegaOm
сообщение 13.5.2005, 21:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 16.11.2004
Пользователь №: 1932



Насколько я понимаю подключение измерительных приборов через трансформаторы тока искажает измерения
Как узнать по обозначению на трансе насколько исказится результат измерений?
к примеру:
у меня есть транс тока ТК-20
0,66 KV
/5
5VA
КЛ -0,5

И амперметр на 20 ампер, и каждое его деление равно единице


--------------------
R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 14.5.2005, 17:43
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Класс точности прибора равен приведенной относительной погрешности (т.е. отношению наибольшей абсолютной погрешности прибора к верхнему пределу измерения), выраженной в процентах.
Пример 1. Амперметрром, верхний предел измерения которого Iпред=250 A и класс точности 1.5 (т.е. Eприв=1.5%), измерен ток I = 50 A.

Результат измерения запишется в виде I = (50 ± 3.75) A.


Класс точности т/т зависит от нагрузки.

статья-
"Точность учета электроэнергии зависит от правильности выбора и подключения измерительных трансформаторов":
http://news.elteh.ru/arh/2003/21/12.php