Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Гость_Гость_AHOV_*_* |
7.7.2009, 7:49
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день, если кому не жалко, поделитесь ПО для счетчиков NP515, NP523, NP541, NP545 производства ООО "Матрица".
ilukha pochta.ru Или киньте ссылочку сюда. Заранее благодарен. |
|
|
|
27.8.2009, 10:56
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15378 |
Так что конкретно нужно Матрица или ISKRAEMECO ?
|
|
|
7.9.2009, 11:45
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 |
На Матрицы ПО если есть, буду признателен.
Модераторы, пожалуйста, почистите тему от офтопика. |
|
|
Гость_Гость_aiis_*_* |
8.9.2009, 7:32
Сообщение
#4
|
Гости |
А какая версия интересует?
|
|
|
|
16.9.2009, 8:26
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 |
Главное чтобы открывался NP523.
|
|
|
16.9.2009, 11:37
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15378 |
Счетчик - это не дверь, открываться и звкрываться не умеет.
Для настройки параметров счетчика одного ПО не достаточно (на прямую с компом счетчик не работает) |
|
|
16.9.2009, 16:08
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 |
Преобразователь интерфейса есть, необходимо только ПО.
'при наличии достаточной физической силы можно открыть все что угодно. Сообщение отредактировал AHOV - 16.9.2009, 16:14 |
|
|
|
17.9.2009, 11:57
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15378 |
NP523 не имеет цифровых интерфейсов так, что никакой преобразователь Вам не поможет.
А какую цель Вы конкретно преследуете при программировании счетчика??? |
|
|
18.9.2009, 13:14
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 11828 |
Цитата Основной коммуникационный интерфейс - PL Дополнительный коммуникационный интерфейс - Оптический порт Это из технического описания счетчика. Цель: Проверить тарифное расписание и установки времени, назначить сетевые адреса счетчикам. |
|
|
Гость_mastac_* |
19.9.2009, 22:41
Сообщение
#10
|
Гости |
у меня есть пиши на maik_1@mail.ru
|
|
|
|
Гость_MegaWolt_* |
3.1.2010, 13:08
Сообщение
#11
|
Гости |
Это из технического описания счетчика. Цель: Проверить тарифное расписание и установки времени, назначить сетевые адреса счетчикам. Это возможно только при отсутствии маршрутизатора в линии 0.4 кВ, на которой работает счётчик. Проверить тарифное расписание и выставить время можно при помощи ноутбука, программы D-router из доп.ПО Smart IMS, преобразователя интерфейса с USB в CM-bus и оптоголовки. Сетевые адреса NP-шным вручную счётчикам не назначаются (это Вам не меркурий какойнибудь). У них серийный номер- это MAC-адрес с которым он регистрируется в системе. Время в системе (на всех счётчиках) единое, корректируется маршрутизатором, а маршрутизатор получает его при сеансе связи с сервером верхнего уровня. Батареек для собственных часов в счётчиках нет. И фокус со смещением времени (когда начало ночного тарифа можно переставить с 21:00 на, к примеру, 18:00) в этой системе не прокатит. Конфигурацию счётчики получают с головного сервера и меняется она там. Так же на сервере, при грамотном программировании счётчиков, хранятся почасовки с каждого счётчика и при спорных моментах всю картину потребления по часам видно. "На месте" делается только монтаж. |
|
|
Гость_yuoras_* |
16.5.2010, 12:39
Сообщение
#12
|
Гости |
Это возможно только при отсутствии маршрутизатора в линии 0.4 кВ, на которой работает счётчик. Проверить тарифное расписание и выставить время можно при помощи ноутбука, программы D-router из доп.ПО Smart IMS, преобразователя интерфейса с USB в CM-bus и оптоголовки. Сетевые адреса NP-шным вручную счётчикам не назначаются (это Вам не меркурий какойнибудь). У них серийный номер- это MAC-адрес с которым он регистрируется в системе. Время в системе (на всех счётчиках) единое, корректируется маршрутизатором, а маршрутизатор получает его при сеансе связи с сервером верхнего уровня. Батареек для собственных часов в счётчиках нет. И фокус со смещением времени (когда начало ночного тарифа можно переставить с 21:00 на, к примеру, 18:00) в этой системе не прокатит. Конфигурацию счётчики получают с головного сервера и меняется она там. Так же на сервере, при грамотном программировании счётчиков, хранятся почасовки с каждого счётчика и при спорных моментах всю картину потребления по часам видно. "На месте" делается только монтаж. Хоть один человек нормально разбирается в системе Smart,остальные или слишком теоретики или вообще ничего про систему не знают.... |
|
|
Гость_Avss_* |
24.8.2010, 17:03
Сообщение
#13
|
Гости |
Доброго времени суток!
Интересует по матрице - возможно ли программирование счётчика, что бы он именно не считал, а не отключал, затраченную энергию при не качественном электроснабжении - то есть ниже 170 в. |
|
|
Гость_MegaWolt_* |
8.9.2010, 21:13
Сообщение
#14
|
Гости |
Доброго времени суток! Интересует по матрице - возможно ли программирование счётчика, что бы он именно не считал, а не отключал, затраченную энергию при не качественном электроснабжении - то есть ниже 170 в. )))) Чёта я . Нет, за некачественное напряжение тоже придётся платить. В счётчики Smsrt IMS (Матрица) можно запрограммировать только на временное отключение по верхнему и нижнему порогу напряжения. |
|
|
9.9.2010, 22:00
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
Господа! Ни у кого нет соображений, отчего счетчики верхних этажей домов не отвечают маршрутизатору при опросе? Т.Е. ни один счетчик верхних 5 - 7 этажей 25 этажного дома не отвечает, и приходится электрикам ежемесячно обходить десятки домов и переписывать сотни счетчиков вручную.
Счетчики - NP 545 |
|
|
9.9.2010, 22:18
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22893 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
силов для сигнала маловато - плохие контакты и т.п.
Сообщение отредактировал с2н5он - 9.9.2010, 22:22 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.9.2010, 22:49
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
И ничего нельзя сделать? Все дома не старше 5 лет, протяжка контактов делается регулярно...
|
|
|
Гость_MegaWolt_* |
10.9.2010, 11:28
Сообщение
#18
|
Гости |
Проводка видать очень плохая и старая. Поставьте любой 3-х фазный счётчик в качестве усилителя сигнала (ретранслятора) в середину линии до 5 этажа. Питание подаётся в этом случае только на цепи напряжения, если использовать 542-е, либо на входные клеммы если 545-е. Т.е. надо подать питание на PLC-модемы, которые усилят в этом месте сигнал.
|
|
|
Гость_MegaWolt_* |
10.9.2010, 11:33
Сообщение
#19
|
Гости |
Если проводка свежая, то проверьте RML-монитором уровень PLC-сигнала и наличие маркера фазы по каждой фазе. В любом случае, если конечно на маршрутизаторе PLC-модем на какой нибудь фазе не накрылся, панацеей будет установка промежуточного счётчика в качестве ретранслятора.
|
|
|
12.9.2010, 12:43
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
Врядли проблема в маршрутизаторе, домов много, а во всех верхние этажи не отвечают.
А счётчики в этажных щитах не могут работать ретрансляторами? Их там по 8 - 10 штук на каждом этаже? Но совет интересный, спасибо. Т.е. просто подключить счётчик к стояку примерно посредине дома и он сразу заработает ретранслятором? И никак особенным образом его программировать не нужно? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 22:50 |
|