Нужно ли проводить измерения сопротивления изоляции кабелей на напряжение 24В постоянного тока? Какие НТД регламентируют? Какие нормы? Кабели используются в технологическом процессе производства (датчики уровня и т.п.)
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.12.2024, 11:11
Сообщение
#2
|
Гости |
...Какие НТД регламентируют? Какие нормы?... Например, см. СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", гл. 32 Аппараты, вторичные цепи и электропроводка на напряжение до 1000 В, п. 32.1 П, Т. Измерение сопротивления изоляции: Цитата Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в таблице 32.1.
4. Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже: Напряжение мегаомметра 500 В; Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции 0,5 МОм (МегаОм! Не путать с миллиОмами) |
|
|
11.12.2024, 11:14
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7290 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Что за производство?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|