Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытание электроизмерительных клещей

Александр001
сообщение 24.11.2024, 21:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2024
Пользователь №: 62815



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста токоизмерительные клещи APPA-A15 и CEM DT-3368 также необходимо испытывать повышенным напряжением (2кВ/5 мин)? В паспортах информацию не нашел. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.11.2024, 0:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7290
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А какое место вы хотите испытывать в этих клещах, если ими пользуются при измерении тока в диэлектрических перчатках.
Может поверяют, если по классу точности используют в ЭТЛ.
В остальном, даже поверять, считаю не нужно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр001
сообщение 27.11.2024, 22:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2024
Пользователь №: 62815



Про использование с перчатками это понятно, но вот в чем загвоздка. Согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 В процессе эксплуатации потребителем проводятся электрические испытания электроизмерительных клещей. При испытаниях изоляции клещей напряжение прикладывается между магнитопроводом и временными электродами, наложенными у ограничительных колец со стороны изолирующей части (для клещей выше 1000 В) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В). Принесли новые клещи CEM DT-3363 в паспорте которых была информация только о поверке, про испытание изоляции информации не нашел, такая же система и в паспорте клещей APPA-A15, только в отличии от старых токоизмерительных клещей на этих стоит значок двойной/усиленной изоляции. Просто запутался, применима ли методика к данным клещам или нет. Например в указателях высокого напряжения 6-10кВ до определенного времени по паспорту и методике испытывалась как изолирующая так и рабочая часть, сейчас же в паспорте такой же модели пишут что испытывается только изолирующая часть. Может и с клещами такая же система.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оператор ЭТЛ_*
сообщение 28.11.2024, 12:38
Сообщение #4





Гости






Цитата(Александр001 @ 27.11.2024, 22:20) *
...Просто запутался...
Цитата

СТО 34.01-30.1-001-2016


2.4.3 Методы испытаний (контроля)

2.4.3.1 В процессе эксплуатации, потребителем проводятся электрические испытания электроизмерительных клещей. При испытаниях
изоляции клещей напряжение прикладывается между магнитопроводом и временными электродами, наложенными у ограничительных колец со стороны изолирующей части (для клещей выше 1000 В) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В).

2.4.3.2 Электрические испытания следует проводить в порядке, определенном п.1.8.8 настоящего Стандарта по нормам и с периодичностью согласно приложениям 8 и 10.

Следовательно, любые токоизмерительные клещи до 1 кВ должны испытываться повышенным напряжением 3 кВ в течение 5 мин. с периодичностью не реже 1 раза в 24 мес.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 12:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены