Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет потерь напряжения в осветительной сети

ДмитрийСВ
сообщение 17.12.2024, 10:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2019
Пользователь №: 56158



Добрый всем день!

Думаю очередная тема про потерю напряжения, но все же -знающие люди помогите советом пожалуйста.

Задача подобрать кабель от щита ЩО к светильникам. Светильники планируется подключать по-фазно (А,В,С). и подключать в ЩО на три однофазных автомата.
Мой расчет следующий:
ф.А общая длина от ЩО1-1 ~150м., общая мощность 0,44х4=1,76кВт/8,8А
по длительно допустимому току проходит медный кабель 3х1,5
а по потерям напряжения, если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт, по таблицам проходит 4мм2 при потерях 2%.


где правда, что ни так делаю и как выбрать корректно кабель?

Сообщение отредактировал ДмитрийСВ - 17.12.2024, 10:24
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.12.2024, 10:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3058
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Светильники бывают с очень большими пусковыми токами. Их надо учитывать, а то дальним светильникам может просто не хватить напряжения, чтобы стартануть, и начнётся светомузыка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.12.2024, 12:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17524
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ДмитрийСВ @ 17.12.2024, 10:17) *
если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт
У вас 1,76 кило прицеплены на кончик кабеля в 150м, господин проектировщик ?


К примеру почитать - тут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 17.12.2024, 22:02
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 512
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(ДмитрийСВ @ 17.12.2024, 10:17) *
а по потерям напряжения, если считать через момент М=P*L M=1,76кВт*150м=264кВт, по таблицам проходит 4мм2 при потерях 2%.

Зачем Вам такие малые потери? Сколько требуют светильники и каково реальное отклонение напряжения в сети? Может, там уже ±15%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 15:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены