Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор емкости конденсатора , Расчет емкости конденсатора для снижения пускового тока |
26.12.2024, 8:45
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63050 |
Здравствуйте, профессионалы и любители.
Проблема у меня, которую не могу решить уже год. Может потому что нет решения?)) Дано: скважный насос 1.2 кВ, нестабильное эл-во в сети с колебаниями от 150-240в. Стоит стабилизатор инверторный. Все было бы было хорошо, если бы не при низком входящем и высоком общим коэффициенте нагрузки, при запуске насоса Стабик не уходил бы в защиту. То есть в момент пуска, естественно высокий пусковой ток просаживает напряжение и упс, Стабик в байпасе. Потом ожидание 5 сек, перезагрузка и опять все в режиме. Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не достаточно. Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Изучаю вопро: повесть на него (насос) конденсаторы, но сколько, какие и решит ли это мою проблему на просторах сети найти не удается. Надеюсь получить здесь исчерпывающий ответ. За терминологию прошу не пинать, я не профи. Заранее спасибо! |
|
|
|
Гость_Гость_незнайка_*_* |
26.12.2024, 9:11
Сообщение
#2
|
Гости |
Ставить частотник . Выкинуть Стабик
|
|
|
Гость_Гость_незнайка_*_* |
26.12.2024, 9:13
Сообщение
#3
|
Гости |
Поставил плавный пуск с максимальным временем пуска 6 сек. Но этого не нужно. Выкинуть .
|
|
|
26.12.2024, 15:34
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник).
В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт; с учётом реактивности - 16к; мощность стабилизатора при 150 (пусть при 160ти)В - 50%, т.е. нужен 30..40кВт стаб в наихудшем случае %(). Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции. Ставить частотник . Выкинуть Стабик Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... |
|
|
|
26.12.2024, 18:33
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник). В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт; с учётом реактивности - 16к; ХА-ХА-ХА Утюг, чайник - это чисто активная нагрузка . Пусковых токов нет .От слова-совсем. Так что во-первых, проверьте проводку, во-вторых, ещё раз проверьте проводку, в третьби попытайтсь настроить параметры софт-старта по инструкции. Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... 1. При правильно настроенном УПП - пусковой ток 3-4 тока ном Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... - и снова вы не правы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
26.12.2024, 20:09
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Утюг, чайник - это чисто активная нагрузка . Пусковых токов нет .От слова-совсем. При чём здесь утюг? У ТС насос. Цитата 1. При правильно настроенном УПП - пусковой ток 3-4 тока ном Да, речь шла о варианте без СС. Цитата Если частотник без ККМ - то сеть он просадит раза в 2..3 хуже, чем просто насос... - и снова вы не правы Почему? Выпрямитель увеличивает СКЗ ток в 2..3 раза. Немного компенсируется отсутствием реактивки, если быть точным. |
|
|
26.12.2024, 21:55
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник). В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт; Кто сказал ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
26.12.2024, 22:00
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63050 |
Повторюсь, что частотник ставить некуда. Если только в кессон, но это сами понимаете, при уровне влажности капец ему. В доме нет вариантов.
Ну тупо на парадную стену, вместо портрета «Сталина»)) По проводке все хорошо, она свежая, и утечек нет. Проверено на утечку. «Чайник и утюг» конечно дают просадку, которая моментально отрабатывается стабиком и я ее вижу только по вольтметру на входящем. А вот пуск насоса его просаживает конкретно. Ибо время разгона, дольше времени отработки пиковой перегрузки. От сюда и мысля пришла, что конденсатор(ы), нивелирует несколько секунд пикового перегруз, что позволит стабику пережить пиковый перегруз и не уходить в защиту. Так как после ухода в защиту и возврат в рабочий режим, при продолжающей работе насоса, он справляется с общей нагрузкой. Вопрос нескольких секунд решить надо по сути. |
|
|
26.12.2024, 22:08
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Кто сказал ? А думать кто забыл? 1,2х9≈11. Или Вы просто напридумали такой бред, как пусковые реактивные токи чайника, для хайпа? Пожалуй, так. «Чайник и утюг» конечно дают просадку, которая моментально отрабатывается стабиком и я ее вижу только по вольтметру на входящем. Вот эти просадки и озвучьте в 1ю очередь. И отклонения местной сети в условии отсутствия локальной нагрузки (то есть не грузит ли остальное село подстанцию до уровня 160..180В) Цитата От сюда и мысля пришла, что конденсатор(ы), нивелирует несколько секунд пикового перегруз, что позволит стабику пережить пиковый перегруз и не уходить в защиту. Эта мысля от молного непонимания работы двигателя. В теории поможет ИБП/инветрор тру-синуса киловатт на 10, но Вы можете даже не искать их цены... |
|
|
26.12.2024, 22:14
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Проверьте сеть: насколько она проседает при включении киловаттной нагрузки (утюг, чайник). В принципе, если там пусковые токи х9, то получаем 11кВт; с учётом реактивности - 16к; не надо перекладывать с больной головы на здоровую -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
26.12.2024, 23:03
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.12.2024 Пользователь №: 63050 |
А думать кто забыл? 1,2х9≈11. Или Вы просто напридумали такой бред, как пусковые реактивные токи чайника, для хайпа? Пожалуй, так. Вот эти просадки и озвучьте в 1ю очередь. И отклонения местной сети в условии отсутствия локальной нагрузки (то есть не грузит ли остальное село подстанцию до уровня 160..180В) Эта мысля от молного непонимания работы двигателя. В теории поможет ИБП/инветрор тру-синуса киловатт на 10, но Вы можете даже не искать их цены... Про «понимание» и речи не идет, от того я и здесь, в ожидании «таблетки»)) ИБП стоит на 5 кв. Насос через него. Он вывозит с успехом, когда сеть падает Село грузит ситуативно, в зависимости от наполнения этого села в выходные/будни и температуры на улице (кондеи в каждом доме) Сообщение отредактировал Yurez - 26.12.2024, 23:06 |
|
|
Вчера, 0:24
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7302 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Насосы с такой мощностью имеют 3-х кратные пусковые токи.
Я в одной из тем предлагал сделать из сварочного аппарата в 5 кВт вольтодобавочный трансформатор, установив его по питанию до стабилизатора. В данной ситуации может справиться и ЛАТР на 9А домотав дополнительную обмотку из расчета 1В/виток, собрав тот же ВДТ. Возможно и использование ИБП с набором аккумуляторов на 3-5 кВт, но это не бюджетно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 6:09
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9155 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Только ПЧ спасёт ТСа. Если он конечно терпила и будет продолжать платить за некачественный товар
-------------------- |
|
|
Вчера, 8:48
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Про «понимание» и речи не идет, от того я и здесь, в ожидании «таблетки»)) ИБП стоит на 5 кв. Насос через него. Он вывозит с успехом, когда сеть падает Село грузит ситуативно, в зависимости от наполнения этого села в выходные/будни и температуры на улице (кондеи в каждом доме) То есть при пуске ИБП помогает? В чём тогда проблема? Насосы с такой мощностью имеют 3-х кратные пусковые токи. Я в одной из тем предлагал сделать из сварочного аппарата в 5 кВт вольтодобавочный трансформатор, установив его по питанию до стабилизатора. Плохая идея. Повышатель 110-160 поднимет и 220 до 320ти. Да и не 5кВт, а 500Вт вполне хватит. |
|
|
Вчера, 9:48
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7302 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ставить частотник некуда. Сменить Стабик не бюджетно. И так стоит на 20квА. Сеть одна фаза. Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат. Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 13:55
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Видимо стабилизатор стоит на весь дом, поэтому транс как вольтодобавочный в 5 кВА может оказаться и маловат. Что касается пределов изменения напряжения на выходе ВДТ, то все это, при включении головы, поддается регулировке. Забудьте о "вольтодобавке" - сейчас просто трансформатор или ЛАТР может стоить чуть ли не дороже целого стабилизатора) |
|
|