С прошедшим и наливающимиступающими!
пред новым годом пришлось немного побегать и остался вопрос:
ТП-400/10, вставка от трансформатора до общего рубильника в РУ-0,4, примерно 5м. 31-го перед обедом народ принялся жарить/парить (скорее всего притащив откуда то э/плитки и т.п.). В результате указанный кабель приказал долго жить, перегорев примерно по середине по всем 3-м фазам. Выкинули, кинули по воздуху, как и кабель, СИП тем же сечением. Не успели далеко уехать, СИП приказал тоже долго жить засияв НГ огоньком и тоже примерно по середине.
Вопрос - почему не в контактах на рубильнике, на трансе, а именного примерно по середине????
111


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 3.1.2025, 14:33
Сообщение #2





Гости






про термин "пучность тока" - слышали ?
так вот - в пучностях тока сгорает токопроводящая жила, а в пучностях напряжения - пробивает изоляцию..
всё происходит в соответствии с наукой - электротехникой icon_wink.gif
с Новым годом !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 3.1.2025, 15:25
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 650
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



В местах контактов, отвод тепла от контактов и от ближайших от места контактов одного - полутора метров кабеля, был лучше, чем посередине кабеля!
Шины, к которым подключили кабель, вероятно лучше оболочки кабеля, отводили тепло!!!
Вот уж загадка!!!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.1.2025, 15:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.1.2025, 17:31
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Перегрузка кабеля по току; здоровая. Концы кабеля охлаждаются через выводы трансформатора и шины.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.1.2025, 18:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Случаем кабель исполнения не из одножильных кабелей? Вижу в ТТ заведена одна жила.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.1.2025, 18:56
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(gomed12 @ 3.1.2025, 17:10) *
Вижу в ТТ заведена одна жила.

Так это для амперметра.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.1.2025, 20:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7313
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Roman D @ 3.1.2025, 18:56) *
Так это для амперметра.

Это понятно, всюду видны одножилки, смущает и горящие тоже по толщине одножильные.
Возможно, с учетом прохождения кабелей в м/к фаза в замкнутом контуре из магнитных материалов?
СП 76 13330.2016
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.




Может еще намотали вокруг м/конструкций, создав индуктор.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.1.2025, 21:14
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вот интересно. Какой СИП туда впендюрили, коли там от транса до шин надо 240 квадратов по меди? icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.1.2025, 21:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(sasha4312 @ 3.1.2025, 15:25) *
был лучше, чем посередине кабеля
у СИПа почему?
Цитата(sasha4312 @ 3.1.2025, 15:25) *
Шины, к которым подключили кабель, вероятно лучше оболочки кабеля, отводили тепло!!!
сомневаюсь, у рубильника там сантиметров 5
Цитата(gomed12 @ 3.1.2025, 18:10) *
Случаем кабель исполнения не из одножильных кабелей? Вижу в ТТ заведена одна жила.

нет, был 3-х жильный, ТТ для счётчика
Цитата(gomed12 @ 3.1.2025, 20:13) *
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.[/i]
ближе к теме, но почему тогда у кабеля, где контура нет - там же горело
Цитата(Roman D @ 3.1.2025, 21:14) *
Какой СИП туда впендюрили
ошибочно исходили из замеров мая - 200 кВт. СИП на 70, потом уже поставили 2х70, кабель был тоже или 70, может 95
что касаемо охлаждения с концов, я бы понял 50 метров, но 5?

Сообщение отредактировал с2н5он - 3.1.2025, 21:53


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.1.2025, 21:49
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 3.1.2025, 20:42) *
нет, был 3-х жильный, ТТ для счётчика

3х240 Су был... Причём его спёрли ещё в горячие 90-е и заменили на 3х35. По алюминию.
До сих пор работало... icon_sad.gif

Один ТТ на счетчик 0,4 кВ... Даже технический учёт наврёт на 30%. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2025, 22:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.1.2025, 22:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



видно только один, но к вопросу это не относится


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.1.2025, 23:15
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10895
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 3.1.2025, 21:55) *
видно только один, но к вопросу это не относится

Ток надо сразу мерить клещами, пока ещё не горят провода.

А то у нас было, когда вторичку от ТТ на амперметр разорвали - и ТТ 600/5 расплавился и стёк на ниже стоящий контактор. С эффектами. Даже кусок шин пришлось менять.

Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2025, 23:19


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 10:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены