место перегорания , превышение нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
место перегорания , превышение нагрузки |
3.1.2025, 14:16
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С прошедшим и на
пред новым годом пришлось немного побегать и остался вопрос: ТП-400/10, вставка от трансформатора до общего рубильника в РУ-0,4, примерно 5м. 31-го перед обедом народ принялся жарить/парить (скорее всего притащив откуда то э/плитки и т.п.). В результате указанный кабель приказал долго жить, перегорев примерно по середине по всем 3-м фазам. Выкинули, кинули по воздуху, как и кабель, СИП тем же сечением. Не успели далеко уехать, СИП приказал тоже долго жить засияв НГ огоньком и тоже примерно по середине. Вопрос - почему не в контактах на рубильнике, на трансе, а именного примерно по середине???? 111 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_редкий_* |
3.1.2025, 14:33
Сообщение
#2
|
Гости |
про термин "пучность тока" - слышали ?
так вот - в пучностях тока сгорает токопроводящая жила, а в пучностях напряжения - пробивает изоляцию.. всё происходит в соответствии с наукой - электротехникой с Новым годом ! |
|
|
3.1.2025, 15:25
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
В местах контактов, отвод тепла от контактов и от ближайших от места контактов одного - полутора метров кабеля, был лучше, чем посередине кабеля!
Шины, к которым подключили кабель, вероятно лучше оболочки кабеля, отводили тепло!!! Вот уж загадка!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 3.1.2025, 15:33 |
|
|
3.1.2025, 17:31
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Перегрузка кабеля по току; здоровая. Концы кабеля охлаждаются через выводы трансформатора и шины.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
3.1.2025, 18:10
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Случаем кабель исполнения не из одножильных кабелей? Вижу в ТТ заведена одна жила.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.1.2025, 18:56
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.1.2025, 20:13
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Так это для амперметра. Это понятно, всюду видны одножилки, смущает и горящие тоже по толщине одножильные. Возможно, с учетом прохождения кабелей в м/к фаза в замкнутом контуре из магнитных материалов? СП 76 13330.2016 6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура. Может еще намотали вокруг м/конструкций, создав индуктор. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
3.1.2025, 21:14
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот интересно. Какой СИП туда впендюрили, коли там от транса до шин надо 240 квадратов по меди?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.1.2025, 21:46
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
был лучше, чем посередине кабеля у СИПа почему?Шины, к которым подключили кабель, вероятно лучше оболочки кабеля, отводили тепло!!! сомневаюсь, у рубильника там сантиметров 5Случаем кабель исполнения не из одножильных кабелей? Вижу в ТТ заведена одна жила. нет, был 3-х жильный, ТТ для счётчика 6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.[/i] ближе к теме, но почему тогда у кабеля, где контура нет - там же горелоКакой СИП туда впендюрили ошибочно исходили из замеров мая - 200 кВт. СИП на 70, потом уже поставили 2х70, кабель был тоже или 70, может 95что касаемо охлаждения с концов, я бы понял 50 метров, но 5? Сообщение отредактировал с2н5он - 3.1.2025, 21:53 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.1.2025, 21:49
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
нет, был 3-х жильный, ТТ для счётчика 3х240 Су был... Причём его спёрли ещё в горячие 90-е и заменили на 3х35. По алюминию. До сих пор работало... Один ТТ на счетчик 0,4 кВ... Даже технический учёт наврёт на 30%. Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2025, 22:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
3.1.2025, 22:55
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
видно только один, но к вопросу это не относится
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.1.2025, 23:15
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
видно только один, но к вопросу это не относится Ток надо сразу мерить клещами, пока ещё не горят провода. А то у нас было, когда вторичку от ТТ на амперметр разорвали - и ТТ 600/5 расплавился и стёк на ниже стоящий контактор. С эффектами. Даже кусок шин пришлось менять. Сообщение отредактировал Roman D - 3.1.2025, 23:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 10:11 |
|