Начал менять проводку в старой квартире, хочу разделить всё на отдельные линии и собрать простенький щиток. Без фанатизма, но и без потери качества. Золотую середину.
Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS. Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук. Правильно ли подобраны номиналы автоматов и распределены потребители по линиям? Может что-то нужно поменять, объединить или разделить? (сечения кабелей придётся оставить как есть) И как теперь правильно сгруппировать эти 6 линий, чтобы подключить их к 2 УЗО? Какие номиналы нужно выбрать для УЗО, реле напряжения и вводного автомата? Нужно ли отдельное УЗО (третье) для неотключаемой розетки с холодильником? Заранее спасибо. Кабель медный трёхжильный ВВГ-Пнг(A)-LS. Вот попробовал сам разбить на рабочие линии, получилось 6 штук. Если вдруг изображение не открывается или не очень удобно, то вот те же линии текстом: 1. Свет в ванной, туалете и на кухне; * сечение 1.5мм2, автомат 10А 2. Свет в коридоре и двух комнатах; * сечение 1.5мм2, автомат 10А 3. Розетки в ванной и туалете (стиральная машина, вентиляция для санузла, фен и т.п.); * сечение 2.5мм2, автомат 16А 4. Неотключаемая розетка (двойник или тройник) на кухне для холодильника (с ответвлением под антипротечку), возможно подключение других мелких приборов; * сечение 2.5мм2, автомат 16А 5. Розетка для кухонной группы (двойник или тройник) (комбинированная газовая плита с одной электро конфоркой, посудомойка, микроволновка и т.п.), всё, что будет со стороны кухонного гарнитура, временно будет включаться мелочь вроде блендера; * сечение 4мм2, автомат 25А 6. Остальные розетки: Розетки в зале (телевизор, кондиционер); Розетки в рабочей комнате (компьютер, кондиционер); Розетки в коридоре; * сечение 2.5мм2, автомат 16А |
||
|
|||
|
4.1.2025, 0:54
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10950 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По мне так:
выделенная мощность - х стиралка и кухня - Х розетки - х У меня розетки, свет и стирала - три группы. 40 лет живу. Видать, не жадный. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.1.2025, 3:04
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
TimofeyKolpakov, в принципе, всё нормально и можно так и оставить. Но, давайте по пунктам.
1)ОК. 2)ОК. 3)В принципе, ОК. Общая мощность стиралки и фена может доходить до 3,2кВт. Я бы перестраховался и стиралку сделал отдельной линией. Но, и так тоже нормально. Обязательно на эту линию ставить УЗО. 4)ОК. 5) Я бы разделил на две линии (2 автомата): а) кухонные розетки + плита. (2,5мм, автомат 16А) б) посудомойка. Может много жрать. (кабель и автомат подбирать по мощности). Узо ставить обязательно. Можно оставить одну линию на 4кв. Но, расключать её будет не совсем удобно. 6) Все бытовые розетки в одну группу (2,5мм и автомат 16А)-это ОК. Кондиционеры я бы посадил на отдельную линию. Они могут много жрать. Нужно смотреть их мощность. Теперь по УЗО. Обязательно их ставить во влажных помещениях (ванная) и на приборах, которые связаны с водой (стиралка, посудомойка). Из-за плохой воды, пробой ТЭНа на корпус - частое явление. Установка УЗО на другие розетки - по желанию. Можно сделать и на каждую розетку. УЗО ставится там, где вы опасаетесь, что вас может ударить током при неисправности эл.прибора. Установка УЗО на холодильник. Опять-же - по вашему желанию. Старые советские холодильники частенько бились током. Современные - пока не сталкивался. Цитата Какие номиналы нужно выбрать для УЗО, реле напряжения и вводного автомата? УЗО на стиралку 25А 10ма. Автомат 16А. УЗО на посудомойку (или кухонную группу) - нужно считать общую мощность. Вводной автомат. От 40А и выше. Смотрите, вводной автомат не стоит рассматривать как защитный. Скорее всего, вы его будете отключать, только когда вам нужно будет полностью обесточить квартиру. Поэтому, ток тут особой роли не играет. Лишь-бы не мало. Все автоматы с характеристикой "С". Знаете, что это такое? Про реле напряжения подсказать не могу. Сначала нужно решить - есть ли в нём необходимость? |
|
|
27.1.2025, 5:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3731 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
1. Свет в ванной, туалете и на кухне; * сечение 1.5мм2, автомат 10А А может лучше автомат В6А - потянет мощность до 1,32 кВт ! 2. Свет в коридоре и двух комнатах; * сечение 1.5мм2, автомат 10А А может лучше автомат В6А - потянет мощность до 1,32 кВт ! 3. Розетки в ванной и туалете (стиральная машина, вентиляция для санузла, фен и т.п.); * сечение 2.5мм2, автомат 16А А может лучше диффавтомат С10А (30 мА) - потянет мощность до 2,2 кВт ! 4. Неотключаемая розетка (двойник или тройник) на кухне для холодильника (с ответвлением под антипротечку), возможно подключение других мелких приборов; * сечение 2.5мм2, автомат 16А А может лучше диффавтомат С10А (30 мА) - потянет мощность до 2,2 кВт ! 5. Розетка для кухонной группы (двойник или тройник) (комбинированная газовая плита с одной электро конфоркой, посудомойка, микроволновка и т.п.), всё, что будет со стороны кухонного гарнитура, временно будет включаться мелочь вроде блендера; * сечение 4мм2, автомат 25А Не многовато ли будет мощности 5,5 кВт ? Может скинем до 16А (3,5 кВт) ? Не превышайте выделенную на квартиру мощность ! Обычно при однофазном вводе это всего 5 кВт, поэтому вводной автомат должен быть не более 25А! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
|
27.1.2025, 11:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вводной автомат. От 40А и выше. Вова, ты чо такой добрый-то ? Никогда не слышал про удельную расчетную мощность для квартир ?Смотрите, вводной автомат не стоит рассматривать как защитный. Вова, этот "вводной" от перегруза или КЗ на гребёнке (да и как резервный) не защищает ?Тот АВ, который на лестнице, может быть недоступен (под замком). А в хрущёвках и вовсе в подвалах. Без решения вопроса по мощности на квартиру ты обрекаешь проживающего на беготню к этажному щиту. Видимо ты не заметил, это "старая квартира" |
|
|
27.1.2025, 14:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3731 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вова, ты чо такой добрый-то ?... Вот такие "Вовы электрики", считающие себя крупными специалистами в области электроснабжения жилых, административных и прочих зданий и сооружений, встречаются повсеместно. А после их работы по всей стране и её окрестностям "Зимние вишни" цветут...Убийцы! Руки бы им за это отрубал по самые уши! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
27.1.2025, 14:58
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
27.1.2025, 15:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3731 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
"— Ты мясник, Штейнглиц!" (Щит и меч) Нет, я уже когда-то говорил, что я добрый - я никого не убиваю, я их просто живыми закапываю.... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
27.1.2025, 16:26
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
Вова, ты чо такой добрый-то ? Никогда не слышал про удельную расчетную мощность для квартир ? Слышал. И она уже ограничена автоматом на лестнице или в подвале. Вова, этот "вводной" от перегруза или КЗ на гребёнке (да и как резервный) не защищает ? От КЗ одинаково защищает автомат на любой ампераж. От перегруза - да, согласен. Но, как уже сказано, есть автомат на лестничной клетке или в подвале. Тот АВ, который на лестнице, может быть недоступен (под замком). А в хрущёвках и вовсе в подвалах. Без решения вопроса по мощности на квартиру ты обрекаешь проживающего на беготню к этажному щиту. Да, с этим я согласен. Но, давайте так - ставить автомат на ступень ниже, чем в этажном щитке - не очень хорошее решение. Есть шанс, что срабатывать он будет часто. При одинаковых автоматах в квартире и на лестнице - скорость срабатывания одного или другого - чистый рандом. Так что, бегать, возможно, всё равно придётся. Так какую особую защитную роль играет вводной автомат в квартире? (Естественно, при наличии этажного автомата). А если представить, что вводного в квартире, вообще, нет? Что изменится, кроме удобства? |
|
|
27.1.2025, 18:05
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И она уже ограничена автоматом на лестнице или в подвале. Это теоретически. Кто-то проверял наличие, состояние, номинал ?От перегруза - да, согласен. Но, как уже сказано, есть автомат на лестничной клетке или в подвале. Тока туда надо топать, искать ключи.. В подвале ночью не очень, особенно дамам, детям.ставить автомат на ступень ниже, чем в этажном щитке - не очень хорошее решение В этажном - можно на ступеньку выше, квартирный под пломбу. Или пользовать селективный (типа S751DR 25А ABB).Что изменится, кроме удобства? Я вижу вам приятны похождения (и по подвалу). У заказчика есть от подвала ключи ? Или он ещё куда-то сбегать должен ?А как часто будут случаться эти отключения вводного при указанном выше комплекте оборудования (не конечном) ? Общая мощность стиралки и фена может доходить до 3,2кВт. Неведомая стиралка может сама по себе употреблять 3 кило, есть и более. Фен 2500 Вт давно не редкость |
|
|
|
28.1.2025, 15:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Установка УЗО на другие розетки - по желанию. П.7.1.71 ПУЭ действительно только рекомендует (типа наилучшее решение).Однако в этой же главе уже есть п.7.1.79. "В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. .. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется." "Желания" должны соответствовать наиболее строгим пунктам. |
|
|