Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дом 83 г, без заземления. Можно ставить УЗО? |
11.1.2025, 14:58
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ничего сложного нет.
В квартире тестером проверяете наличие напряжения 220 В между фазой и магистральными металлическими трубопроводами для убеждения, что инж. сети связаны с источником питания через ЗУ и их можно использовать в качестве проводников утечек. Точно также полы, стены тестером относительно фазы, чтобы проверить их связь с ЗУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
11.1.2025, 15:06
Сообщение
#22
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ничего сложного нет. В квартире тестером проверяете наличие напряжения 220 В между фазой и магистральными металлическими трубопроводами для убеждения, что инж. сети связаны с источником питания через ЗУ и их можно использовать в качестве проводников утечек. Точно также полы, стены тестером относительно фазы, чтобы проверить их связь с ЗУ. нуу... Наличие всегда присутствует. Видимо, необходима другая методика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.1.2025, 15:49
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
нуу... Наличие всегда присутствует. Видимо, необходима другая методика. Методики могут быть разные, в том числе убедиться в наличии повторного заземления здания или глухозаземленной нейтрали на источнике питания с выполнением 3-х проводки в квартире, что ТС недоступно. Но УЗО для срабатывания без разницы как и куда часть тока утек, поэтому считаю правильным нахождение путей утечки, чтобы могло УЗО сработать. И где мне в этом щитке искать ноль? (см. фото в первом посте). У вас в щитке сверху справа на корпусе есть квадратов на 25-35 магистральный совмещенный рабочий и защитный ноль, что уже говорит о наличии глухозаземленной нейтрали на ТП, что уже немало. И в щитке уже есть на некоторые квартиры отдельные PE и N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.1.2025, 15:49
Сообщение
#24
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Методики могут быть разные, в том числе убедиться в наличии повторного заземления здания или глухозаземленной нейтрали на источнике питания с выполнением 3-х проводки в квартире, что ТС недоступно. Но УЗО для срабатывания без разницы как и куда часть тока утек, поэтому считаю правильным нахождение путей утечки, чтобы могло УЗО сработать. Я сомневаюсь об том, что подключив один конец тестера к фазе, а вторым тыкая куда попало, можно найти пути утечки. Лучше взять лампочку. Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2025, 15:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
11.1.2025, 15:55
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
При использовании в качестве проводников РЕ сторонние проводящие части, которые должны отвечать требованиям по проводимости и непрерывности, считаю более точный метод правильнее.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.1.2025, 15:59
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При использовании в качестве проводников РЕ сторонние проводящие части, которые должны отвечать требованиям по проводимости и непрерывности, считаю более точный метод правильнее. Вольтметр или лампочка точнее? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.1.2025, 16:12
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Если визуально определяется, без разницы.
Главное, чтобы напряжение между нулем и фазой идентифицировалось и равнялось напряжению между фазой и СПЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_Оттуда_* |
11.1.2025, 22:14
Сообщение
#28
|
Гости |
Опасаюсь отгорания нуля в щитке и пробития фазы на корпус стиралки, бойлера, чайника. Правильно опасаетесь. Только одного УЗО будет мало, оно для защиты людей. Для защиты техники от отгорания нуля (это не интернетовские байки - сам лично и родственники дважды пострадали от этого лет 25 назад, с починкой всей электронной техники, что была в дежурном режиме воткнута в розетки) ещё нужно поставить реле напряжения. Оно и холодильник защитит, т.к. там в реле можно настроить задержку включения после восстановления подачи напряжения. Когда электричество отключают по графику несколько раз в сутки (если у вас до этого ещё не дошло - очень хорошо, есть время подготовиться, вы же видите, как развиваются события), то такой прибор самый первый в списке необходимых для доработки своей бытовой электроустановки. Вернёмся к вашему вопросу. УЗО или дифавтомат есть смысл ставить на розетки, даже для старой 2-х проводной сети. Я себе поставил тогда же, в начале века, когда и реле напряжения. Ни разу не пожалел за все годы. Когда в стиральной машине или бойлере прогорал тэн, то утечки на воду было достаточно, чтобы отключение УЗО обезопасило пользователя и сигнализировало о необходимости срочного ремонта. По защите человека оно тоже будет нелишним. Ваши манипуляции с электроприборами на кухне, например, где есть заземленные на водопровод краны, к которым можно дотянуться или прикоснуться случайно, делают необходимость установки УЗО (по крайней мене, для кухонных розеток и в ванной) совершенно очевидной ИМХО. Лишнее подтверждение тому - пространные тексты от профессионалов в этой ветке, но лучше всё ж почитать литературу на эту тему - там всё разжевано с картинками. Какие-то измерения мультиметрами (бытовыми) то ли потенциалов, то ли сопротивлений в своей квартире для принятия решения об установке УЗО неспециалистом в данном случае совершенно излишни ИМХО. |
|
|
11.1.2025, 23:23
Сообщение
#29
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если визуально определяется, без разницы. Главное, чтобы напряжение между нулем и фазой идентифицировалось и равнялось напряжению между фазой и СПЧ. Вот. И как это делается? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.1.2025, 14:52
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
12.1.2025, 17:52
Сообщение
#31
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10926 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Наличие металлосвязи между нулём и проводящими частями никак не тестером на вольтах между фазой и (чем? полами? потолками?) проверяется. Даже если один щуп тестера воткнуть в фазу, а другой - в отсыревшую штукатурку, тестер может вполне отчётливо показать напряжение.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.1.2025, 20:11
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наличие металлосвязи между нулём и проводящими частями никак не тестером на вольтах между фазой и (чем? полами? потолками?) проверяется. Даже если один щуп тестера воткнуть в фазу, а другой - в отсыревшую штукатурку, тестер может вполне отчётливо показать напряжение. Такая проверка наличия с этажным PEN параллельной ей цепи PE защитного уравнивания потенциалов вполне правомочна, т.к. при минимальном сопротивлении нагрузки дает возможность убедиться в ее существовании. Прогрузка этой цепи мощным электроприемником необходима для убеждения в ее непрерывности и проводимости, не сомневаюсь. В этом случае УЗО сработает до того, как житель коснется мокрых стен и других проводящих частей, связанных с источником питания через сторонние проводящие части здания. Если разобраться с этой цепью уравнивания потенциалов, она может быть образована как от связи с неизвестным в наличии контуром заземления здания, так и с использованием СУП другой квартиры, связанный с ЭЩ через защитный PE, где выполнена 3-х проводка (на фото она видна) с дополнительным СУП. В любом случае остается большое НО. Как потекут токи к.з. при 2-х проводке без полноценного защитного РЕ? Для квартиры ТС-токи потекут либо через контур заземления здания, либо через РЕ чужой квартиры. Если ничего не делать или установить УЗО просто так, еще хуже то, что токи утечки и замыкание фазы (к.з.) на корпус (ОПЧ) электроприемников при 2-х проводке нечему ловить. При этом, есть угроза попадания под напряжение 220 В в помещениях с проводящими полами, стенами, связанными с защитным нулем здания, независимо как эта связь выполнена. Вот и задача для ТС: выполнить в квартире 3-х проводку (хотя другие могут использовать его РЕ для своей защиты) или защититься как предлагаю, но с возможным ущербом для других. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Сегодня, 2:09
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17540 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
30 мА - это ток 50% летальности. Да что вы говорите такое.. Харьковский врач (!) ещё до революции пользовал при абортах и даже родах ток до 200мА (правда постоянный)Но, ежели переменку 220В и 220мА отключить за не более 0,08с, то по ГОСТу тут ваще ничего страшного (в быту) |
|
|