Программирование в Pro-Logic EKF+HMI панель , FBD |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Программирование в Pro-Logic EKF+HMI панель , FBD |
Сегодня, 12:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.12.2024 Пользователь №: 63028 |
Доброго времени суток! ПЛК - EKF F200; HMI - EKF Pro Screen. Подскажите, пожалуйста, как сделать задание частоты через аналоговый сигнал? На HMI панели задаём числовое значение от 0 до 50ти > с аналогового выхода AQ идёт задание 4-20мА на аналоговый вход AI частотника. Как это можно реализовать? В Pro screen master создаю "Ввод цифровых значений" (цифровой ввод); Устройство - "адрес ПЛК своего ввожу"; Тип адреса AQ. Думаю вот так надо, но какой блок нужно использовать в PRO Logic Master, чтобы он принимал это значение, переводил в 4-20мА и отправлял через свой AQ? (Объясняйте пожалуйста, как дураку)
|
|
|
|
Сегодня, 13:57
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.12.2024 Пользователь №: 63028 |
На HMI панеле делаешь "Цифровой ввод" > галочка на "адрес чтения и записи различны" > тип адреса "V" (например V0) > Формат дисплея (тип данных - 32-бит Signed)
В Pro logic master вставляешь блок "D.LIM" из Special function Instruction > запитываешь блок любой переменной (создаёшь блок OUT > входящую переменную вписываешь любую, например М666 и инвертируешь её, и прописываешь выходящую переменную, например М999) > In - V0; Up (верхний предел, например 50 Гц); Down (нижний предел, например 0 Гц); Out - AQ2 (это выход с ПЛК) |
|
|